Pierre 22-11-2008 10:57

Impostazione programma temperatura
 
Ciao, ho da poco preso il sistema Aquatronica e l'ho aggiornato all'ultimo firmware disponibile.
Ho un problema con il programma temperatura, volevo abbinare il riscaldatore ad esso.
Con il pc mi connetto ed entro nella voce temperatura, imposto l'allarme a 24 e 29 gradi, metto come riferimento 25.2 come delta min 25 e come max 25.5, imposto la presa che sotto al minimo sia on e sopra al max sia off, fin qui tutto semplice.
Vado nella schermata generale e la presa riscaldatore funziona correttamente visto che la temp è a 24.8
Mi disconnetto con il pc dal controller e la presa si posiziona su off.
Ho provato più volte anche cancellando e reiserendo il programma ma sempre la stessa cosa.
Ieri stranamente ha funzionato tutto correttamente, l'unico cambiamento che ho fatto è stato quello dell'allarme che era inserito ad un livello troppo basso.
Mi serve un'aiuto urgente perchè ho scollegato il refri che fungeva anche da riscaldatore e ora la vasca si sta raffreddando.
Grazie

Pierre 22-11-2008 10:57

Impostazione programma temperatura
 
Ciao, ho da poco preso il sistema Aquatronica e l'ho aggiornato all'ultimo firmware disponibile.
Ho un problema con il programma temperatura, volevo abbinare il riscaldatore ad esso.
Con il pc mi connetto ed entro nella voce temperatura, imposto l'allarme a 24 e 29 gradi, metto come riferimento 25.2 come delta min 25 e come max 25.5, imposto la presa che sotto al minimo sia on e sopra al max sia off, fin qui tutto semplice.
Vado nella schermata generale e la presa riscaldatore funziona correttamente visto che la temp è a 24.8
Mi disconnetto con il pc dal controller e la presa si posiziona su off.
Ho provato più volte anche cancellando e reiserendo il programma ma sempre la stessa cosa.
Ieri stranamente ha funzionato tutto correttamente, l'unico cambiamento che ho fatto è stato quello dell'allarme che era inserito ad un livello troppo basso.
Mi serve un'aiuto urgente perchè ho scollegato il refri che fungeva anche da riscaldatore e ora la vasca si sta raffreddando.
Grazie

mar72 22-11-2008 12:41

Guarda che il delta min e max non deve essere la temperatura che vuoi ma quanto si deve discostare la temperatura della vasca rispetto al riferimento per far accendere o spegnere la presa.
Se leggi nei vari e molti post troverai sicuramente maggiori spiegazioni.

Nel tuo caso metterei a 0 il riferimento max e a 0,2 (interpretando il le tue impostazioni ma io metterei 0,5): in questo modo la tua temperatura in vasca sarà 25,2 ed il riscaldatore si accenderà quando scende sotto i 25.
Naturalmente parto dal presupposto che il tuo riscaldatore sia priva di termostato (ad esempio schego).

mar72 22-11-2008 12:41

Guarda che il delta min e max non deve essere la temperatura che vuoi ma quanto si deve discostare la temperatura della vasca rispetto al riferimento per far accendere o spegnere la presa.
Se leggi nei vari e molti post troverai sicuramente maggiori spiegazioni.

Nel tuo caso metterei a 0 il riferimento max e a 0,2 (interpretando il le tue impostazioni ma io metterei 0,5): in questo modo la tua temperatura in vasca sarà 25,2 ed il riscaldatore si accenderà quando scende sotto i 25.
Naturalmente parto dal presupposto che il tuo riscaldatore sia priva di termostato (ad esempio schego).

Pierre 22-11-2008 16:52

mar72, hai ragione me ne sono accorto rileggendo per bene le istruzioni ora mi sembra che il mio riscaldatore schego funzioni a dovere.
Sai questa mattina ero di fretta e sono dovuto andare al lavoro... ero un pò nel panico #19
Grazie comunque... ;-)

Pierre 22-11-2008 16:52

mar72, hai ragione me ne sono accorto rileggendo per bene le istruzioni ora mi sembra che il mio riscaldatore schego funzioni a dovere.
Sai questa mattina ero di fretta e sono dovuto andare al lavoro... ero un pò nel panico #19
Grazie comunque... ;-)

mar72 22-11-2008 21:11

Pierre, figurati anch'io la prima volta non avevo ben chiaro il funzionamento....

mar72 22-11-2008 21:11

Pierre, figurati anch'io la prima volta non avevo ben chiaro il funzionamento....


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:17.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,11199 seconds with 13 queries