Programma di livello
Progamma liv 2
min 3sec max off quì il programma funziona regolarmente. Causa lo svuotamento della vasca di rabbocco dovuta al blocco del galleggiante,volevo inserire il tempo max di funzionamento dell pompa a 10sec.,ma una volta confermato le impostazioni mi continua a dare allarme e blocco progarmma. dove sbaglio? grazie |
Programma di livello
Progamma liv 2
min 3sec max off quì il programma funziona regolarmente. Causa lo svuotamento della vasca di rabbocco dovuta al blocco del galleggiante,volevo inserire il tempo max di funzionamento dell pompa a 10sec.,ma una volta confermato le impostazioni mi continua a dare allarme e blocco progarmma. dove sbaglio? grazie |
Ciao enry68, il programma va in blocco perche' sta lavorando piu' dei 10 secondi impostati come massimo tempo.
Setta 30 secondi come tempo massimo e vedi se e' un tempo che basta al tuo sistema di rabbocco, considera che il tempo necessario puo' variare a seconda del livello che si ha nella vasca di rabbocco e logicamente varia al variare della pompa che si usa. Ciao |
Ciao enry68, il programma va in blocco perche' sta lavorando piu' dei 10 secondi impostati come massimo tempo.
Setta 30 secondi come tempo massimo e vedi se e' un tempo che basta al tuo sistema di rabbocco, considera che il tempo necessario puo' variare a seconda del livello che si ha nella vasca di rabbocco e logicamente varia al variare della pompa che si usa. Ciao |
grazie
|
grazie
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:10. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl