alex84 26-07-2007 19:18

impostare chiusura hqi a una data temp
 
raga come faccio a spengere le hqui quando la vasca raggiunge una determinata temp?
ciao e grazie
ale

alex84 26-07-2007 19:20

ho le hqi comandate dalla presa timer e con la sonda temp controllo ventole e riscaldatore
ciao ale

MADICA 26-07-2007 19:22

Devi usare il programma XY

alex84 27-07-2007 00:47

cioč?
ciao ale

MADICA 27-07-2007 09:09

Entra sui programmi XY, poi a destra premi temperatura e decidi se deve essere superiore o uguale o entrambi di X gradi (esempio 28).
Poi vai sotto e decidi su azione, quindi ancora sotto digli che a quel dato deve spegnersi (OFF) la lampada Hqi che č attaccata alla presa X.
Non č difficile, fai delle prove attaccando sulla presa una lampadina qualsiasi, alza la temperatura sul controller e vedi se ti si spegne.
Poi non dimenticarti di rimettere al valore giusto la temperatura sul controller

alex84 27-07-2007 11:15

grazie mille propabilmente ho una centralina da aggiornare in quanto non mi da programmi xy
ciao ale

ik2vov 30-07-2007 11:04

A parte il fatto che non spegnerei le luci, ma volendolo fare basta creare un programma temperatura, impostare che al valore maggiore di 80° le luci si spengano, mettiamo un delta max di 0,5 gradi e si riaccenderanno con 27.5°.

Ciao

alex84 06-08-2007 08:25

grazie mille

FIAT600 05-11-2007 00:31

Quote:

Originariamente inviata da ik2vov
A parte il fatto che non spegnerei le luci, ma volendolo fare basta creare un programma temperatura, impostare che al valore maggiore di 80° le luci si spengano, mettiamo un delta max di 0,5 gradi e si riaccenderanno con 27.5°.

Ciao

potresti chiarirmi meglio il tuo concetto? non capisco 80° a cosa lo attribuisci :-)
io ho pensato di staccare l'hqi al raggiungimento di 28 gradi. setto come temperatura di riferimento 28°?
come valore di tolleranza minimo , se inserisco il valore di 0,5 che significa?
com valore di tolleranza massimo, se inserisco un valore di 0,5 significa che a 28,06 la luce si spegne?

***dani*** 05-11-2007 10:44

voleva scrivere 28° non 80°...

Quote:

io ho pensato di staccare l'hqi al raggiungimento di 28 gradi. setto come temperatura di riferimento 28°?
si

Quote:

come valore di tolleranza minimo , se inserisco il valore di 0,5 che significa?
che si riaccendono all'avverarsi della condizione 28-delta, quindi in questo caso 28-05=27.5

Quote:

com valore di tolleranza massimo, se inserisco un valore di 0,5 significa che a 28,06 la luce si spegne?
28,5 dovrebbe essere


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,14936 seconds with 13 queries