AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino

AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino (http://www.acquariofilia.biz/forum.php)
-   Tecnica marino (http://www.acquariofilia.biz/forumdisplay.php?f=57)
-   -   ph controller aqua light come impostare il valore ph voluto? (http://www.acquariofilia.biz/showthread.php?t=25127)

Reef77 18-12-2005 04:14

ph controller aqua light come impostare il valore ph voluto?
 
ciao a tutti, sono riuscito a tararlo, premendo:
freccia su
inserire nella soluzione ph 4 finché si stabilizza, poi con le frecce inserisco il valore a quella temperatura della soluzione di taratura, quindi set;
lo stesso per tarare a ph 7.
il valore desiderato per l'uso con la co2 nel reattore di calcio? se io voglio impostare 6,80, come fare?
ho visto che si deve premere freccia giù, compare OUT, quindi pensavo Cmin fissando 6,80 e quindi set, ma non funziona.

questo controller ha la possibilità di essere usato per far salire il ph con la kalkwasser, in quel caso credo si debba tarare cmax, ma non mi tornano i conti. io ho tarato cmin a 6,80 lasciando cmax a 9, ma non viene...

chi è riuscito a decifrare quelle incomprensibili istruzioni in tedesco?

ciao!
stefano

SupeRGippO 18-12-2005 13:21

Allora questo me lo ricordo...

Devi premere freccia su...
compare out...
sulla sinistra hai out max ed out min...

imposti max a 6.85 e min a 6.75 ....prova e fammi sapere. ;-)

Reef77 20-12-2005 13:29

ciao ho capito, in pratica in questo modo regoli l'isteresi, cioè a quanto si attacca quando è sopra al valore impostato (cioè attacca quando arriva a 6,85) e quando deve staccare (quando arriva a 6,75). se invece si imposta il max a un valore più basso del minimo si regolerebbe con la kalkwasser, cioè ad esempio attacca quando scende a 7,9 e spegne quando arriva a 8,1, ma non lo userei mai per la kw, mi pare esagerato dedicargli un controller ph.

altra cosa, per la taratura, accendo metto la sonda nella soluzione e comincia a scendere , poi quando si stabilizza premo cmin o cmax e inserisco il valore che ho sulle boccette alla tal temperatura o premo semplicemente set per tenere il valore che sta misurando? ad esempio si era stabilizzato su 7,36 ma a quella temp. io ho dovuto inserire 6,99, e poi ho premuto set, va bene o dovevo confermare 7,36?
perché nel reattore senza co2 per il momento mi misura 7,85 la sera, quindi è lo stesso ph della sump, ma ho 400watt di luce e 2 turbelle elettroniche, pensavo di avere almeno 8 quasi alla fine del ciclo di illuminazione... o no?

grazie ciao!
stefano.

Benny 20-12-2005 14:21

appunto....hai quasi 8.....

a patto che sia veramente tarato


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:04.