albrok 06-06-2006 10:52

Help da elettrotecnici - Utilizzo relè di potenza su 400w
 
Ho un plc Zelio che utilizzo come timer.
Dovendo comandare l'accensione delle lampade HQI da 400w, non posso usare le uscite a relè direttamente perché il carico è troppo alto.
Ho comprato quindi due relè della Omron (serie 62), che vengono attivati dal Plc e fanno accendere le due lampade.
All'accensione nessun problema, ma allo spegnimento mi è già capitato un paio di volte che il relè di una delle due lampade (sempre la stessa), rimane 'incollato' e la lampada rimane accesa.
Se tolgo la potenza dal relè (e quindi spengo la lampada), mi basta dare qualche colpetto con le dita sul relè e i contatti interni si staccano, ma non mi sembra una soluzione -28d#
Tempo fa qualcuno mi disse di utilizzare un condensatore da 630v che avrebbe fatto anche da antiscintilla, ma nella mia ignoranza non so proprio cosa voglia dire nè se può essere utile per questo problema.
Aggiungo altre info, magari utili: il cavo che collega l'accenditore alla lampada è lunghetto, almeno due metri, inoltre ho già sostituito il relè con un altro ma il problema è rimasto.
C'è qualcuno che può aiutarmi, indicando anche, se questo condensatore può aiutarmi, lo schema di collegamento ?
Grazie,
ciao.

Luisetto 06-06-2006 11:04

Problema Relè.
 
Ciao,
la soluzione è utilizzare relè "statici" che non hanno cioè contatti meccanici ma sono completamente elettronici.
Se ti interessa posso fare una piccola ricerca sul modello da utilizzare.

Saluti

albrok 06-06-2006 11:28

Magari, sarebbe il massimo !
Considera che per problemi di tempo spesso ordino da Rs-components, anche se i prezzi sono un pò più alti. Mi basterebbe avere il codice prodotto.
Grazie ;-)

Luisetto 06-06-2006 11:50

Relè Statici.
 
Ciao,
non conosco il PLC che stai utilizzando ma suppongo che l'uscita che pilota il rele sarà 12 o 24 Vcc, considerando poi un carico di 400W (e quindi un assorbimento di 1,74A) ti consiglio un rele statico Omron serie G3NA.
E' un rele robustissimo che fissi a pannello con 2 viti.
Guarda l'allegato, il tuo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Carico Nominale: 5A a 24....240Vca
Tensione d'alimentazione: 5...24Vcc

Saluti

ik2vov 06-06-2006 11:55

Ciao, purtroppo il picco d'accensione delle HQI da 400W puo' arrivare anche ad 1KW, tieni presente questo quando scegli i rele.

Ciao

Luisetto 06-06-2006 12:09

Ciao,
ho proposto all'amico Albrok questo tipo di rele che supporta tranquillamente 5A, con 1KW di picco arriviamo a 4,5A max quindi non dovrebbero esserci problemi.

Ciao a tutti

albrok 06-06-2006 12:27

Grazie per i consigli.
L'uscita che pilota il relè è a 220v, e il relè che si incolla viene dato per 16A.
E' il modello 230VAC 16A DPCO RELAY, codice rs 245#2396 (allego caratteristiche)
Pensavo fosse più che sufficiente, invece ... #07

Luisetto 06-06-2006 13:19

Ciao Albrok,
premesso che non conosco questa marca di PLC, mi sembra che i relè che stai utilizzando vadano bene. Dovresti provare ad utilizzare un' altra uscita del PLC perchè potrebbe essere quello il problema.
Solitamente i contatti di un relè restano "incollati" a causa di un arco elettrico che si crea all'interno sel relè, quest'arco raggiunge una tale temperatura che i contatti si fondono, non riesco a capire come tu possa staccarli con un semplice colpetto di dito.
Ciao[/b]

albrok 06-06-2006 14:10

Grazie,
proverò anche a cambiare uscita del plc.
In effetti questi non restano proprio incollati, non si fondono, ma finché non tolgo la potenza non tornano in posizione di riposo (diciamo così). Una volta interrotta la corrente mi basta qualche colpo con le dita e si riassestano. E' strano, io poi di elettronica ci capisco poco.
Comunque proverò anche a cercare un relè statico o un contattore di potenza.
Devo risolvere altrimenti rischio di avere la vasca illuminata per 15 giorni di fila quando sarò in ferie :-D
Ciao.

ik2vov 06-06-2006 14:55

albrok, usi il condensatore di rifasamento sul reattore dell'HQI?

Ciao


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:30.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,21943 seconds with 13 queries