Reo1986 28-12-2011 21:05

termostato eliwell id 961 AIUTO PROGRAMMAZIONE
 
caio belli
mi serve una mano per programmare codesto termostato in modo che mi accenda e spenga il riscaldatore quando deve!
ho le istruzioni ma non ci ho capito ....... niente! :(

queste solo le istruzioni online...
http://www.elettrotermicagandolfi.it...well/ID961.pdf

http://s15.postimage.org/y9y2w9fqf/F...alle_20_01.jpg

davide56 29-12-2011 11:47

prova tieni tenuto set per 5 sec poi premi set e fai accendere C° e con le frecce imposta la temperatura
hai settato la sonda giusta?

Reo1986 29-12-2011 11:56

ho provato ma tenendo set per 5 sec mi entra nel menu con tutte qll sigle strane non ci capisco nnt... la temp su set l'ho settata (penso) a 26°
di sonda ce ne ho una sola....
non ci sto capendo nnt.....

davide56 29-12-2011 12:21

è un regolatoreun po particolare ma una volta impostata la temperatura dovrebbe funzionare
ti segna la temperatura giusta?che tipo di sonda hai?

Reo1986 29-12-2011 13:04

è un cavo nero che si attacca con un attacco verde al termostato la temperatura la segna bene calcolando che sto riscaldando l'acqua la vedo salire di un decimo di grado alla volta...

davide56 29-12-2011 13:10

prendi la sonda in mano per scaldarla e controlla se alla temperatura che hai impostato si stacca il riscaldatore

Reo1986 29-12-2011 13:13

scaldando la sonda la temperatura logicamente la vedo salire.... solo che se ci attacco il riscaldatore non si accende.....il riscaldatore...

davide56 29-12-2011 13:24

se hai collegato il riscaldatore come da schema non va bene devi spostare il filo dal 3 al 2

Reo1986 29-12-2011 13:33

ho parlato ora con il vecchio proprietario e dice che probabilmente li c'era attaccato non il riscaldatore ma il refrigeratore... quindi (oggi faccio una prova) attacchera dopo la temperatura impostata (26°)... quindi devo invertire dei fili.... ora non so dove sono se sul 2 o sul 3 dopo controllo.. e posto.....

davide56 29-12-2011 13:36

ho il tuo stesso regolatore ma modello vecchio


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 17:37.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,08427 seconds with 13 queries