pomaxx 13-01-2009 22:00

problema di ZEUS o del differenziale?
 
completati tutti ,o quasi , i lavori della nuova vasca mi sono regalato per Natale un ups Zeus .
col mio amico elettrico abbiamo rifatto un quadro protetto da armadietto in vetroresina e messo un differenziale,quello vecchio di casa,e tre interruttori magnetotermici che comandano altrettante chiabatt di derivazione.
abbiamo poi istallato un differenziale auto-riarmante nel quadro principale di casa.
a questo punto la stalliamo lo ZEUS , che anche per bocca del tecnico amico appare fatto veramente bene.
lo metto in funzione e aspetto un paio di giorni prima di collegarci la pompa di risalita ,una grundfos elettronica.
Faccio la prova ; stacco la spina della pompa e l'attacco allo zeus e lei riparte immediatamente.
durante la notte mi accorgo che nn ho tensione in casa ;scendo in lavanderia controllo il quadro e tutto è attaccato ,la pompa di risalita funzionava a dovere e lo zeus segnava una carica residua del 86% ,mentre il differenziale principale di casa era abbassato.
riarmo e tutto riparte.
torno a letto ma verso le 5 del mattino solito problema ma questa volta nn riesco a riarmare il differenziale ma devo prima staccare quello del quadro dell'acquario poi riesco a ridare tensione e quando attacco quello della vasca ,dopo un paio di tentativi, si riarma.
il giorno successivo verso le 18 mi telefona mia moglie e mi avverte che è rimasta al buio.
vado a casa e questa volta per riarmare sono costretto a sezionare ,con i magnetotermici ,le ciabatte della vasca.
quando attacco quella dove è inserita la presa delo zeus salta il differenziale . Stacco e riattacco le spine una ad una e quando inserisco quella dell'ups salta il differenziale.
forse un po lungo ma solo per avere un quadro + chiaro.
A questo punto il dubbio :
zeus attaccato senza carico , nessun problema
zeus con carico della pompa di risalita -come spiegato sopra.
secondo l'elettricista l'impianto è ok e il problema è dell'ups , ma la cosa che nn mi cnvince è che mi salta sempre il differenziale di casa e mai quello nel quadro della vasca . di certo un problema c'è ma nn sono riuscito a venirne a capo.
mi potete dare una mano?
grazie

pomaxx 13-01-2009 22:00

problema di ZEUS o del differenziale?
 
completati tutti ,o quasi , i lavori della nuova vasca mi sono regalato per Natale un ups Zeus .
col mio amico elettrico abbiamo rifatto un quadro protetto da armadietto in vetroresina e messo un differenziale,quello vecchio di casa,e tre interruttori magnetotermici che comandano altrettante chiabatt di derivazione.
abbiamo poi istallato un differenziale auto-riarmante nel quadro principale di casa.
a questo punto la stalliamo lo ZEUS , che anche per bocca del tecnico amico appare fatto veramente bene.
lo metto in funzione e aspetto un paio di giorni prima di collegarci la pompa di risalita ,una grundfos elettronica.
Faccio la prova ; stacco la spina della pompa e l'attacco allo zeus e lei riparte immediatamente.
durante la notte mi accorgo che nn ho tensione in casa ;scendo in lavanderia controllo il quadro e tutto è attaccato ,la pompa di risalita funzionava a dovere e lo zeus segnava una carica residua del 86% ,mentre il differenziale principale di casa era abbassato.
riarmo e tutto riparte.
torno a letto ma verso le 5 del mattino solito problema ma questa volta nn riesco a riarmare il differenziale ma devo prima staccare quello del quadro dell'acquario poi riesco a ridare tensione e quando attacco quello della vasca ,dopo un paio di tentativi, si riarma.
il giorno successivo verso le 18 mi telefona mia moglie e mi avverte che è rimasta al buio.
vado a casa e questa volta per riarmare sono costretto a sezionare ,con i magnetotermici ,le ciabatte della vasca.
quando attacco quella dove è inserita la presa delo zeus salta il differenziale . Stacco e riattacco le spine una ad una e quando inserisco quella dell'ups salta il differenziale.
forse un po lungo ma solo per avere un quadro + chiaro.
A questo punto il dubbio :
zeus attaccato senza carico , nessun problema
zeus con carico della pompa di risalita -come spiegato sopra.
secondo l'elettricista l'impianto è ok e il problema è dell'ups , ma la cosa che nn mi cnvince è che mi salta sempre il differenziale di casa e mai quello nel quadro della vasca . di certo un problema c'è ma nn sono riuscito a venirne a capo.
mi potete dare una mano?
grazie

billykid591 14-01-2009 13:21

hai collegato bene la massa delo zeus?

billykid591 14-01-2009 13:21

hai collegato bene la massa delo zeus?

pomaxx 14-01-2009 16:23

Con tutta onesta' nn l'o collegata per niente . Pensi dipenda da quella ? Sembrava fosse un'opzione e Pensavo potesse causare problemi.
Grazie

pomaxx 14-01-2009 16:23

Con tutta onesta' nn l'o collegata per niente . Pensi dipenda da quella ? Sembrava fosse un'opzione e Pensavo potesse causare problemi.
Grazie

billykid591 14-01-2009 16:37

pomaxx, Il differenziale (o salvavita) "misura" le perdite verso massa...e se superano la soglia....scatta....questo può succedere anche quando i collegamenti della massa non sono fatti come si deve (sia dell'impianto che degli utilizzatori)..comunque...fai controllare che la pompa di risalita non abbia perdite (non di acqua ovviamente) verso massa o in acquario stesso...è più probabile che sia lei.

billykid591 14-01-2009 16:37

pomaxx, Il differenziale (o salvavita) "misura" le perdite verso massa...e se superano la soglia....scatta....questo può succedere anche quando i collegamenti della massa non sono fatti come si deve (sia dell'impianto che degli utilizzatori)..comunque...fai controllare che la pompa di risalita non abbia perdite (non di acqua ovviamente) verso massa o in acquario stesso...è più probabile che sia lei.

pomaxx 14-01-2009 18:18

Scusa ma la pompa di risalita allacciata direttamente alla rete funziona perfettamente ,il problema viene fuori quando allaccio lo zeus .
Aspettò sabato che sono in casa e riprovo ad avviare l ups allacciando anche la massa , magari provo ad allacciarlo sotto il mini salavavita life , ne ho due .
grazie per ora

pomaxx 14-01-2009 18:18

Scusa ma la pompa di risalita allacciata direttamente alla rete funziona perfettamente ,il problema viene fuori quando allaccio lo zeus .
Aspettò sabato che sono in casa e riprovo ad avviare l ups allacciando anche la massa , magari provo ad allacciarlo sotto il mini salavavita life , ne ho due .
grazie per ora


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:21.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,08727 seconds with 13 queries