UPS - per EHEIM 1250
Ciao a tutti visto che questa settimana ci sono state 2 vittime di black-out -04 vorrei cercare di aumentare la sicurezza utilizzando un 'ups da collegare alla pompa di risalita una EHEIM 1250 (28 W) secondo voi l'ups del link va bene? se si quanta autonomia di da?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...id=p2759.l1259 grazie :-) |
GROSTIK, potrebbe andare bene, ma credo che dri solo qualche ora ,da 1080 Watt per 25 min da nuovo
|
tip 5-6 ore ma come si fa il calcolo della durata? :-)
|
GROSTIK, attento all'onda #18
|
infatti ho mandato un'email al venditore descrivendo l'uso improprio che voglio fare con l'ups :-))
|
sì ma se il venditore non ne capisce un H o tira a vendere ti dirà di sicuro che va "benissimissimo!". se ricordo bene dovrebbe dare fuori un'onda di forma sinusoidale o qualcosa di simile. gli ups con queste caratteristiche non sono poi tanti, e costano pure più degli altri. mi pare che alcuni APC abbiano l'onda che ci serve. altra soluzione potrebbe essere quella di attaccare il "cosino" della tunze che sostituisce l'alimentazione a una 6055 con la batteria, nel caso manchi corrente. però non mi ricordo se hai su le 6055 #24 o le volevi solo mettere #24 #24
|
la vorrei mettere #36# qual'è il cosino che dici
cmq l'onda deve essere sinusoidale per funzionare con le pompe d'acquario :-)) |
il venditore mi ha risposto ed è stato onesto m'ha detto che l'onda è una sinusoidale "tagliata opportunamente" pseudosinusoidale quindi 8non chiedetemi la diff che non sono un esperto #13 )
però dice che questi ups sono studiati per pc e l'ingresso non va bene per le prese schuco -04 #07 adesso vediamo se hanno un prodotto idoneo -28d# |
per le prese non ti preoccupare! basta tagliare la presa per il pc e metterne una normale o addirittura attaccarci una ciabatta.
io ho l'apc 800VA e va bene! per l'onda è semplice.. la pseudo sinusoidale NON VA BENE! la batteria dura pochissimi minuti anche se carica oppure la pompa non parte affatto. ho visto che quasi tutti hanno l'apc .. io avevo provato altre marche ma nulla da fare.. erano tutti con onda psedosinusoidale. ad esempio oggi sono tornato a casa ed era saltata la luce da 2 ore e 45 minuti.. la risalita stava girando e avevo ancora ph 8,00.. compralo al più presto. . un OTTIMO acquisto |
Il problema è sempre lo stesso, che lo compri o te lo fai devi fare attenzione che l'inverter sia ad onda sinusoidale pura e non modificata.
Ciò però significa salire con i costi e si fa pure fatica a trovare qualche cosa di idoneo. Bisognerebbe capire se realmente un inverter "normale" e non super crea problemi ad una Eheim 1250. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 00:56. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl