Controller in palla?
Ciao ragazzi, ho bisogno di aiuto.
Ieri sera ho effettuato la calibrazione della sonda PH, 30min. dopo il controller si spegne e non c'è modo di riattivarlo. Ho letto di un utente che ha avuto lo stesso problema che ha risolto tenendo staccato il controller per una notte intera e così ho fatto, il controller ha ripreso a funzionare. Il problema è che ho tutte le prese bloccate e attive (presenza di corrente nelle prese). Ho provato a sbloccarle con la funzione SBLOCCA TUTTO coma da manuale di istruzioni, ho cercato di disattivarle manualmente, ho provato a programmarle, ho resettato il controller ma niente, le prese rimangono bloccate e attive. Cosa può essere successo? Come devo fare? Grazie in anticipo per l'aiuto. |
Ciao Maurizio,
hai controllato l'interruttore sull'unita' di potenza che sia in posizione corretta? Ci sentiamo piu' tardi. Ciao |
Quote:
Ok. a piu tardi. Ciao |
Il problema si è risolto. ho tenuto staccatto tutto l'impianto per una giornata intera e al riavvio il problema non si è più presentato.
ik2vov, quando vuoi ci sentiamo. Ciao |