selettore 25-08-2008 22:19

informazione
 
Salve, ho acquistato UPS Zeus 400 con 2 batterie da 40 Ah attaccando la risalita 32w + 2 pompe di movimento 4,5+4,5 =9w quanto tempo regge l'impianto? grazie

Federico Sibona 25-08-2008 22:42

Vediamo se ci attacco, circa 20h, max 22h ;-)

selettore 26-08-2008 09:28

ok! grazie

Oceanlife 27-08-2008 00:44

esatto, dovrebbero essere sulle 20 ore :-)

selettore 27-08-2008 09:24

Quote:

Originariamente inviata da Oceanlife
esatto, dovrebbero essere sulle 20 ore :-)

Ciao,volevo chiederti quale' il modo migliore x ottimizzare le batterie, ogni quanto portarle a zero? grazie!

Oceanlife 27-08-2008 09:48

selettore, le batterie al piombo vanno portate a zero solo per testare la loro capacità e questo va fatto in media una volta ogni 6 mesi.
Questa procedura ha il solo scopo di verificare se le batterie sono ancora in grado di svolgere il loro lavoro o se rientrano ancora nelle tolleranze di capacità che a noi vanno bene.
Bisogna sempre tenere presente che per le batterie al piombo, una scarica completa è uno stress, quindi è una operazione che non va fatta troppo spesso.

Federico Sibona 27-08-2008 10:38

selettore, scusami se intervengo sul tuo topic, ma ritengo che con "portarle a zero" tu intendessi scaricarle fino al punto in cui non esplicano più le loro funzioni. Una batteria al piombo, ed in particolare quelle ermetiche con elettrolita in gel di cui stiamo parlando, si ritengono scariche quando danno ancora 1,6/1,7V per elemento, ossia grosso modo 10V per una batteria da 12V nominali e, per la massima aspettativa di vita, sarebbe bene non scendere sotto quei valori. Oceanlife, concordi?

Oceanlife, volevo chiederti una cosa: nello Zeus è previsto uno scollegamento fisico, es. relè, dell'inverter dalle batterie quando queste hanno raggiunto la tensione per cui non riescono più a farlo funzionare (quel 1,6/1,7V per elemento)? Perchè un pur minimo assorbimento l'inverter anche non funzionante lo dovrebbe avere e, alla lunga, potrebbe portare ad una sovrascarica delle batterie stesse. O mi sbaglio? ;-)

Oceanlife 27-08-2008 11:32

Federico Sibona, è esatto, per portarle a zero (riferito alla capacità, non alla tensione della batteria) intendo portarle fino al punto in cui l'ups si stacca perchè le batterie sono arrivate alla tensione di fine scarica.

Zeus è provvisto di una CPU che calcola da sola (attraverso una opportuna funzione) la tensione di fine scarica a seconda della corrente erogata. Zeus non porta mai a zero volt gli elementi, mantiene sempre una opportuna tensione di cella. Se il blackout dura più di quanto le batterie possano sopportare e gli elementi raggiungono la tensione calcolata, Zeus si spegne. Si riaccende poi da solo quando torna tensione di rete e parte in automatico il processo di ricarica.

Federico Sibona 27-08-2008 13:08

Oceanlife, perfetto, ti ringrazio ;-)

selettore, scusa l'invasione di campo ;-)

selettore 27-08-2008 14:41

Quote:

Originariamente inviata da Federico Sibona
selettore, scusa l'invasione di campo ;-)

niente scuse :-)) anzi ringrazio tutti per le risposte date bye


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:39.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,08731 seconds with 13 queries