Symphori,
JANUS, diminuiresti di molto la vita dello switch del galleggiante, il relè in questo caso si prende carico della commutazione della corrente sulla pompa; le pompe normalmente vanno da 18w (circa) a 60w (e oltre) e dato che P(18)=V(12)*I(incognita) ne consegue che minimo I=18/12 =1.5 ampere.. 60/12=5 Ampere -05, il problema è che tutte le volte che la pompa viene azionata questa parte con il max sforzo e quindi al minimo assorbe anche di + nel momento della commutazione.
Adesso puoi capire la sollecitazione a cui il povero switch del galleggiante sarebbe sottoposto,

tieni conto che il danno deriva dal continuo sfiammeggiamento dei contatti di chiusura che alla fine verrebbero letteralmente cotti a causa dell'ossido che si formerebbe (maggior resistenza= maggior calore)
Il relè si prende carico di quest'onere e anch'esso viene violentemente sollecitato, ma se decentemente calcolato può durare per un bel pò... da questo il mio consiglio di ponticellare le uscite se abbiamo relè a + vie
Spero di essere stato chiaro
p.s.
Ogni tanto verificate i vs. relais...(contatti troppo anneriti) eppoi ognuno si faccia i relais propri
ciao
LUCA