AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino

AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino (http://www.acquariofilia.biz/forum.php)
-   Tecnica marino (http://www.acquariofilia.biz/forumdisplay.php?f=57)
-   -   collegamento termostato eliwell ID961 (http://www.acquariofilia.biz/showthread.php?t=70748)

Heros 17-01-2007 23:13

collegamento termostato eliwell ID961
 
tempo addietro comperai da nicoralli il suddetto termostato ora penso che sia anche ora di installarlo per collegarlo unicamente al riscaldamento però non ci capisco molto su come vada collegato!!!
se qualkuno puo darmi una dritta.....

LOLLO77 17-01-2007 23:36

se mi dici i morsetti te lo so dire io monto al lavoro un altro modello
cmq fai una foto hai morsetti poi ti dico

Heros 19-01-2007 01:15

ciao
ho tovato le istruzioni ma non capisco le alimentazioni nei punti 6 e 7 li uniscono ai 2 punti 2 e 3...

non capisco!!!!

LOLLO77 19-01-2007 09:05

spediscimi le istruzioni che stasera ti dico tutto

Heros 19-01-2007 20:18

http://www.elettrotermicagandolfi.it...well/ID961.pdf

sinceramente non ci capisco molto ovvero ho paura di fare un corto..

LOLLO77 19-01-2007 20:38

allora al morsetto
8 sonda
9 sonda
6 neutro 220v
7 fase 220v
in poche parole il 6 7 e' l'alimentazione del display

derivi la fase n.7 e la mandi al n.1

poi funziona cosi,prendi una presa
in mezzo ci metti la terra
in alto ci mandi il neutro(piuo' andare anche una derivazione del 6
in basso ci colleghi il 3
tutto qua'!!
poi nella presa ci colleghi il frigo o il riscaldatore in base a come programmerai il display

spero di essere stato chiaro
se no sono qua' 3473671566

lorenzo

Heros 19-01-2007 20:51

serve anche un relè?
il simboletto tondo cosa rappresenta?


intanto grazie se stato gentilissimo

LOLLO77 19-01-2007 20:56

no il rele' e' gia interno al dispay.
il tondo sarebbe il refrigeratore o riscaldatore.
in poche parole i due fili che vanno al tondo sarebbero la fase e il neutro che tu collegherai alla presa.

lorenzo

Heros 19-01-2007 20:58

non è che mi fai un disegnino con ilpaint!!!

sono duro e ho paura di fare cacchiate!!

Heros 19-01-2007 21:00

ah adesso ho capito!!
stava li l'inghippo!!

Heros 19-01-2007 21:02

il nuovo casino sara poi la programmazione!!! li scrivono che ha moltissime altre funzioni

LOLLO77 19-01-2007 21:14

quando devi programmarlo mi chiami che lo facciamo insieme,ci vuole 2 minuti
anche perche' quardo il manuale che mi hai mandato

Heros 21-01-2007 19:48

bene ho fatto tutti i collegamenti
saro cretino e pirla ma non riesco a impostarlo che mi accenda il riscaldatore appena si scende sotto i 25°

ci sono un milione di sigle FPr, CnF, d.5, dEf, CP, H00, rEL e altre mille sulkle istruzioni non capisce una mazza ..

AIUTO qualè il modo semplice per impostrarlo???

LOLLO77 21-01-2007 19:51

prima domanda:
lo usi per il raffreddamento o per riscaldare?

Heros 21-01-2007 20:25

lo uso per riscaldare

pel fare l'inverso invece di fare uscire il filo della presa dal morsetto 3 (normalmente chiuso) l'ho messo sul 2 normalmente alperto

ma non so stabilire quale parametro impostare e come impostare tutti gli altri!!

non vorrei fare casini

LOLLO77 21-01-2007 20:35

casini non ne fai
te devi impostare questi parametri

dif 1
CA1 per calibrare la sonda
dro C
HOO in base alla sonda che usi
tutto qua non puoi sbagliare il filo sul 2 pero'

lorenzo

Heros 21-01-2007 21:06

e per impostare la soglia dei 25 gradi?????
non ci capisco un cavolo!!!!
magari ci sto facebndo una figura da vero stupido ma è davvero complicato!!!!


hai un numero omnitel??


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:14.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,11450 seconds with 13 queries