Collegare sonda a eliwell ic915 12v
Ciao a tutti, ho questo controller ma non riesco a collegarci la sonda.
La sonda è una da 3 fili (bianco rosso e nero). Lo sche ma di collegamento è il seguente: http://img147.imageshack.us/img147/4341/eliwellgl3.png http://img147.imageshack.us/img147/e...png/1/w382.png Come devo fare i collegamenti della sonda? Ciao a tutti e grazie in anticipo per le risposte :-)) |
se non ricordo male la sonda (se quella giusta ) va collegata tra i morsetti 8 e 10.ù
io sono andato per tentativi finche' il dispositivo una volta acceso mi dava la temperatura. in poche parole ti rimane un filo della sonda non utilizzato,ma non ricordo quale. |
ma la sonda a 3 fili ha percaso un rivestimento in calza metallica??? #24 comunque solitamente dovrebbe essere per alte temperature e il collegamento è bianco centrale e i 2 rossi uno a destra e uno a sinistra
|
Ciao, grazie ad entrambi per le risposte :-))
Si la sonda è a 3 fili (bianco rosso e nero). Per ora ho provato praticamente tutte le combinazioni, soa con questa sonda che con un altra che ho su un altro controller, e non va, non vorrei fosse rotto.... -04 |
verifica che il controller non sia settato per sonde ptc mentre le tue sono ntc o viceversa.
in questo caso non leggera' mai alcun valore. |