nemonemo 07-04-2011 13:55

termostato ic915 non riesco a farlo funzionare
 
ho collegato il trasformatore all'ingresso, la sonda al posto giusto e se lo accendo funziona, mi da la temperatura corretta. ho impostato con i tasti set la soglia al di sotto della quale parte il riscaldatore e la soglia al di sopra della quale partono le ventole ed effettivamente quando segna di meno si accende il led dell'uscita 1 e quando segna di più si accende il led dell'uscita 2 il problema è che non parte nulla anche se il led si accende le ventole non partono dove ho sbagliato
da qualche parte ho letto che quelle uscite funzionano solo come interruttore ma che da li non esce corrente come faccio a farcela arrivare?

cioè io ho collegato il trasformatore delle ventole direttamente all'uscita 2 dove ho sbagliato?

nemonemo 07-04-2011 15:47

allego foto dei collegamenti che ho fatto

http://s3.postimage.org/h61pt5ac/IMG_3448.jpg

http://s3.postimage.org/h650vu9w/IMG_3447.jpg

http://s3.postimage.org/h66of6ro/IMG_3446.jpg

http://s3.postimage.org/h6i96m84/eliwell_A2.jpg

chi riesce a trovare l'errore?

Maurizio Senia (Mauri) 07-04-2011 16:01

e un interruttore elettronico chiude e apre un circuito.....quindi tu devi interporlo tra una delle 2 fasi del Riscaldatore l'altra va direttamente al 220v idem per le ventole.

nemonemo 07-04-2011 17:32

si quello credo di averlo fatto però forse ho capito io alimento il termostato con un trasformatore da 12V dovevo mettere direttamente 220V e il trasformatore solo sulle uscite?

Maurizio Senia (Mauri) 07-04-2011 17:59

tu devi tagliare uno dei 2 fili che vanno alla presa 220v e innestare i 2 monconi del filo tagliato al termostato......non so se mi sono spiegato.

davide56 07-04-2011 21:20

ma il tuo termostato va alimentato a 12v o a 220v? dalla foto sembra a 12v quindi devi separare le alimentazioni

nemonemo 07-04-2011 22:51

Mauri come elettricista sono una frana ma lo schema che ho postato sopra, non le mie foto quello che ho preso da internet, è giusto? io ho fatto esattamente quei collegamenti ma le ventole non partono.
il fatto che il termostato funziona mi fa pensare che funzioni a 12V altrimenti non si accenderebbe immagino

nemonemo 08-04-2011 13:34

trovato l'inghippo usavo lo schema per l'ic915 a 220v invece il mio è a 12v quindi bisogna usare questi collegamenti

http://s3.postimage.org/rmxmscn8/eliwell2.jpg

nemonemo 08-04-2011 14:59

ora ho un altro problema la sonda è starata segna 3°C in più devo cambiare le soglie ma non mi permette di farlo se premo set e visualizzo la soglia quando premo i tasti up e down non cambia nulla. l'ho fatto mente era tutto collegato bisogna forse farlo a sonda scollegata?


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 17:43.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,11961 seconds with 14 queries