Ciao sto ultimando il mio coperchio a 4 neon per juwel rio 125.
siccome nel coperchio devo inserire due interruttori e due timer secondo voi i fili che arrivano dai ballast devono essere collegati prima ad i timer e poi agli interruttori o viceversa?

dave81 21-09-2013 09:35

se c'è il timer a cosa ti serve l'interruttore?#24

Federico Sibona 21-09-2013 09:44

Non è che abbia capito molto ;-)
Per capirci chiamiamo ingresso del ballast quello dove arriva la tensione di rete ed uscita i cavi che vanno ai tubi fluorescenti. Sull'uscita non ci deve essere altro che i tubi.
All'ingresso in genere si mettono: spina - timer - ballast.
Perchè vuoi mettere anche degli interruttori? Quale dovrebbe essere la loro funzione?
Se metti: spina - interruttore - timer - ballast quando apri l'interruttore oltre a spegnere le luci fermi anche il timer (se funziona a tensione di rete) sballando gli orari impostati.
Meglio spina - timer - interruttore - ballast, ma anche così puoi solo spegnere le luci durante l'orario impostato sul timer ma non accenderle fuori orario. Per fare ciò è necessario un interruttore che bypassi il contatto del timer, ma c'è da dire che gran parte dei timer hanno tale bypass già a bordo ;-)

DolcePiranha 21-09-2013 17:53

Se cercate sugli articoli del fai da te c'è un coperchio per acquari chiusi in cui vengono utilizzati sia timer che interruttori.
Penso siano messi così:
spina
interruttore
timer
ballast
in modo con gli interruttori di interrompere la corrente.
devo controllare se sui timer il tasto che permette di selzionare la funzione timer e sempre acceso abbia anche una funzione spento.

DolcePiranha 24-09-2013 19:12

Mi sono arrivati i timer e questa è la guida per i collegamenti:


http://s21.postimg.cc/wfsjp8amr/IMG_20130924_184612.jpg

Potete aiutarmi?

Agro 24-09-2013 19:28

Se usi il relè come in figura, l'interruttore potesti metterlo sul filo che va al morsetto 4 cosi disecciti il relè, e inutile metterlo sulla linea che alimenta il timer, si fermerebbe.
Puoi postare il modello esatto di timer?

DolcePiranha 24-09-2013 22:23

Questo è il link

http://www.vemer.it/dynamic/product....SSION=xeeclrtq
------------------------------------------------------------------------
Cmq non sono pratico di collegamenti quindi dovreste dirmi dove collegare i fili provenienti dal ballast e quelli provenienti dalla rete.
Si avevo pensato anche io di mettere l'interruttore tra ballst e timer in modo da interrompere la corrente che va al ballast ma lasciare attivo il timer

Agro 24-09-2013 22:54

Visto che il timer regge 1000W puoi fare a meno del relè.
Guada lo schema, in alto ci sono due fili, la fase (Ph) e il neutro (N), se guardi il timer frontalmente vedi i quattro morsetti sui due a destra colleghi l'alimentazione del timer, invece a destra sul morsetto più in altro colleghi la fase, e quello più in basso vai a un morsetto del ballast, l'altro morsetto del ballast lo colleghi al neutro.
Se vuoi mettere l'interruttore puoi metterlo sia prima che dopo il timer, ma ha senso se metti il timer in un posto scomodo.

DolcePiranha 24-09-2013 23:45

scusa ma ho capito poco

Federico Sibona 25-09-2013 11:20

Al morsetto 1 fai giungere il neutro (N) della tensione di rete ed al morsetto 2 la fase (Ph) (ti servirà un cacciavitino cercafase). Fatto ciò il timer è correttamente alimentato.
Nell'orario che imposterai con i cavallotti il contatto 3-4 si chiuderà.
Se imposti tutto come nella figura che hai postato, mettendo l'alimentazione del ballast al posto del relé dovrebbe funzionare tutto. Occhio che anche il ballast dovrebbe avere segnati fase e neutro per il collegamento.

Con tutto ciò, ti consiglierei di farti aiutare da qualcuno che capisca qualcosa di elettricità.
Il pasticciare sulla 230V senza sapere bene quel che si fa è PERICOLOSO!


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:57.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,08553 seconds with 13 queries