![]() |
Cluster del sensore di livello
Allora, davide te la butto qui perche' quando sono a casa va sempre tutto bene, appena mi assento qualche giorno oppur vado in ferie il sensore del livello fa il pirla......
Non si potrebbe pensare di metterne 2 in parallelo (penso..) collegati a una singola interfaccia ? Insomma quelle cose che in informatica si chiamano cluster :-D Cosi almeno se uno mi fa cilecca l'altro ne prende il posto. Tutto il sistema ne aumenterebbe di affidabilita' anche xche il sensore di livello e' una delle cose piu delicate IMHO. Io l'ho fatto con due galleggianti per la vaschetta di rabbocco non collegata ad aquatronica e devo dire che non mi hanno mai lasciato a piedi. #28 Ciao |
ciao Luigi! Ma il sensore di livello fa il pirla in che senso scusa? Non è che può essere un discorso di come è stato programmato magari con tempi per il rabbocco o troppo lunghi o troppo corti?
Prova a sentirti con Massimo dell'assistenza che sicuramente una soluzione la troverete assieme. Oppure scrivigli a service@aquatronica.com. Grazie Davide |
Ciao davide,
Allora lo stato normale e' alto e il programma del livello al momento e' settato cosi (cioe quando diventa basso parte la pompetta del rabbocco): Basso: Attesa 5s Tempo minimo 5s Max tempo 50s Alto: Attesa 0s Minimo: 0s Max tempo: off Il problema e' che a volte sembra che quando il livello va in stato basso non mi parte la pompa del rabbocco (ho provato a cambiare la pompa e anche la presa sulla unita di potenza)......dopo chiaramente mi va in errore (la sonda l'ho pulita e ripulita). Che non parte la pompa lo dico io anche perche non riesco a verificarlo......magari invece va per i 50s e siccome poi il livello non cambia di stato....cioe' rimane basso.....va in errore lo stesso. Spero di essermi spiegato :-D .....naturalmente sempre quando sono via o per lavoro o in vacanza...#28d# quando sono a casa e' un violino... |
Nel momento in cui ritorni e trovi il programma bloccato, quale valore segnala il sensore di livello ? Alto o basso ?
Se il sensore segnala basso ma è immerso in acqua significa che il sensore è rotto o difettoso, se invece il sensore segnala Alto, significa che quei 50 secondi non sono sufficenti a a portare a termine l'operazione di rabbocco. Davide |
Ciao Davide,
allora provo a spiegarti quello che e' successo la settimana scorsa che ero via: Il programma va in blocco quando il sensore segna Basso. Mando mia moglie a sbloccare il programma livello, lei lo sblocca, non scende acqua, e il 110 dopo aver sbloccato segna alto. In sump il livello acqua e' ok. Da una settimana tutto ok. Per me e' un mistero, una notte tempo fa mi ha fatto la stessa cosa con me in casa. Ho pensato anche di cambiare il galleggiante ma questo a me sembra che va proprio bene. La domanda sul cluster e' proprio per avere (se possibile) la riserva in linea. :-)) |
beh.. Luigi, che ne dici di farti una chiacchierata con Massimo dell'assistenza? :-)
Davide |
Ehh, si ci avavo pensato...solo che e' un periodo che di giorno non ho un attimo di pausa.
Quando ho un attimo di tranquillita' gli daro' uno squillo. Intanto provo ad alzare il tempo massimo a tre minuti...non si sa mai..... Grazie della disponibilita' davide ciao ;-) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 14:47. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl