Quote:
|
***dani***, scusa un attimo perchè non capisco. non regolare il delta minimo significa 0,00 di valore? ho letto tutte le istruzioni...ma forse ho saltato qualche riga fondamentale. ..
|
si, ma il problema è che tu gli dai il comando per accendersi
|
Quote:
|
secondo me è sbagliato il fatto che la temperatura vinca sul timer. poichè è logico(solo per le luci, si intende)
|
per chi è logico? Lui è un computer, come fa a capire cosa vince?
Tu hai uno stato che è quello di tutto spento, o tutto acceso, che guarda caso è regolato dai timer, e sopra a questo stato puoi fare in modo che al verificarsi di una condizione (temperatura alta, o temperatura bassa, o ph o quello che vuoi) il sistema agisca in un certo modo.
Se tu specifichi che sotto una certa temperatura il sistema si deve accendere poni un vincolo, del quale non ci sarebbe bisogno, perché al tornare alla condizione settata (27,5°) è normale che il sistema spenga (o accenda) l'utenza per la quale si è attivato il controllo.
Quindi tu, imponendo l'accensione sotto una certa temperatura, stai forzando il sistema. Come fa il controller a capire che tu hai collegato le luci e non, ad esempio, il riscaldatore?
|
Quote:
|
che alle 4 di mattina (a qualsiasi temperatura) le luci non dovrebbero accendersi. semmai dovrebberero intervenire scaldatore e timer opportunamente regolati allo scopo....
|
infatti sei tu che non hai capito come funziona, e lo stai forzando facendogli fare una cosa ad una data condizione... ed aquatronica, come tutti i computer, è talmente stupido che fa tutto quello che gli viene chiesto.
Ora
gli hai chiesto di accendere le luci sotto i 27,5°?
si, e lui l'ha fatto. Semplicissimo.
|
Quote:
|
se vi è il timer inserito evidentemente l'acquariofilo vede deleterio il fatto di usare quella presa oltre l'orario settato, qualsiasi sia la condizione temperatura in acquario...infatti non uso timer ne per ventole , ne per riscaldatore
|
e questo ad aquatronica come pensi di dirglielo?
E ti ricordo che stai forzando il sistema, perché al ritorno della condizione neutrale (i 27,5°) è assolutamente normale che si riaccenda.