Plafo led non si spegne completamente
 
Ciao a tutti, ho installato un timer sulla presa dove collego l'alimentatore della plafoniera led del mio Fusion 100, ho notato che quando è spenta rimangono accesi due o tre led all'inizio della plafoniera.ho provato a girare la presa del timer( pensando alla polarita) ma non è cambiato nulla.
Preciso che senza timer la plafo non ha questo problema, io credo sia il timer, secondo voi?

dave81 09-10-2016 15:30

se senza timer il problema non c'è, presumibilmente per logica dovrebbe essere colpa del timer..


mi spiace ma di elettronica non ci capisco nulla..

giorgio79 10-10-2016 18:44

credo proprio che sia quello il problema , provo a sostituirlo.
con la vecchia vasca a t5 non mi dava questo problema ....

qeiciccio 03-11-2016 13:09

E' del tutto normale che ti succede ciò. Premetto che non sono un ingengere elettrico e quindi potrò utilizzare impropriamente alcuni concetti.

I Led sono molto più sensibili dei normali dispositivi d'illuminazione. Lavorano a bassa potenza ma rendono tantissimo.

La corrente domestica è di tipo monofase, in pratica i cavi trasportano due linee, ossia la fase ed il neutro.

Lo spegnimento di una lampadina è comandata dall'interruzione di una delle due linee.
Probabilmente il tuo interruttore a tempo, interrompe per qualche motivo la linea del neutro, mentre quella della fase è sempre collegata.
In questo modo è come se la tua plaffoniera sia collegata ad una bassissima potenza capace di alimentare 1, 2 o 3 led.
Questa cosa succede molto spesso negli appartamenti, quando si sostituiscono i faretti alogeni con quelli a led. In pratica al buio risultano cmq luminescenti . In quel caso è sufficiente correggere l'errore sull'impianto elettrico facendo staccare la fase e non il neutro.

Nel tuo caso non potento esamiare il tuo interruttore puoi optare per due possbili soluzioni:
Provare le 4 possibili combinazioni tra spina e interruttore a tempo affinche, il timer stacchi sulla fase.
Seconda ipotesi acquistare ,sempre che esista, un timer bipolare che in pratica lavora su tutte e due le linee.
Spero di essere stato d'aiuto.
Saluti
Francesco

xThe_Fishmanx 05-11-2016 03:14

Francesco quello che hai detto è correttissimo confermo ;)

Inviato dal mio ASUS_Z008D utilizzando Tapatalk


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 14:09.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,09351 seconds with 13 queries