Beh se ho capito bene, con il tuo circuito, appena dai il 220V si chiude il relè ed il plc si becca tutto il carico quando il il circuito interno plc chiude, praticamente metti il relè, ma non serve a nulla.
Invece, devi fare in modo che il plc apra e chiuda l’alimentazione alla bobina (coil) del relè e quindi: (a patto che il tuo plc supporti tensioni del 220v ovviamente)
Diciamo che hai plc uscite 1 e 2 e presa (utilizzatore) 3 e 4 , 220V fase e neutro
Collega 220V fase a plc 1 e presa 4
Collega plc 2 a A2 (coil)
Collega 220v neutro a A1 (coil) e 21 (com)
Collega 24 (NO) a 3 (presa)
Rifai lo schemino e vedrai che così dovrebbe funzionare
Attenzione alle connessioni, controlla bene cosa stai facendo con il 220v si scherza poco