Benvenuti sul Forum di AcquaPortal, la più grande community italiana di acquariofilia!
Sul Forum di AcquaPortal puoi discutere con altri appassionati di acquariofilia, tenere un tuo Blog personale, inserire foto e video, chattare, ed aiutarci a creare un grande database con schede di pesci, invertebrati e prodotti di acquariofilia.
Per entrar a far parte della comunità occorre registrarsi.
Per farlo premi su
Al momento della registrazione ti verrà richiesto di accettare il Regolamento che ti consigliamo di leggere attentamente.
Ti consigliamo inoltre di leggere le FAQ per apprendere le funzionalità principali del forum.
Se invece sei un utente registrato e hai dimenticato i tuoi dati di accesso devi effettuare il Recupero dati.
Tecnica marinoPer parlare della vasca, del mobile, della sump, dell'impianto idraulico, delle attrezzature e degli accessori (pompe, filtri, schiumatoi, reattori, ecc).
Ho fatto l'upload e funziona. Però mi sono accorta che inserendo la sonda x la temperatura non la rilevava, ho guardato il file pde e non c'era, allora l'ho inserita:
ReefAngel.Refresh();
Serial.println(ReefAngel.Params.Temp1);
Serial.println(ReefAngel.Params.Temp2);
Serial.println(ReefAngel.Params.Temp3);
delay(1000);
e tadààààààààààà si rpresenta l'errore sketch too big. Alla fine cancellando qua e là, sono rimasta con una sola temperatura...
Ho fatto l'upload e funziona. Però mi sono accorta che inserendo la sonda x la temperatura non la rilevava, ho guardato il file pde e non c'era, allora l'ho inserita:
ReefAngel.Refresh();
Serial.println(ReefAngel.Params.Temp1);
Serial.println(ReefAngel.Params.Temp2);
Serial.println(ReefAngel.Params.Temp3);
delay(1000);
e tadààààààààààà si rpresenta l'errore sketch too big. Alla fine cancellando qua e là, sono rimasta con una sola temperatura...
che ti occupavano spazio e la memoria nn ce la faceva...
cambia il valore nella funzione ritardo dello skimmer..... deve essere in minuti e non secondi... quindi sostituisci 60 con 1 o 2 minuti
Col RAGen avevo flaggato solo wifi eppure me li aveva inseriti lo stesso.....azz....
Per il wavemaker che valori imposto? (alternanza ogni sei ore cn sovrapposizione di 15 minuti, ma qui è espresso in secondi)
SKTimer *= SECS_PER_MIN; questi pensavo fossero secondi cambio subito! Grazie Luke, ora il wifi -05 e sarà un'altra lotta
__________________
Tecnica:plafoniera 32 led cree (3w per led), skimmer tunze nanodoc 9002, riscaldatore 100w, osmoregolatore DAC, 2 pompe di movimento hydor koralia nano 1600 l/h e risalita sicce 1500 l/h. Sump 20 litri + acquario 73,5 litri lordi. 15 kg di rocce vive Fiji premium.
la funzionalità del wavemaker non l'ho mai capita.... se ci riesco domani mi ci metto e te ne creo una ad hoc...
infatti quelle linee servono per inviare i dati alla seiale.... in quel caso al wifi...
però non ti seguo.... non vedi le temperature sul server web del controller o sul display ?
------------------------------------------------------------------------
dimenticavo .... io ho dato per scontato che tu volessi la luce lunare dalle 23 alle 09 ... se così non fosse cambia i valori....
Ultima modifica di LukeLuke; 04-04-2011 alle ore 18:59.
Motivo: Unione post automatica
servono per fare il dump dei valori sulla seriale.
se tu non le metti e guardi il controller sul display a sinistra non ti compaio le tre temperature ?
no non comparivano, dopo averle messe si....
------------------------------------------------------------------------
Originariamente inviata da LukeLuke
la funzionalità del wavemaker non l'ho mai capita.... se ci riesco domani mi ci metto e te ne creo una ad hoc...
infatti quelle linee servono per inviare i dati alla seiale.... in quel caso al wifi...
però non ti seguo.... non vedi le temperature sul server web del controller o sul display ?
------------------------------------------------------------------------
dimenticavo .... io ho dato per scontato che tu volessi la luce lunare dalle 23 alle 09 ... se così non fosse cambia i valori....
Non le vedevo sul display del reef angel.
Per i valori del led ho già provveduto
__________________
Tecnica:plafoniera 32 led cree (3w per led), skimmer tunze nanodoc 9002, riscaldatore 100w, osmoregolatore DAC, 2 pompe di movimento hydor koralia nano 1600 l/h e risalita sicce 1500 l/h. Sump 20 litri + acquario 73,5 litri lordi. 15 kg di rocce vive Fiji premium.
Ultima modifica di rita87; 04-04-2011 alle ore 19:02.
Motivo: Unione post automatica
adesso ho:
lo skimmer sempre accesso (bene)
le 2 luci sulle porte 2 e 3 accese (giusto)
le pompe che si alternano come dicono loro (vabbè)
e mi rileva una temperatura di 30°C ma si accende il riscaldatore??????
__________________
Tecnica:plafoniera 32 led cree (3w per led), skimmer tunze nanodoc 9002, riscaldatore 100w, osmoregolatore DAC, 2 pompe di movimento hydor koralia nano 1600 l/h e risalita sicce 1500 l/h. Sump 20 litri + acquario 73,5 litri lordi. 15 kg di rocce vive Fiji premium.
adesso ho:
lo skimmer sempre accesso (bene)
le 2 luci sulle porte 2 e 3 accese (giusto)
le pompe che si alternano come dicono loro (vabbè)
e mi rileva una temperatura di 30°C ma si accende il riscaldatore??????
non è che hai scambiato le prese fra le ventole e il riscaldatore ?
tutti gli altri hanno lo stesso problema ? anche voi nel .pde avete i Serial.println e se li togliete non vi compare nulla sul display ?
void setup()
{
ReefAngel.Init(); //Initialize controller
ReefAngel.SetTemperatureUnit(1); // set to Celsius Temperature
// Ports that are always on
ReefAngel.Relay.On(Port4);
ReefAngel.Relay.On(Port5);
}
void loop()
{
ReefAngel.ShowInterface();
// Specific functions
ReefAngel.MHLights(Port1);
ReefAngel.StandardLights(Port2);
ReefAngel.MHLights(Port3);
ReefAngel.DosingPump1(Port6);
ReefAngel.DosingPump2(Port7);
ReefAngel.StandardLights(Port8);
Questo è il mio .pde attuale disabilitati pc log, web banner e wifi per adesso sto monitorando solo dal display del controller per adesso non ho molto tempo per programmarlo...
__________________ La firma ti è stata rimossa in quanto irregolare - Wurdy ApStaff