danpao 11-02-2011 19:18

Tunze 3155 - 5017
 
Salve ragazzi/e

ho comprato l'osmoregolatore della tunze, il modello 3155, con centralina di controllo 5017.

ho fatto un veloce test se tutto funzionasse, ma mi son venuti dei dubbi...

se l'acqua nel serbatoio di riserva, viene a mancare cosa succede se la centralina avvia al rabbocco? io avevo capito che cmq la pompa si accendeva, ma poi doveva accorgersi di stare a secco e fermarsi... invece dal mio test, continua ad andare...

poi ho notato che il sensore di livello, una volta che č raggiunto dall'acqua (ho simulato un abbassamento del livello e poi un innalzamento) non stacca immediatamente la pompa....

rileggendo il manualino, non ho capito allora, se cmq la pompa funziona per una durata massima di 10 minuti sempre... o se si spegne prima cioč se il serbatoio rimane a secco e/o il sensore torna ad essere immerso.

poi un'altra cosa, un particolare non trascurabile: posso mettere un timer all'alimentatore della centralina? in questo modo forzo il rabbocco solo nelle ore diurne e non corro il rischio di esser svegliato dall'allarme acustico che precede uno stralipamento?


grazie!


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:29.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,08270 seconds with 13 queries