simo1978 20-12-2005 15:53

Calcolo del condensatore di rifasamento
 
Molti chiedono che capacità devono usare per rifasare le proprie lampade. Qui di seguito illustro il metodo per il calcolo (semplice) della capacità che poi andrà approssimata al più vicino valore commerciale arrotondando per eccesso.

Allora bisogna innanzi tutto vedere i dati di targa del reattore: potenza P e cos(fi). Con questi due soli dati, riusciamo a sapere tutto.

In carattere inclinato metterò un esempio pratico: Osram dichiara per il proprio reattore da 250W un cos(fi)=0,4

Quello che dobbiamo fare ora è trovare la potenza reattiva Q che assorbe il nostro gruppo di accensione:

fi = arcos ( cos(fi) )
Q = P tan(fi)

fi = arcos 0,4 = 66.42°
Q = 250 tan 66,42 = 572.8 VAr
*

Ora vediamo quanta potenza Qc deve avere il condensatore. Esso deve compensare la potenza reattiva assorbiata dal gruppo fino a portare il tutto ad avere cos(fi)>=0,9.

fi' = arcos 0,9 = 25.8°

per l' esempio pratico questo rimane invariato, è una costante

Qc = Q - [ P tan(fi') ] = Q - P tan 25.8 = Q - 0.483 P

Qc = 572.8 - ( 250 tan 25.8 ) = 572.8 - 120.8 = 452 VAr

Ora non ci rimane altro che calcolare la capacità che assorbe quella potenza reattiva:

C = Qc / ( 314 V^2 ) = Qc / ( 314 * 52900) = Qc / 16610600

C = 452 / 16610600 = 0.0000272 F = 27 uF


* Curiosità: se misurate la corrente con un amperometro e moltiplicate il valore letto per la tensione di rete (230V) vi verrà fuori un valore uguale alla radice quadrata di (250^2 + 572.8^2), cioè 625 VA e leggerete una corrente di 625/230=2,7A su per giù, quindi quei 3 A che è la corrente dichiarata da Osram

Per i mod. se mettete il topic in evidenza o comunque in una sezione tipo quella delle ricette di Rovero, potrebbe essere utile a molti.

allix 20-12-2005 16:38

#25 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #25 #25
-69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69 -69
Questa é una risposta con i controattributi, ed è a questo che serve il forum a mettere a disposizioni di tutti il proprio sapere motivando le proprie risposte e aiutando gli altri a comprendere e non impartendo dei dogmi! :-))

tommyh 20-12-2005 19:22

Quote:

Esso deve compensare la potenza reattiva assorbiata dal gruppo fino a portare il tutto ad avere cos(fi)>=0,9.
Perchè il cos(fi) deve essere maggiore o uguale a 0,9?
Non dovrebbe andare a compensare lo sfasamento di 0,4 dato dalla casa? #24
Sono un po di anni che non seguo ste cose e tante cose non me le ricordo più!!!
:-( Illuminami che mi piace ricordare e riimparare!!! :-D

simo1978 20-12-2005 20:01

Quote:

Perchè il cos(fi) deve essere maggiore o uguale a 0,9?
Non dovrebbe andare a compensare lo sfasamento di 0,4 dato dalla casa? :-/
Il cos(fi) si mette convenzionalmente maggiore di 0,9 perchè è quello che ad ENEL piace e che impone negli impianti con più di tot kW impagnati :-)

Praticamente la corrente che assorbe un utilizzatore si divide in due parti, sfasate di 90° elettrici: una che ti da energia attiva, cioè lavoro e l' altra che serve solo per la magnetizzazione. Quella per la magnetizzazione può essere anche fornita da un condensatore al posto di sovraccaricare le linee dell' ENEL che in questo modo riesce a fornire energia a molti più utenti.
Quindi il condensatore ti deve fornire tanta corrente quanta è quella che ti serve per far risollevare il cos(fi) da 0,4, in questo caso, fino ad un minimo di 0,9 ma non più di 1 (perchè ENEL vieta di buttare energia reattiva in rete).

Benny 21-12-2005 12:40

non ci ho capito molto....anzi...

che ci gaurdagno io a rifasare le mie plafo ?? e poi....siamo sicuri che ne ho bisogno ??

simo1978 21-12-2005 13:17

non ci guadagni nulla benny. o meglio, l' unica cosa in cui ci guadagna un utente con un contratto residenziale è se ha una protezione termica. Infatti in questo caso a lei non interessa nulla di come stai usando la tua corrente, per lei hai a disposizione circa 16 ampere per 3 kW... di fatto per fare andare una lampada da 400W ti servirebbe molto meno dei 4 A che ti assorbe il reattore. A 230V servono solo 1,7A per fare 400W. Se il tuo reattore assorbe 4A, vuol dire che per la tua protezione magnetica tu stai assorbendo effettivamente 4A, non importa come. Con il condesatore, puoi fare la stessa cosa con poco più di 1,7A.
E forse è proprio per questo che i nuovi limitatori dell' enel sono così restrittivi... frose per limitare i consumi, guardano alla corrente assorbita (quindi alla potenza apparente che è poi quella che interessa maggiormente l' ENEL) e non alla potenza attiva. Se tu non rifasi una lampada da 400W, per l' ENEL tu stai impegnando la linea e l' alternatore per 920 VA, non gliene frega nulla se sono tutti W o tutti VAr e così neppure alla tua protezione termica (se hai ancora l' impianto vecchio ma forse anche in quello nuovo perchè di fatto per l' ENEL un' utenza residenziale DEVE già essere rifasata). :-)

Benny 21-12-2005 13:48

in soldoni...???

bolletta più lieve ??

in sapevo di no....anche con tutti i rifasatori del mondo...quindi......

simo1978 21-12-2005 14:23

No, la bolletta rimane uguale. Diciamo che è un discorso più che altro etico e di convivenza civile. Quella corrente te la "regalano" solo perchè si fidano. In impianti più grossi te la fanno pagare.

Benny 21-12-2005 21:46

...civile ???

perchè l'Enel vi sembra civile e corretta ??

simo1978 21-12-2005 23:52

beh da qualche parte bisogna cominciare :-))

a parte gli scherzi... ognuno poi fa quel che vuole...


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:12.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,13523 seconds with 14 queries