Originariamente inviata da Federico Sibona
|
c3b8, non ho capito bene il tuo pensiero. Ad es.: ho il contatore da 3kW, il magnetotermico, a meno che io intenda qualcos'altro, credo che sarà tarato a 3kW (circa 13A). Se prelevo 12A da una presa da 10A in maniera continuativa, c'è una buona probabilità che si fonda qualcosa senza che il magnetotermico intervenga. Cos'è che mi è sfuggito?
|
forse stai confondendo il magnetotermico con il limitatore dell'ente fornitore, provo a spiegare come viene strutturato solitamente un impianto.
nel centralino di appartamento solitamente si trovano 3 apparecchiature
1 interruttore differenziale (salvavita)
1 magnetotermico da 10A (solitamente denominato "luce")
1 magnetotermico da 16A (solitamente denominato "forza")
il salvavita è comune a tutti i carichi mentreil primo interruttore protegge tutte le utenze da 10A (prese da 10A e linee luce) il secondo invece fa tutto il resto. in questo modo si evita che, caricando i 12A di cui parlavi su una presa da 10A, ti prenda fuovo la casa, però allo stesso tempo puoi sfruttare tutti i 3,3kW (c'è il 10% di tolleranza sui contatori) che ti da a disposizione l'ente fornitore, perchè se hai bisogno di piu potenza ti colleghi sul circuito da 16A dal quale puoi prelevare tutti i 3.3kW.