Assorbimento ballast da 39 watt.
Salve, ho un quesito circa l’assorbimento in watt dei ballast elettronici per neon t5.
Ho comprato un apparecchio per misurare li consumo elettrico dell’acquario ( che botta !), e ho notato una cosa che mi sembra un po’ strana, la mia plafoniera (autocostruita) con n. 7 neon t5 da 39 watt , collegati a n. 7 ballast da 39 Watt ( n. 3 della Ruwal e n. 4 della EMA- Elektronic Co. -tolti da centraline ) invece di assorbire circa 270 watt ( somma dei neon) ne assorbe circa 180. E’ una cosa normale o i ballast non arrivano alla potenza dichiarata di 39 watt ciascuno. Saluti a tutti. |
Assorbimento ballast da 39 watt.
Salve, ho un quesito circa l’assorbimento in watt dei ballast elettronici per neon t5.
Ho comprato un apparecchio per misurare li consumo elettrico dell’acquario ( che botta !), e ho notato una cosa che mi sembra un po’ strana, la mia plafoniera (autocostruita) con n. 7 neon t5 da 39 watt , collegati a n. 7 ballast da 39 Watt ( n. 3 della Ruwal e n. 4 della EMA- Elektronic Co. -tolti da centraline ) invece di assorbire circa 270 watt ( somma dei neon) ne assorbe circa 180. E’ una cosa normale o i ballast non arrivano alla potenza dichiarata di 39 watt ciascuno. Saluti a tutti. |
Quello che fa la differenza è la rilevazione del cos(fi) che in pratica ti dice come sia la fase.
In questo caso il tuo apparecchio è altamente impreciso, o meglio, misura bene solo ciò che è in fase. Siccome il consumo (apparente) è il consumo moltiplicato per cos(fi), se cos(fi) è 0,6 ottieni il valore che hai rilevato, ammesso che il consumo sia proprio quello nominale |
Quello che fa la differenza è la rilevazione del cos(fi) che in pratica ti dice come sia la fase.
In questo caso il tuo apparecchio è altamente impreciso, o meglio, misura bene solo ciò che è in fase. Siccome il consumo (apparente) è il consumo moltiplicato per cos(fi), se cos(fi) è 0,6 ottieni il valore che hai rilevato, ammesso che il consumo sia proprio quello nominale |
assorbimento ballast da 39 watt.
Quote:
Ma così, il consumo reale è ancora maggiore di quello rilevato? |
assorbimento ballast da 39 watt.
Quote:
Ma così, il consumo reale è ancora maggiore di quello rilevato? |
assorbimento ballast da 39 watt.
Quote:
Ma così, il consumo reale è ancora maggiore di quello rilevato? |
assorbimento ballast da 39 watt.
Quote:
Ma così, il consumo reale è ancora maggiore di quello rilevato? |
Hai misurato il cos(fi)? e come? No perché non è mica semplice...
Il contatore dell'enel misura il cos(fi) e ti fattura solo l'energia effettivamente utilizzata |
Hai misurato il cos(fi)? e come? No perché non è mica semplice...
Il contatore dell'enel misura il cos(fi) e ti fattura solo l'energia effettivamente utilizzata |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:44. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl