Cerca nel forum:
Acquaportal - Forum e Community

  





Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.


Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su

Registrazione


Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.




Illuminazione marino Per parlare di come illuminare l'acquario marino, tipi di lampade, combinazioni, qualità e quantità della luce.

Rispondi
Condividi Opzioni Visualizzazione
 
Vecchio 17-11-2011, 20:42   #1
Daniel89
Imperator
 
L'avatar di Daniel89
 
Registrato: Dec 2006
Città: Chioggia
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Età : 34
Messaggi: 5.169
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 1
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 3
Mentioned: 3 Post(s)
Feedback 5/100%
Invia un messaggio tramite MSN a Daniel89 Invia un messaggio tramite Skype a Daniel89

Annunci Mercatino: 0
consumo plafo calcolato con pinza amperometrica

ciao ragazzi...oggi mi son trovato per le mani una pinza amperometrica e mi son messo a misurare i consumi della plafo t5

la plafo è composta da 4*39w + 3*24w per un totale di 228w accesi singolarmente con ballast osram quicktronic con cos(fi)=0.99.... facendo passare una fase sulla pinza questa segna un assorbimento di 0.7A che moltiplicato per 220v fanno 154 w !! mi spiegate come mai dalla misurazione con la pinza risulta un consumo così inferiore rispetto ai 228w di soli neon dichiarati dalla casa ??

per fare una controprova ho misurato anche gli ampere della palfo hqi 250w con ferromagnetico osram da 3A con cos(fi) 0.40...

in accensione ho un assorbimento di 2.6A mentre a lampada calda di 2A che moltiplicati per 220v fanno 440 W mi chiarite sta cosa ?? leggevo che bisogna moltiplicare per il cos(fi) e risulterebbero 176w...cosa impensabile...sbaglio qualcosa sicuramente...illuminatemi !!
__________________
Questo non si potrà più fare...SE FUNZIONERA' IL MOSE..... http://freecaster.tv/1000011_1006521

Ultima modifica di Daniel89; 17-11-2011 alle ore 21:07.
Daniel89 non è in linea   Rispondi quotando


Vecchio 18-11-2011, 21:39   #2
Daniel89
Imperator
 
L'avatar di Daniel89
 
Registrato: Dec 2006
Città: Chioggia
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Età : 34
Messaggi: 5.169
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 1
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 3
Mentioned: 3 Post(s)
Feedback 5/100%
Invia un messaggio tramite MSN a Daniel89 Invia un messaggio tramite Skype a Daniel89

Annunci Mercatino: 0
nessuno mi sa spiegare sta cosa ???
__________________
Questo non si potrà più fare...SE FUNZIONERA' IL MOSE..... http://freecaster.tv/1000011_1006521
Daniel89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-2011, 21:56   #3
frank88
Pesce rosso
 
Registrato: Dec 2008
Città: Trieste
Acquariofilo: Dolce/Marino
Età : 36
Messaggi: 923
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 2
Mi piace (Dati): 5
Mi piace (Ricev.): 0
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
l'unica conferma che io ti posso dare è che il ferromagnetico consuma di più dei watt indicati sulla lampadina


questa dei neon mi è nuova..
frank88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-2011, 23:27   #4
marco7879
Guppy
 
Registrato: Jan 2008
Città: Fiumicino (Rm)
Acquariofilo: Dolce
N° Acquari: 1
Età : 44
Messaggi: 135
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 0
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 0
Mentioned: 0 Post(s)
Feedback 2/100%
Invia un messaggio tramite MSN a marco7879

Annunci Mercatino: 0
Originariamente inviata da Daniel89 Visualizza il messaggio
ciao ragazzi...oggi mi son trovato per le mani una pinza amperometrica e mi son messo a misurare i consumi della plafo t5

la plafo è composta da 4*39w + 3*24w per un totale di 228w accesi singolarmente con ballast osram quicktronic con cos(fi)=0.99.... facendo passare una fase sulla pinza questa segna un assorbimento di 0.7A che moltiplicato per 220v fanno 154 w !! mi spiegate come mai dalla misurazione con la pinza risulta un consumo così inferiore rispetto ai 228w di soli neon dichiarati dalla casa ??

per fare una controprova ho misurato anche gli ampere della palfo hqi 250w con ferromagnetico osram da 3A con cos(fi) 0.40...

in accensione ho un assorbimento di 2.6A mentre a lampada calda di 2A che moltiplicati per 220v fanno 440 W mi chiarite sta cosa ?? leggevo che bisogna moltiplicare per il cos(fi) e risulterebbero 176w...cosa impensabile...sbaglio qualcosa sicuramente...illuminatemi !!
Allora, le potenze si calcolano cosi:

Potenza attiva ( quella che utilizzi in maniera diciamo utile ):

P= (SQRT 3)*V*I*cos(fi)

e viene 264 Watt per i neon e 305 Watt per la HQI (SQRT è radice quadrata )

Potenza reattiva ( quella che paghi ma non utilizzi ( e rompe pure le scatole)):

Q= (SQRT 3)*V*I*sin(fi) ( manco la sto a calcolare tanto per i neon è bassissima e per la HQI è uno svario )
marco7879 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-2011, 08:07   #5
Fogliam
Guppy
 
Registrato: Mar 2010
Città: Roma
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Messaggi: 365
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 0
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 0
Mentioned: 2 Post(s)
Feedback 0/0%

Annunci Mercatino: 0
Originariamente inviata da marco7879 Visualizza il messaggio
Originariamente inviata da Daniel89 Visualizza il messaggio
ciao ragazzi...oggi mi son trovato per le mani una pinza amperometrica e mi son messo a misurare i consumi della plafo t5

la plafo è composta da 4*39w + 3*24w per un totale di 228w accesi singolarmente con ballast osram quicktronic con cos(fi)=0.99.... facendo passare una fase sulla pinza questa segna un assorbimento di 0.7A che moltiplicato per 220v fanno 154 w !! mi spiegate come mai dalla misurazione con la pinza risulta un consumo così inferiore rispetto ai 228w di soli neon dichiarati dalla casa ??

per fare una controprova ho misurato anche gli ampere della palfo hqi 250w con ferromagnetico osram da 3A con cos(fi) 0.40...

in accensione ho un assorbimento di 2.6A mentre a lampada calda di 2A che moltiplicati per 220v fanno 440 W mi chiarite sta cosa ?? leggevo che bisogna moltiplicare per il cos(fi) e risulterebbero 176w...cosa impensabile...sbaglio qualcosa sicuramente...illuminatemi !!
Allora, le potenze si calcolano cosi:

Potenza attiva ( quella che utilizzi in maniera diciamo utile ):

P= (SQRT 3)*V*I*cos(fi)

e viene 264 Watt per i neon e 305 Watt per la HQI (SQRT è radice quadrata )

Potenza reattiva ( quella che paghi ma non utilizzi ( e rompe pure le scatole)):

Q= (SQRT 3)*V*I*sin(fi) ( manco la sto a calcolare tanto per i neon è bassissima e per la HQI è uno svario )

Alla ineccepibile spiegazione di Marco aggiungo solo un aspetto "pratico" che, come la pinza amperometrica non misura la potenza reattiva, anche i vecchi contatori ENEL non erano in grado di rilevarla ragione per cui "sfuggiva" alla bolletta. Purtroppo con i contatori elettronici invece viene rilevata e contabilizzata......
Fogliam non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-2011, 09:50   #6
Daniel89
Imperator
 
L'avatar di Daniel89
 
Registrato: Dec 2006
Città: Chioggia
Acquariofilo: Marino
N° Acquari: 1
Età : 34
Messaggi: 5.169
Foto: 0 Albums: 0
Post "Grazie" / "Mi Piace"
Grazie (Dati): 0
Grazie (Ricev.): 1
Mi piace (Dati): 0
Mi piace (Ricev.): 3
Mentioned: 3 Post(s)
Feedback 5/100%
Invia un messaggio tramite MSN a Daniel89 Invia un messaggio tramite Skype a Daniel89

Annunci Mercatino: 0
marco7879 , Fogliam grazie

Originariamente inviata da Fogliam Visualizza il messaggio
Alla ineccepibile spiegazione di Marco aggiungo solo un aspetto "pratico" che, come la pinza amperometrica non misura la potenza reattiva, anche i vecchi contatori ENEL non erano in grado di rilevarla ragione per cui "sfuggiva" alla bolletta. Purtroppo con i contatori elettronici invece viene rilevata e contabilizzata......
quindi sarebbe conveniente aggiungere un condensatore di rifasamento da 30 µF giusto ??
__________________
Questo non si potrà più fare...SE FUNZIONERA' IL MOSE..... http://freecaster.tv/1000011_1006521
Daniel89 non è in linea   Rispondi quotando
Rispondi

Tag
amperometrica , calcolati , consumo , pinza , plafo

Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smile sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato

Vai a



















Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:49. Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.5.0 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl
Page generated in 0,19154 seconds with 14 queries