GROSTIK, fai una bella cosa, lascia la pompa staccata dal tubo che rabbocca, cosi' vedi quando entra in funzione e quando no, vedi inoltre quanto tempo dura il rabbocco che hai impostato e quando va in errore.
Imposta il programma con:
BASSO
tempo min 0sec
tempo max 0sec
Presa quella che hai scelto, attenzione che la presa deve essere con il riquadro "acceso".
Ora prendi il sensore di livello e con la mano alzalo, lo stato da alto deve diventare basso ed accendere la pompa di rabbocco, noterai che nella vasca di rabbocco la pompa sara' accesa.... abbassi il sensore di livello ed il controller dira' livello alto e spegnera' la pompa.....
Questo e' il programma base, da qui puoi provare con il tempo min o max dando dei tempi di qualche secondo per meglio renderti conto delle azioni che fanno.
Una volta che avrai trovato come e se settare i tempi min / max ricollega il tubo del rabbocco
Ciao
__________________
Gilberto Hassan
---------------------------------------------
La classe non e' acqua............ sciapa, e' salata!!!!!!!!!!!!
The opinion of one man is only as good as his experience. - Joseph Bates
Per aggiungermi a MSN
ik2vov@hotmail.com