limulus con ballast dimmerabili dali
volevo sapere se qualcuno di vuoi usa i ballast t5 o hqi dimmerabili interfaccia dali con limulus
come configurate il tutto? visto che a me funziona solo se alimento direttamente il ballast (220) senza farlo pasare della prese del limulus ma in questo modo il ballast è sempre sotto tensione ciao o grazie |
limulus con ballast dimmerabili dali
volevo sapere se qualcuno di vuoi usa i ballast t5 o hqi dimmerabili interfaccia dali con limulus
come configurate il tutto? visto che a me funziona solo se alimento direttamente il ballast (220) senza farlo pasare della prese del limulus ma in questo modo il ballast è sempre sotto tensione ciao o grazie |
birrohgt, il ballast DALI deve essere cosi, sempre alimentato dalle prese normali, nondal modulo power limulus e poi il DALI decide quando accendere o spegnere, stessa cosa per i led, per le dosometriche o altro
|
birrohgt, il ballast DALI deve essere cosi, sempre alimentato dalle prese normali, nondal modulo power limulus e poi il DALI decide quando accendere o spegnere, stessa cosa per i led, per le dosometriche o altro
|
ma come posso configurare il ballast dali che senza il collegamento al limulus tenga i neon spenti? nel senso se stacco un filo del dali o il limulus lo spengo i neon si accendono alla massima potenza vorrei invece che restassero spenti
grazie ciao |
ma come posso configurare il ballast dali che senza il collegamento al limulus tenga i neon spenti? nel senso se stacco un filo del dali o il limulus lo spengo i neon si accendono alla massima potenza vorrei invece che restassero spenti
grazie ciao |
birrohgt, certo, è il LImulus che li tiene spenti e regola gli orari in base alle tue impostazioni, se lo scludi loro si accendono in automatico.Ma perchè vorresti tenerli scollegati?
|
birrohgt, certo, è il LImulus che li tiene spenti e regola gli orari in base alle tue impostazioni, se lo scludi loro si accendono in automatico.Ma perchè vorresti tenerli scollegati?
|
no allora era solo perche se per caso devo staccare il limulus di accendono i neon invece volevo fare in modo che con il dali del limulis scollegato i neon non si accendono
non so se si puo fare è una domanda |
no allora era solo perche se per caso devo staccare il limulus di accendono i neon invece volevo fare in modo che con il dali del limulis scollegato i neon non si accendono
non so se si puo fare è una domanda |
Se per caso stacchi il limulus (a me è capitato perchè ho staccato l'alimentazione per sbaglio) e ti si accendono le luci basta puoi spegnerle tranquillamente dal programma di gestione.
Se invece devi staccare il limulus per un po di tempo ti conviene staccare i neon dall'alimentazione. |
Se per caso stacchi il limulus (a me è capitato perchè ho staccato l'alimentazione per sbaglio) e ti si accendono le luci basta puoi spegnerle tranquillamente dal programma di gestione.
Se invece devi staccare il limulus per un po di tempo ti conviene staccare i neon dall'alimentazione. |
Ok sono d'accordo se io stacco il limulus
ma se tolgo solo l’alimentazione al ballast 220 e poi lo alimento nuovamente i neon si accendono alla massima potenza (con il dali collegato e limulus acceso) anche se il gruppo luci assegnato del limulus è spento e non si spengono fino a quando e non si spengono fino a quando il controller fa lo spegnimento dell gruppo. Domanda: possibile che debba funzionare cosi? Se immagina durante la notte per caso l’enel toglie la corrente per anche 5 minuti al ritorno i neon si accendono e rimangono accesi per tutta la notte fino la sera del giorno dopo mi sembra una cosa non buona come funzionamento |
Ok sono d'accordo se io stacco il limulus
ma se tolgo solo l’alimentazione al ballast 220 e poi lo alimento nuovamente i neon si accendono alla massima potenza (con il dali collegato e limulus acceso) anche se il gruppo luci assegnato del limulus è spento e non si spengono fino a quando e non si spengono fino a quando il controller fa lo spegnimento dell gruppo. Domanda: possibile che debba funzionare cosi? Se immagina durante la notte per caso l’enel toglie la corrente per anche 5 minuti al ritorno i neon si accendono e rimangono accesi per tutta la notte fino la sera del giorno dopo mi sembra una cosa non buona come funzionamento |
Quote:
in questo caso penso tu abbia detto una cosa sacrosantemente verissima... come sei riuscito a risolvere questo problema?? |
io non ho trovato soluzione! tranne mettere un gruppo di continuità al solo limulus modulo principale e ballast t5 o led che sia non consuma poi molto.. in questo modo non si rende conto di nulla! Ma certo non è una grande comodità ..
OT --> vendo ballast OTTIMO dimm DALI 2x54/80w t5 ;) |
Quote:
ciao;-) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:57. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl