M@G 15-06-2006 23:31

Temperatura
 
Sul menu temperatura ho impostato che se supera il delta massimo mi spegne l'hqi, pero quando scatta poi devo ripristinare la presa manualmente sapete se si puo fare in automatico una volta che la temperatura e rientrata nel suo range di lavoro??

***dani*** 16-06-2006 09:09

si che si può...
nel menù setti sia la temperatura di intervento, che il delta di rispristino.

Quindi metti la temperatura 27,5 e delta di 0,2, vuol dire che si accende, o si spegne a seconda che tu metta i valori sopra o sotto, a 27,5 e si ripristina a 27.3 (oppure a 27.7 a secondo di dove tu lo metti).

M@G 17-06-2006 00:00

capito grazie :-))

M@G 17-06-2006 14:17

***dani*** scusa, riepilogo quello che ho fatto:nel menu temperatura ho impostato la temp di riferimento a 26° ed il delta minimo a 1.0 e il delta massimmo a 4.0 poi ho detto alla presa dove e collegata l'hqi di spegnere se la temp viene superata dunque 26°+delta massimo di 4°=30° a questo punto la lampada deve disattivarsi ora pero nonostante abbia la temp a 27,5°l'hqi non si accende ho anche provato a rifare il tutto ma appena confermo il programma mi spegne l'hqi e nella schermata principale dove sono elencate tutte le prese mi appare il termometro sulla presa hqi.Hai qualche idea del perche??

fish&friends 17-06-2006 14:30

Perchè con impostato il delta minimo di 1° si riaccende a 25 °
Con un programma del genere considera due cose:
1) potrebbe capitare di stare tutto il giorno (o N giorni) con le lampade spente;
2) in caso invece di ripetute "riaccensioni" dei bulbi le lampade stesse potrebbero patire.

Saluti.

***dani*** 17-06-2006 17:54

l'hqi si spegne a 30, ma si riaccende a 26... anzi 25,9 :-))

se invece metti temperatura di riferimento 28 e delta massimo +2, si spegne a 30 e si riaccende a 28

alex_wlf 20-06-2006 22:22

Scusa intromissione.
Come posso controllare il refrigeratore (TR20) che è dotato di un suo termostato?

ik2vov 20-06-2006 22:32

Imposti la temperatura del Teco al minimo praticamente come se dovesse restare sempre in funzione, comandi l'accensione del refrigeratore impostando un programma temperatura su una presa dedicata al refrigeratore.

Ciao

alex_wlf 20-06-2006 23:10

quindi stessa cosa posso fare con il riscaldatore, regolandolo al max e collegangolo ad un'altra presa programmabile.

Sto raccogliendo + info possibili per capire se effettivamente è utile spendere 1 milione delle vecchie lire, per non trovrmi con un timer programmabile costoso solo per luci

alex_wlf 20-06-2006 23:11

oltre al kit base quali accessori mi consigli per iniziare?


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 19:46.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,14619 seconds with 14 queries