Dolphin206 31-05-2011 13:54

differenziale a riarmo automatico
 
non risolverebbe un po di problemi secondo voi?

Fred94 31-05-2011 14:01

io raramente avevo il differenziale che saltava..senza un inspiegabile motivo..e senza una logica..principalmente in estate..ma mi è capitato anche senza aver acceso nulla..
da quando l'ho cambiato quelle pochissime volte che è capitato si è riarmato da solo...
So che andrebbe risolto il problema a monte, ma problemi del genere si possono risolvere quando si presentano frequentemente..andando per esclusione..ma quando come nel mio caso si presenta magari una volta ogni 3 mesi..è complicato capirne il motivo.
In ogni caso per la mia esperienza assolutamente favorevole all'utilizzo di questo oggetto, l'importante è che sia di una marca buona, nel mio caso ho utilizzato quello della ABB

emio 31-05-2011 15:24

...serve a qualcosa solo nel caso in cui sia un problema transitorio...
...se ti si brucia una presa il differenziale a riarmo non serve a nulla....
...idem in caso di black-out....
...io ho un combinatore che mni avverte nel caso in cui la corrente manca per piu' di 30 minuti...
..inoltre ho un sistema (zeus) che mantiene in funzione alcune pompe di movimento (e magari anche la mandata) per almeno 20 ore.....
..il differenziale a riarmo da solo non risolve gran che'.....

Maurizio Senia (Mauri) 31-05-2011 15:31

Io lo montato anni fa e devo dire che molte volte a funzionato.......;-)

Dolphin206 31-05-2011 15:41

chiaritemi una cosa...
di solito il black-out è dato dal un fattore esterno alla tua abitazione e dura in media pochi secondi..diciamo quanche minuto (tipo temporali o sovraccarichi della rete elettrica).
il differenzale a riarmo dovrebbe ripristinare la corrente così che l'acquario riprenda il suo corretto funzionamento..no?
sbaglio qualcosa?
ovvio che se il black-out è dovuto ad un sovraccarico o un corto circuito il discorso cambia perchè salterebbe il magnetotermico e non il differenziale (me questo non è il nostro problema)

momo70 31-05-2011 15:55

Io avrei una domanda a tal proposito: se il differenziale salta per più di tre volte, l'ENEL in automatico non ti rispristina la corrente fintanto che un elettricista non valuta per iscritto la bontà del tuo impianto di casa (e questa certificazione costa un botto!!! e sfido a trovare un elettricista che te la fa questa certificazione). Questo è quanto mi ha detto un elettricista quando gli ho chiesto se si poteva mettere un differenziale che si riarma da solo per il discorso appunto dell'acquario. Vorrei sapere se ciò corrisponde a verità o se ho capito io fischi per fiaschi.
grazie

Dolphin206 31-05-2011 15:59

Quote:

Originariamente inviata da momo70 (Messaggio 1060927282)
Io avrei una domanda a tal proposito: se il differenziale salta per più di tre volte, l'ENEL in automatico non ti rispristina la corrente fintanto che un elettricista non valuta per iscritto la bontà del tuo impianto di casa (e questa certificazione costa un botto!!! e sfido a trovare un elettricista che te la fa questa certificazione). Questo è quanto mi ha detto un elettricista quando gli ho chiesto se si poteva mettere un differenziale che si riarma da solo per il discorso appunto dell'acquario. Vorrei sapere se ciò corrisponde a verità o se ho capito io fischi per fiaschi.
grazie

-05-05

guarda non ti saprei rispondere...aspettiamo i più esperti.
cmq a me il differenziale a riarmo me l'ha proposto un elettricista che si occuperebbe anche del montaggio...io non mi metto a fare cose che non sono del mio mestiere :-))

momo70 31-05-2011 16:07

Quote:

Originariamente inviata da Dolphin206 (Messaggio 1060927298)
Quote:

Originariamente inviata da momo70 (Messaggio 1060927282)
Io avrei una domanda a tal proposito: se il differenziale salta per più di tre volte, l'ENEL in automatico non ti rispristina la corrente fintanto che un elettricista non valuta per iscritto la bontà del tuo impianto di casa (e questa certificazione costa un botto!!! e sfido a trovare un elettricista che te la fa questa certificazione). Questo è quanto mi ha detto un elettricista quando gli ho chiesto se si poteva mettere un differenziale che si riarma da solo per il discorso appunto dell'acquario. Vorrei sapere se ciò corrisponde a verità o se ho capito io fischi per fiaschi.
grazie

-05-05

guarda non ti saprei rispondere...aspettiamo i più esperti.
cmq a me il differenziale a riarmo me l'ha proposto un elettricista che si occuperebbe anche del montaggio...io non mi metto a fare cose che non sono del mio mestiere :-))

Infatti anche io non sono del mestiere e di conseguenza non ho detto nulla! Ma il fatto che il contatore ENEL "senta" che il differenziale si è sganciato (non so come faccia) per più di tre volte, automaticamente non permette il riarmo fino a che un tecnico ENEL non lo sblocchi e ciò avviene solo dopo una certificazione da parte di un elettricista che assicura ENEL che l'impianto è a norma... chissà.... sembra plusibile come scusa e per questo non ho ribattuto e me ne sono andato con la coda tra le gambe. Inoltre poi, quando stò per acquistare finalmente il gpo di continuità.....non lo fanno più!!!!! che sfiga!!!!! non è che questo che un segno?.....

RUTHLESS86 31-05-2011 16:14

io il re-start lo vorrei mettere......ma occupa troppo spazio nel quadro elettrico.......dovrei cambiarlo tutto!!

Fred94 31-05-2011 16:30

il riarmo nel mio caso con ABB prova una sola volta..se come riaggancia corrente fa di nuovo corto a quel punto lui rimane sganciato..

per il resto:
Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060927207)
...serve a qualcosa solo nel caso in cui sia un problema transitorio...

quoto in pieno...
Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060927207)
...se ti si brucia una presa il differenziale a riarmo non serve a nulla....

Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060927207)
...idem in caso di black-out....

quoto quello che dice
Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060927207)
...io ho un combinatore che mni avverte nel caso in cui la corrente manca per piu' di 30 minuti...

sono altre cose queste ma quoto..ho anche io sistema che avverte via sms sia quando salta che quando torna la corrente
Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060927207)
..inoltre ho un sistema (zeus) che mantiene in funzione alcune pompe di movimento (e magari anche la mandata) per almeno 20 ore.....

quoto anche io ho Zeus..che mi manda avanti schiumatoio e pompe di risalita..
e due battery pack artigianali da 40 Amp l'uno per le due vortech
Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060927207)
..il differenziale a riarmo da solo non risolve gran che'.....

concordo pienamente

Maurizio Senia (Mauri) 31-05-2011 16:52

Il riarmo deve essere complementare ad un UPS e un Modulo GSM o Telefonino che ti avverte se manca tensione. Io ho?
1 Riarmo
2 Impianto di Allarme che mi avverte se manca la tensione
3 UPS che tiene la pompa di risalita accesa per 5 ore NJ6000 (70w)
4 Telefonino che mi manda SMS.
5 Pupillo 3 Video telefono che inquadra la vasca........STOP credo che basti

RUTHLESS86 31-05-2011 16:55

Mauri......dobbiamo fare una riunione dopo le vacanze........

Dolphin206 31-05-2011 17:18

ma se un conto oltre a saltare il differenziale salta anche il megnetotermico. ed meglio così!!!
il caso di black-out non dovuto a cortocircuito o a sovraccarico secondo voi quanto può durare?

Dolphin206 01-06-2011 22:25

-28d#

Fred94 01-06-2011 23:16

Quote:

Originariamente inviata da Dolphin206 (Messaggio 1060927479)
ma se un conto oltre a saltare il differenziale salta anche il megnetotermico. ed meglio così!!!
il caso di black-out non dovuto a cortocircuito o a sovraccarico secondo voi quanto può durare?

intendi forse.."se non c'è corrente elettrica a casa e io sono fuori..dopo quante ore succede un disastro in vasca ?"..
se la tua domanda è questa...dipende molto da cosa hai in vasca..se per caso hai solo rocce e pesci sicuramente hai piu' tempo a disposizione per agire rispetto ad una vasca piena di SPS..

emio 01-06-2011 23:46

...quello che puo' succedere ad una vasca in caso di black-out non è prevedibile....
...dipende da moltissime variabili...
...il disastro puo' avvenire, tra l'altro per scarsa ossigenazione o per le variazioni di temperatura in alto od in basso...
..in quest'ultimo caso neanche un ups serve a niente...
...per questo parlo anche di combinatore telefonico....
...altro elemento indspensabile è un amico pronto ad intervenire in caso di bisogno e meglio se esperto....

RUTHLESS86 02-06-2011 06:00

domanda: io ho il quadro elettrico in sala ed il contatore nelle cantine (abito in un palazzo di 13 piani) quando salta la corrente a casa mia.....4 volte su 5....devo mettre le ciabatte e andare a riarmarlo io nelle cantine......1 volta su 5......salta dal quadro elettrico e lo accendo a casa stesso......il restart io lo dovrei metttere nel quadro elettrico in sala oppure direttamente giu nelle cantine nel contatore madre?

Fred94 02-06-2011 09:47

Quote:

Originariamente inviata da RUTHLESS86 (Messaggio 1060930815)
domanda: io ho il quadro elettrico in sala ed il contatore nelle cantine (abito in un palazzo di 13 piani) quando salta la corrente a casa mia.....4 volte su 5....devo mettre le ciabatte e andare a riarmarlo io nelle cantine......1 volta su 5......salta dal quadro elettrico e lo accendo a casa stesso......il restart io lo dovrei metttere nel quadro elettrico in sala oppure direttamente giu nelle cantine nel contatore madre?

il restart lo devi mettere sul quadro elettrico che hai in casa..ma in questa maniera non risolvi (una volta su cinque) visto che il problema maggiore lo hai sul contatore.
Hai capito perche' ti salta al contatore ?..perche' superi i Kw oppure per altri motivi ?

Maurizio Senia (Mauri) 02-06-2011 10:23

Quote:

Originariamente inviata da RUTHLESS86 (Messaggio 1060930815)
domanda: io ho il quadro elettrico in sala ed il contatore nelle cantine (abito in un palazzo di 13 piani) quando salta la corrente a casa mia.....4 volte su 5....devo mettre le ciabatte e andare a riarmarlo io nelle cantine......1 volta su 5......salta dal quadro elettrico e lo accendo a casa stesso......il restart io lo dovrei metttere nel quadro elettrico in sala oppure direttamente giu nelle cantine nel contatore madre?

Angelo dipende se salta il Contatore ENEL (quello Bianco) ho il tuo? io il Riarmo cè lò in Cantina affianco a quello dell'ENEL.;-)

Dolphin206 02-06-2011 12:33

no, intendevo dire quanto si può rimanere senza corrente in caso di interruzione da darte dell'enel...pochi minuti..no?
in quel caso alla vasca non succederebbe nulla...giusto?

RUTHLESS86 02-06-2011 15:45

mauri.....fred.......ma il restart posso metterlo nel contatore enel che ho in cantina??? si puo fare?? in modo che se salta la corrente perche accendo troppe robe in casa....si riarma da solo senza che scendo di sotto??? perche se metto il restart a casa non serve.....tanto salta sempre da giu la corrente!!

Fred94 02-06-2011 16:02

no..su quello in cantina non puoi metterlo..
lo puoi mettere solo sull'impianto generale che hai in casa, quello in cantina è di proprieta' del gestore di energia e non puoi assolutamente toccarlo.
In ogni caso il tuo problema è solo perche' vai oltre la soglia dei consumi..pero' in quel caso basta un po' di attenzione per evitare l'inconveniente..e comunque non dovrebbe essere un problema che ti si presenta quando sei fuori casa.

Maurizio Senia (Mauri) 02-06-2011 16:03

Quote:

Originariamente inviata da Fred94 (Messaggio 1060931780)
no..su quello in cantina non puoi metterlo..
lo puoi mettere solo sull'impianto generale che hai in casa, quello in cantina è di proprieta' del gestore di energia e non puoi assolutamente toccarlo.
In ogni caso il tuo problema è solo perche' vai oltre la soglia dei consumi..pero' in quel caso basta un po' di attenzione per evitare l'inconveniente..e comunque non dovrebbe essere un problema che ti si presenta quando sei fuori casa.

Concordo.......

RUTHLESS86 02-06-2011 16:33

quindi a me....il restart non serve.......OT mauri ti è arrivato l'invito del mio nuovo msn??

Vinavil80 02-06-2011 16:39

questo è quello che ti serve... sempre che non te lo inchiappettano
http://www.elettrocasariesi.com/shop...productid=6789

RUTHLESS86 02-06-2011 17:03

vinavil.....ma è da mettere a casa o nel contatore che ho in cantina??

Vinavil80 02-06-2011 23:19

e da mettere sul contattore in cantina.
il marchingegno è a norma e certificato, infatti riarma al max due volte l'impianto poi si disattiva in automatico.
A me ha risparmiato decine di volte la rampa delle scale...:-D:-D avendo i classici 3kw

RUTHLESS86 03-06-2011 05:46

vinavil.......è una figata!!! grande!!! ma l'enel se lo metto non se ne accorge o nonmi dice niente??? grazie ancora....

RUTHLESS86 03-06-2011 06:17

ok ho letto e riletto su questo prodotto!! fenomenale......è facile da montare?? non capisco quando dice che riarma solo due volte e dopo basta!! in che senso???

Vinavil80 03-06-2011 15:40

ciao, e una stron@@ta montarlo trovi tutte le spiegazioni dentro.

Riarma l'impianto solo due volte e poi va in blocco.
Ossia, se dopo la seconda volta che riarma il contattore e lui continua a scattare vuol dire che qualcosa in casa fa corto (or della fine il contattore non è che il primo differenziale che troviamo sul nostro impianto) di conseguenza il pin-up non riarma più l'impianto.
ma se come dici che il tuo problema (che era come il mio) e solamente solo per il sovraconsumo, allora fidati che è questa la soluzione che fa per te.
Spero di esserti stato utile.

Dolphin206 03-06-2011 16:38

quindi...
il differenziale con riarmo automatico può sostituire il gruppo di continuità?

RUTHLESS86 03-06-2011 17:08

vinavil......quando va in blocco.......bisogna scendere a ristabilizzarlo giusto?

Fred94 03-06-2011 17:27

Quote:

Originariamente inviata da Dolphin206 (Messaggio 1060933821)
quindi...
il differenziale con riarmo automatico può sostituire il gruppo di continuità?

?????...in che senso ?!?
...il gruppo di continuità ha la sua utilita' nel caso in cui ci sia un'interruzione di corrente da parte del gestore di energia..
si ok..è utilie anche per quei pochi secondi che una persona va a riallacciare la corrente se salta semplicemente il contatore..ma la sua funzione è principalmente in caso di mancanza di rete elettrica generale.

RUTHLESS86 03-06-2011 17:38

Fred....il mio problema non è scendere le scale per andarlo a riarmare........il problema è che quando sono in vacanza.....si riarma da solo!!!

Fred94 03-06-2011 17:49

Quote:

Originariamente inviata da RUTHLESS86 (Messaggio 1060933928)
Fred....il mio problema non è scendere le scale per andarlo a riarmare........il problema è che quando sono in vacanza.....si riarma da solo!!!

si si Angelo su quello sono d'accordo..stavo aiutando Dolphin a capire che differenziale e ups sono due cose con funzioni completamente diverse ;-)

RUTHLESS86 03-06-2011 17:50

eh gia.....

emio 03-06-2011 23:20

...se il problema è lo stacco dell'energia in conseguenza del superamento della soglia di assorbimento, la soluzione non è il differenziale a riarmo...
..la soluzione è una diminuzione dei consumi o il passaggio dai 3 Kw al gradino superiore (basta una telefonata e sei a posto)...
...l'UPS serve in tutti quei casi in cui manca l'energia transitoriamente o meno...a qualsiasi titolo...
...mettere un differenziale a riarmo per non scendere le scale e riattaccare l'energia (che salta per colpa nostra) è la piu' grande ca**ata da quando l'omo ha inventato il cavallo....
..un modo come un'altro per buttare un po' di soldi...

RobyVerona 04-06-2011 00:01

L'ho montato nel mio sistema di back-up ma è sicuramente l'amenicolo di cui puoi fare a meno. Sono invece indispensabili il gruppo di continuità (valido e ad onda sinusoidale) e un combinatore telefonico che ti avvisi quando va via la corrente, ed aggiungo, per il costo ridotto che oggi giorno ha, anche il gruppettino elettrogeno che trovi in offerta all'auchan piuttosto che alla brico :-)


Sent from my iPhone using Tapatalk.

RUTHLESS86 04-06-2011 05:58

Quote:

Originariamente inviata da emio (Messaggio 1060934657)
...se il problema è lo stacco dell'energia in conseguenza del superamento della soglia di assorbimento, la soluzione non è il differenziale a riarmo...
..la soluzione è una diminuzione dei consumi o il passaggio dai 3 Kw al gradino superiore (basta una telefonata e sei a posto)...
...l'UPS serve in tutti quei casi in cui manca l'energia transitoriamente o meno...a qualsiasi titolo...
...mettere un differenziale a riarmo per non scendere le scale e riattaccare l'energia (che salta per colpa nostra) è la piu' grande ca**ata da quando l'omo ha inventato il cavallo....
..un modo come un'altro per buttare un po' di soldi...

Emio...non che io non voglia scendere le scale......ma quando sono in vacanza......l'ups mi tiene la risalita accesa per 72 ore spendendo 800 euro......invece il pin up mi rianima la vasca con soli 99 euro.......ti parlo di vacanze emio.....poi metttere un ups di certo non fa mai male!!;-)

Hai ragionissima quando dici che se il problema è il sovraccarico dell'energia.....il pin up non serve a nulla perche non risolve il problema....quindi meglio farsi aumentare la potenza dall'enel......ma il fatto è che io quando parto in casa lascio accesa solo la vasca quindi vado tranquillissimo.....ma se arriva un temporale mentre sono in ferie????se salta la corrente senza motivo??? il pin up rianima......l'ups arriva fin quando ha fiato!! IMHO

Maurizio Senia (Mauri) 04-06-2011 10:43

Quote:

Originariamente inviata da RUTHLESS86 (Messaggio 1060934903)

Hai ragionissima quando dici che se il problema è il sovraccarico dell'energia.....il pin up non serve a nulla perche non risolve il problema....quindi meglio farsi aumentare la potenza dall'enel......ma il fatto è che io quando parto in casa lascio accesa solo la vasca quindi vado tranquillissimo.....ma se arriva un temporale mentre sono in ferie????se salta la corrente senza motivo??? il pin up rianima......l'ups arriva fin quando ha fiato!! IMHO

Bravo come dici tu il problema e in nostra assenza....quindi il Riarmo in certi determinati casi di Temporali ho salta per una dispersione lui riarma, il mio in alcune circostanze sopra elencare ha funzionato.;-)


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 13:11.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,18033 seconds with 13 queries