dispersione elettrica
ciao a tutti
ho un problema e non ne vengo a capo... allora ho una dispersione elettrica se tocco l acqua prendo una leggerissima scossa...se stacco tutta l alimentazion questa sparisce...ma se vado ad esclusione staccando una pompa alla volta il riscaldatore ecc. non se ne va ho pensato che più' di una cosa a un minimo di dispersione elettrica... il problema e' che mi ha sballato l elettrodo redox....se mettessi una messa a terra per acquari? grazie a tutti |
probabilmente ti farebbe scattare il salvavita
|
Secondo me lo puoi provare...quello della ruwal costa poco e funziona bene
|
Quote:
non so gli animali stanno tutti bene io sento un leggero pizzichi o ...il problema e' che mi sballa gli elettrodi ------------------------------------------------------------------------ l altra cosa strana e' che staccando una cosa per volta non passa staccando tutto si...non riesco a capire... il pavimento era bagnato ed io ero scalzo quindi scaricavo a terra...non so se e' normale non credo visto l'elettrodo redox |
Come scritto 300 volte se metti a terra anche gli animali sentiranno la corrente dispersa e non è un bene ;-)
|
L'unica cosa che si dovrebbe fare e' sostituire il componente guasto , assicurati che: i componenti in metallo alluminio e similari dell'acquario siano collegati a un impianto di terra efficente e che il differenziale di casa premendo il tasto T scatta #70
|
Invece di staccare un componente alla volta prova a fare contrario, stacca tutto e riattacca uno alla volta
Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk |
Quote:
grazie mille ------------------------------------------------------------------------ sto diventando matto adesso ho un redox (ovviamente non corretto ) di 150 |
a me è successo
cambiato il riscaldatore problema sparito |
Giustamente come diceva amnar devi staccare tutto e riattaccare un componente alla volta..se sei un po' pratico di corrente ti prendi un tester lo metti in volt alternata e man mano ke colleghi e accendi gli utilizzatori verificando ke non disperda (con il tester tenendo un terminale sul pollice e l'altro toccando il telaio se ha o mettendo la punta in acqua) MI RACCOMANDO NON STARE MAI SCALZO DAVANTI LA VASCA, SEMPRE CON SCARPE IN GOMMA . Se hai un impianto vecchio e' per quello ke e' piu' difficile trovare il componente guasto perche non avendo impianto di terra il salvavita e' meno efficente....possono essere diverse cose riscaldatore pompe e qunto altro in vasca e sump. Dimenticavo il tester non deve rilevare tensione quando succede hai trovato il colpevole#24
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 18:19. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl