Allora... la pompa di un 50litri consumerà al massimo 10W. Il riscaldatore di un 50 litri sarà al massimo un 100W. Le luci col temporizzatore consumeranno massimo altri 50W. In totale 100+50+10=160W, che sulla rete 220V fanno 0.72A... Direi che con queste attrezzature collegate sei quasi 14 volte più basso del limite tecnico dei 10A. Per quanto mi riguarda, se così stanno le cose, non c'è nessunissimo problema.
Il fatto che la spina del temporizzatore è da 16A è perchè chi lo ha prodotto ha previsto che uno ci possa attaccare il neon da 30W ma anche, che so, l'impianto hqi da 1000W, per cui 10A sarebbero troppo pochi...
Quindi il mio parere è che con la roba che hai attaccata alla ciabatta il problema dei 10 o 16A nemmeno si pone, ma preciso che non sono un tecnico e che non voglio assumermi responsabilità...