Aggiornamento:
ieri sera sono impazzito a rifare tutti i programmi, timer, ecc....con il nuovo FW...poi a mezzanotte il tracollo...mi metto a guardare compiaciuto il mio lavoro (ho approfittato anche per aggiornare e migliorare alcuni programmi che avevo impostati) e a un certo punto.....la risalita si spegne... -04 -04 -04 -04 -04
in sump si alza il livello e lo skimmer comincia a buttare fuori acqua....
mi sarei suicidato ve lo giuro...
stavolta mi accorgo però che i sensori vengono letti correttamente, e che in realtà si accende come se fosse attivato dal sensore, il programma livello relativo alla mandata....boh...
beh.... per farvela breve dopo "ore"
di prove ho scoperto che tutto questo ca....xo di problema era dato da una prolunghetta sul filo della mandata che evidentemente disperdeva o qualcosa di simile, non so dirvi,....eliminata quella e attaccata la mandata dirrettamente alla ciabatta (con giochi funambolici di passaggio fili..!!) TUTTO OK
scrivo questo per alimentare il feedback verso una azienda che evidentemente in base alla ottima assistenza che da ai suoi clienti, del feedback fa buon tesoro...
...e non per ultimo per evitare ad altri la nottata insonne che ho avuto io.... -28d#
PS comunque per sicurezza ha fatto in modo che se disgraziatamente dovesse riaccadere che si attivi erroneamente il programma livello e si spenga la mandata....beh in contemporanea si spegnerà anche lo skimmer, così almeno potrò evitare fuoriuscite di acqua con conseguente reintegro pazzo e sbalzi di salinità (in fondo un programma corretto serve anche a questo no?)
ciao a tutti e un grazie a GIL....