Sono finalmente passato allo Zeus di OceanLife. Chi mi legge sa quanto reputo importante la mia vasca, e la gestione della vasca nei momenti di black out penso sia un dovere verso i nostri ospiti, coralli o pesci che siano. Fino ad ora, come potete leggere qua: L’uso di un UPS in acquario ho usato un gruppo di continuità con onda pseudosinusoidale della APC, con 800VA e due batterie in serie con una capacità di 14AH. Continua a leggere e guarda le altre foto |
***dani***, Ho comprato anch'io lo zeus....ottima macchina, ma volevo chiederti...il contenitore per le batterie della Oceanlife è munito di interruttore o ha solo i morsetti di collegamento?...volevo chiederlo direttamente a loro ma sono chiusi per ferie
|
solo morsetti di collegamento, ottimo acquisto...
|
Ore 12.45 tolta corrente... cominciamo a vedere quanto durerà lo zeus...
|
Se mio suocero non finisce di farmi il mio "artigianale" (batteria 100 Ah) lo prendo anch'io.
Sono curioso di vedere quanti ti regge i 38 watt della pompa. Seguo "da vicino" interessato. |
Finito alle 14.02
25 ore e 43 minuti di autonomia con la mia Eheim compact plus 2000 Un ottimo risultato |
Eccoci qua, siamo tornati :-)
Il contenitore per le batterie ha un sezionatore con fusibile incorporato. |
Raga' non funziona.....mi fa un beep breve e si spegne subito......
collegate le batterie come da manuale (ma devono avere gli stessi ampere?) dall'ups il piu' a 1 batteria passando dal fusibile e il meno dall'altra batteria e poi ponte tra le 2 . che sbaglio? |
gnolivr79, Le batterie devono avere gli stessi Ampere perchè altrimenti la capacità totale è pari a quella della batteria più piccola visto che sono collegate in serie.....per il tuo problema ci possono essere varie cause: batterie scariche, fusibile collegato male o bruciato, collegamenti non corretti (ma da come hai indicato tenderei ad escludere questa ipotesi)...per ultimo un problema dello stesso UPS....anche se difficile. se hai un tester o conosci qualcuno che lo ha potresti fare delle prove misurando la tensione ai capi delle batterie e sull'ingresso dell'UPS e vedere se è di 24V.
|
Ho risolto raga' ..... 2 da 50A e vado tranquillo.Una sola domanda,ho messo 2 da 50A quelle per camper (mi sembrano siano quelle al gel).le ho provate fino al 50% di scarica,poi dovevo andare e le ho riattaccate,ma fanno un brutto odore,non dovevano pero' o sbaglio?
|
gnolivr79, se non sono quelle con elettrolita in gel e sigillate devono essere messe in un locale aerato, i vapori che sviluppano in carica/scarica sono dannosi. Metti una foto delle batterie che usi.
|
sono in gel e sigillate,ma forse ik fatto che sono nuove ,la prima scarica e carica forse e' normale ..... adesso non sento nulla.......vi postero una foto appena posso.
|
Vorrei acquistare anche io l'UPS Zeus, le batterie le devo cercare o le posso prendere insieme all'UPS. Vorrei due VRLA sa 12v 40 ah con elettrolita al gel, sono quelle che vengono fornite in dotazione? Infatti non vorrei batterie con elettrolita liquido ma al gel.. grazie
|
Sono quelle che vengono vendute con lo zeus se vuoi..
|
Squaletto77, le VRLA non mi pare siano liquide, ma in gel e sono apposite per questo tipo di uso, come puoi leggere nell'articolo: http://www.danireef.com/2008/10/27/z...fe-recensione/
|
***dani*** e Squaletto77, le VRLA hanno elettrolita liquido ma sono specifiche per usi UPS. L'acronimo significa in parole povere che sono al piombo acido regolate da valvola.
Le gel hanno tutt'altra categoria di prezzo e costano anche il doppio. Ovviamente il prezzo ne rispecchia le prestazioni. Però 2 batterie al gel costano mooolto di più dello Zeus :-)) |
Oceanlife, grazie della precisazione, molto utile
|
Comunque queste batterie VRLA possono essere tenute in ambiente chiuso vero? Tipo soggiorno.. ??
|
Squaletto77, io le ho tenute per oltre un anno nel mobile, vai tranquillo
|
Grazie, te lo chiedo perchè vorrei acquistare uno Zeus completo appunto delle due batterie VRLA che dà la ditta e tenere il tutto in soggiorno, dove appunto c'è l'acquario. :-) Speriamo bene..
|
Squaletto77, vai tranquillo...
|
Squaletto77, Anche io ho lo Zeus con le due batterie in un mobiletto areato posto dietro l'acquario che è in soggiorno....sono lì da più di un anno senza problemi
|
Ho effettuato l'acquisto.
Ho lasciato tutto attaccato.. pompa 10 w circa più schiumatoio da 9 circa e luci , due da 25 w, riscaldatore da 100w ma parte per 20 min ogni ora.. Appena staccata la corrente la batteria da 100% che mi segnava è andata al 60% in circa un minuto ed ogni tanto la luce dell'acquario si spegneva per una frazione di secondo per poi riaccendersi.. dopo poco ho riattaccato per evitare problemi eventuali.. Cosa può essere? Appena riattaccata la corrente le batterie segnavano di nuovo il 100% ma è possibile che si siano ricaricate in pochi minuti?? :-( Grazie per l'aiuto, ciao. |
Squaletto77, Beh non hai attaccato poca roba è! Se fai i conti sono 10+9+50+100 = 170W quando ti parte il riscaldatore.. E' ovvio che si scarichi più in fretta!
Io con solo la pompa di risalita da 35W (se ricordo bene) mi è durato 25 ore.. |
Un'altra domanda, le batterie in dotazione che avete sono da 12v 40 Ah ??
Ciaoooo... :-) |
Squaletto77, si ho sbagliato in pieno a scrivere, scusa..
Ma che luci sono? Perchè lo zeus non stacca mai la corrente, praticamente non te ne accorgi neanche.. Si sono vrla 12v 40h messe in serie.. |
No problem, :-)
Le luci sono 2 lampade T5 PL#24 W. Boh.. :-( |
Squaletto77, non vorrei che magari i reattori andassero in crisi un attimo.. Dovresti provare a chiedere a Oceanlife, rispondono sempre ;-)
|
strano che si comporti così... però io toglierei sia luce che riscaldatore... devi massimizzare il tempo, non minimizzarlo.
|
anche xchè DEVE essere una cosa d'emergenza che ti mantenga i minimi valori vitali x + tempo possibile.
non puoi pensare a far star bene tutta la vasca ;-) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 18:43. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl