Ciao,
per chi se ne intende quale termostato a doppia uscita con isteresi consigliate? Ho individuato con vari consigli queste due marche ma non trovo quello adatto e dove li vendono: - eliwell - fantinicosmi Per quest'ultimo non so se meglio il modello L02Bl2, L03Bl2, L03BM2 o L04BM2. Per le sonde, sono immergibili in vasca le pt1000 modello Ls120? Grazie |
Io ho installato un termostato professionale della carel sul mio refrigeratore teco, e devo dire che lavora bene. Isteresi regolabile fino al decimo di grado. Esistono modelli ad una via (solo refrigeratore) o a due vie (refrigeratore/riscaldatore). L'ho comprato online su un sito di elettronica che si chiama RS Components di Milano. Consegna in un giorno a mezzo corriere. Molto efficienti.
|
Potresti dirmi gentilmente anche il modello e il prezzo?
Altra domanda: e' possibile impostare - al superamento dei 26 gradi spegno il riscaldatore e accendo le ventole - nella discesa, sotto i 25 gradi accendo il riscaldatore e spengo le venole - al superamento dei 27.5 spengo qualche luce - nella discesa, sotto i 27 gradi accendo le luci che ho spento Grazie e ciao |
Fantini Cosmi
Mod. LO2A la sonda PTC1000 è fornita di serie ed è immergibile è in funzione da più di un anno e va egreggiamente lo trovi (facilmente su ordinazione) dai grossisti di mat.elettrico puoi fare la funzione che chiedi costo se non ricordo male 50/60 euro + iva ciao, fax |
Grazie.
Hai preso il modello a una uscita (una soglia) o due uscite (due soglie)? E' alimentato a 12v, giusto? Cosa ci comandi con questo? Grazie Alex |
due uscite
uscita 1 26° accende il riscaldatore uscita 2 27° accende le ventole si è il mod 12v ciao, fax |
Quote:
Magari saro' tardo a capire ma preferisco esserne sicuro. Il fatto che abbia l'isteresi vuol dire che se va sopra i 27 gradi accendi le ventole, e si spengono quando? Quando va sotto i 27 oppure c'e' un po' di isteresi e si spengono quando scende sotto i 26,5 o 26 gradi? Grazie e ciao |
se vedi sul mio sito c'è ne uno apposito per le ventole fatto per funzionare in acquario
|
Quote:
dunque ...ti dico come l'ho impostato io.....(preparati che può sembrare complicato ma al contrario è molto semplice) uscita 1:riscaldatore parametri da configurare: *1LO: minimo assegnabile (temp. minima ) 25°,00 *1HI: massimo assegnabile (temp.massima) 28°,00 questi due valori sono il range in cui vuoi far lavorare il termostato (puoi mettere anche 10 e 100) *1HY: isteresi - 0,2 *1CT: tempo di ciclo 30 sec.(imposti quanti secondi vuoi far rimanere acceso il riscaldatore dopo che è stata raggiunta la temperatura impostata) *1PF 00:stato in cui vuoi che rimanga il termostato in caso di rottura della sonda (es.si rompe la sonda io preferisco che il termostato non tenga acceso il riscaldatore ed imposto 00 tanto in casa mia la temperatura non scenderà mai sotto i 25°,al contrario se il riscaldatore rimane acceso(impostando 01) e il suo termostato incorporato è andato a p********ne cuocio la vasca) *temp. di set point :26° poi per ultimo imposti la teperatura che voglio avere in vasca a questo punto il funzionamento è il seguente: 25,8° (26°set point-0,2 isteresi) si accende il riscaldatore 26° si spegne dopo 30 secondi (impostati come ritardo del tempo di ciclo)dal raggiungimento dei 26° -05 sembra difficile mà è una .......str****ta...... :-)) per le ventole sull'uscita 2 puoi usare gli stessi parametri ad eccezione di : 2HY: isteresi 0,2 (l'altra era negativa - 0,2) set point : 27° (quindi a 27,2 si accendono e si spengono 30 sec. dopo che sono stati raggiunti i 27°) 2PF: 01 si rompe la sonde le ventole vanno sempre tanto più di tanto non abbassano spero di esse stato chiaro....... comunque una volta impostato non lo tocchi più ciao, fax |
Grazie a tutti delle indicazioni e delle info.
Fax, secondo te posso gestire con le uscite i ballast dei t5? Oppure e' un tipo di carico (induttivo o capacitivo che sia) non supportato? altra domanda: ma se e' a 23 gradi che fa? Accende il risc. spero... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:42. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl