Salve,
non riesco ad impostare riscaldatore e ventole. La temperatura impostata č 26°, quando scende sotto i 25,5° si accende il riscaldatore e quando supera i 26,5° si spegne. Ma se la temp arriva a 27° devono accendersi le ventole per spegnersi a 26,5° Come si fa.....il riscaldatore l'ho impostato , ma non riesco ad integrare le ventole. Grazie |
Ciao pomps, quell che devi fare sono 2 programmi, il primo per esempio per il riscaldatore, setti il valore di riferimento, diciamo 25°, setti il delta MIN a 0,5 e delta MAX 0, setti la presa alla quale hai collegato il riscaldatore, nel menu' per settare la presa hai 2 righe di prese, per il riscaldatore setti la presa della riga inferiore.
Con questo programma il riscaldatore entrera' in funzione a 24,5° e si spegne a 25,1°. Per il refrigeratore/entole, settando sempre il valore di riferimento tipo 25°, delta MIN 1° e delta MAX 0, setti la presa alla quale hai collegato le ventole dalla riga SUPERIORE. In questo modo il refrigeratore o ventole entreranno in funzione a 26° e si fermeranno a 25°. Ciao |
Ciao,
i due programmi li devo sempre impostare sotto al menů temperatura...giusto? provo e ti facio sapere ;-) |
fatto e funziona bene ora.....grazie ;-)
|