scimmia di mare 01-01-2011 22:57

dimensioni vasca massime per appartamento
 
salve a tutti, innanzi tutto tanti auguri a tutti :-))

Ho una domanda particolare da farvi, sapreste dirmi le dimensioni massime di una vasca che si possa tenere in casa senza la perizia ? intendo ad esempio una vasca da 600 litri prima di metterla a casa bisogna fare fare una perizia all'appartamento per vedere se lo tiene, io voglio sapere se ad esempio una vasca di 120 * 50 * 50 quindi di 300 litri lordi, si potrebbe tenere tranquillamente facendo sogni tranquilli la notte ? Io abito al 4 piano, ma non so se è necessario saperlo :-D

grazie a tutti in anticipo

maremotus 02-01-2011 00:41

300 litro d'acqua = 300 kg + vetro + mobile + attrezzature varie + ecc = 400 kg (diciamo per esempio)
400/(1.2 x .5) = 667 kg/mq
un solaio di solito è dimensionato per reggere 300 kg/mq (correggetemi se sbaglio)
dunque non va messo al centro di una stanza
l'ideale sarebbe "sopra" una trave
o un muro portante

scimmia di mare 02-01-2011 01:02

scusa l'ignoranza ma per cosa lo dividi 400kg ? quindi ad esempio un cayman 110 non si puo tenere in una stanza ? non naturalmente al centro ma vicino una parete !

freccia72 02-01-2011 01:36

io ho un 150x45x50 , più di 300lt litri ! Ho fatto un mobile con intelaiatura in ferro. L'ho pisizionato lungo una parete ed è ok ! :-)
io penso che ci siano problemi quando ci avviciniamo a vasche da 500 - 600 lt netti !

gattoidraulico 02-01-2011 09:46

Quote:

Originariamente inviata da maremotus (Messaggio 3355543)
300 litro d'acqua = 300 kg + vetro + mobile + attrezzature varie + ecc = 400 kg (diciamo per esempio)
400/(1.2 x .5) = 667 kg/mq
un solaio di solito è dimensionato per reggere 300 kg/mq (correggetemi se sbaglio)
dunque non va messo al centro di una stanza
l'ideale sarebbe "sopra" una trave
o un muro portante

Maremotus (un nome, una garanzia ...eh?) ;-) mi pare abbia dato una risposta di grande buon senso.
"In media" una soletta dovrabbe tenere 300 Kg di carico al metro quadro o giù di lì (in media).
Poi bisogna fare qualche considerazione poiché il carico è statico (cioè non è il carico di chi cammina su un pavimento, ma sta sempre lì...) e questo cambia un po' le cose

Quando ho interpellato il costruttore di casa mia mi ha detto che non era prudente superare i 250 - 300 Kg al centro stanza possibilmente appoggiato su due travetti diversi, ma che nell'angolo tra 2 travi portanti (che ho) ci possono stare anche 1000 Kg al metro quadro!

Muri portanti= travi portanti: sì, certamente, ma un muro divisorio di mattoni forati da 10, magari messi di costa, non è certamente un "muro portante"!
Bisogna tenerne conto...

Le case sono come gli acquariofili...una diversa dall'altra..anche di questo va tenuto conto.
Una soletta con travi in cemento armato come di deve, un pavimento del 1600 su travi di legno, la soletta di un palazzo del 1962, costruito con tanta sabbia, poco ferro e poco cemento per risparmiare...(così rischia di venir giù un palazzo di 6 piani, come quasi è successo dalle mie parti)...sono realtà molto diverse! #36#

Mio parere personale: quando arrivi intorno ai 300 - 400 Kg/metro meglio chiedere a qualche tecnico: è una perizia, magari va pagata. ma vale quel che costa! #21 Direi di lasciare perdere i discorsi "secondo me"
Sono troppo prudente? #13

Un'ultima considerazione: avete mai visto un acquario di soli 100 litri al 3° piano durante un terremotino da niente che non ha fatto danni?
Io sì...e vi assicuro che vedere tutta quell'acqua che sciaguatta su e giù mentre la casa trema preoccupa un po'... -:33
la casa magari non vien giù, ma l'acquario? -42

A proposito: sono graditi pareri tecnici....nessun ingegnere edile acquariofilo da queste parti?
Io ho sempre sognato un 350 - 400 litri in casa mia... #22

vendita 02-01-2011 11:09

Correggo appena il tiro di Maremotus dicendo che i carichi massimi per legge sono 2 KN/m2 ovvero circa 200 Kg al metro quadro su solaio in cemento armato per le abitazioni private.
Scimmia di mare sarebbe utile sapere come è fatto il tuo palazzo (c.a., muri portati o pilastri...) e poi valutare il "dove" mettere la vasca esempio vicino ad un muro, in mezzo alla stanza, se parallela o perpendicolare ai travetti; conta che i travetti "collaborano" tra loro per la distribuzione del carico e che in ogni caso sarebbe meglio mettere la vasca perpendicolare ai travi in modo che il peso vada a gravare su piu' travi (una vasca da 120cm puo' poggiare su 3 travetti se distanziati tra loro di 50 / 60 cm).
In linea di massima fino a 300 / 350 litri non dovresti avere problemi se hai la struttura in c.a.
Le perizie le prenderei in considerazione solamente se conosci la serietà e la competenza della persona che viene a farti la valutazione altrimenti non mi fiderei... #24

piloga 02-01-2011 12:22

Quote:

Originariamente inviata da vendita (Messaggio 3355757)
Correggo appena il tiro di Maremotus dicendo che i carichi massimi per legge sono 2 KN/m2 ovvero circa 200 Kg al metro quadro su solaio in cemento armato per le abitazioni private.
Scimmia di mare sarebbe utile sapere come è fatto il tuo palazzo (c.a., muri portati o pilastri...) e poi valutare il "dove" mettere la vasca esempio vicino ad un muro, in mezzo alla stanza, se parallela o perpendicolare ai travetti; conta che i travetti "collaborano" tra loro per la distribuzione del carico e che in ogni caso sarebbe meglio mettere la vasca perpendicolare ai travi in modo che il peso vada a gravare su piu' travi (una vasca da 120cm puo' poggiare su 3 travetti se distanziati tra loro di 50 / 60 cm).
In linea di massima fino a 300 / 350 litri non dovresti avere problemi se hai la struttura in c.a.
Le perizie le prenderei in considerazione solamente se conosci la serietà e la competenza della persona che viene a farti la valutazione altrimenti non mi fiderei... #24

Per garantirti anche da un punto di vista assicurativo (per l'appartamento e' stata stipulata una polizza casa?) io farei fare da un tecnico abilitato un certificato di idoneità statica che faccia riferimento espressamente al certificato di collaudo statico depositato presso il genio civile citandone gli estremi. In tale certificato di idoneità fai espressamente indicare carichi e sovraccarichi utilizzati per il calcolo strutturale e fai allegare una planimetria conforme alla situazione certificata.
Qui a Cagliari tale certificato costa dai mille ai milleduecento.
Ma se hai un amico ingegnere o architetto costa assai meno: e' l'unico modo,pero', per dormire veramente sogni tranquilli con quei litraggi.

Agro 02-01-2011 13:03

Da quanto ne so per superare il problema dei 200 kg il metro quadro bisognerebbe scaricare il peso dell'acquario su un asuperfice maggiore, per usa do un mobile piu grande dell'acquario.
Per quanto tiguarda i terremoti penso che ci sia poco da fare. Comunque ai piani alti e meglio non esagerare con il fai da te.

giuseppe200908 02-01-2011 13:37

Azzzzzzzz..... e adesso il mio 350 litri, piu peso acquario piu materiale piu mobile ???
mi state facendo cagare sotto -20
e in camera mia , la mansarda.......
devo riempirlo a giorni.... e adesso ?????

peppelandia 02-01-2011 14:11

Mi state facendo cagare addosso anche a me!!
Io ho un 180 litri. Totale peso circa 230 kili!
Appoggiato tra 2pareti ad angolo
Mi devo preoccupare??

piloga 02-01-2011 14:17

Quote:

Originariamente inviata da peppelandia (Messaggio 3356034)
Mi state facendo cagare addosso anche a me!!
Io ho un 180 litri. Totale peso circa 230 kili!
Appoggiato tra 2pareti ad angolo
Mi devo preoccupare??

In linea di massima direi che non ti devi preoccupare (ovviamente non conosco la casa e non posso avere certezze)..... io il certificato di idoneità statica lo farei assolutamente per litraggi da 250 in su

Agro 02-01-2011 14:23

E difficile dare una regola generale, troppe variabili in gioco, e solo un esperto riesce a fare una valutazione, l'unica e indicare dei valori di sicurezza. E' difficile trovare quache altra "disciplina" che richiede un così vasta gamma di competenze come l'acquariofilia, fantastico. -28

piloga 02-01-2011 14:39

Quote:

Originariamente inviata da Agro (Messaggio 3356052)
E difficile dare una regola generale, troppe variabili in gioco, e solo un esperto riesce a fare una valutazione, l'unica e indicare dei valori di sicurezza. E' difficile trovare quache altra "disciplina" che richiede un così vasta gamma di competenze come l'acquariofilia, fantastico. -28

Concordo in pieno!

scimmia di mare 02-01-2011 16:08

intanto grazie a tutti per l'interesse..

Quote:

Originariamente inviata da vendita (Messaggio 3355757)
Scimmia di mare sarebbe utile sapere come è fatto il tuo palazzo (c.a., muri portati o pilastri...) e poi valutare il "dove" mettere la vasca esempio vicino ad un muro, in mezzo alla stanza, se parallela o perpendicolare ai travetti; conta che i travetti "collaborano" tra loro per la distribuzione del carico e che in ogni caso sarebbe meglio mettere la vasca perpendicolare ai travi in modo che il peso vada a gravare su piu' travi (una vasca da 120cm puo' poggiare su 3 travetti se distanziati tra loro di 50 / 60 cm).
In linea di massima fino a 300 / 350 litri non dovresti avere problemi se hai la struttura in c.a.
Le perizie le prenderei in considerazione solamente se conosci la serietà e la competenza della persona che viene a farti la valutazione altrimenti non mi fiderei... #24

vendita, cosa dovrei farti vedere per soffisfare le tue richieste ? sono solo un ragazzo di 15 anni, cosa devo chiedere a mio padre per sapere dove sono i muri portanti o pilastri ed ultima domanda cosa significa la sigla "c.a." ? #12

peppelandia 02-01-2011 20:58

Cemento armato

maremotus 02-01-2011 23:22

le domande a cui devi dare una risposta sono:
1) a che piano abiti?
2) il tuo edificio è in c.a.?
3) dove sono le travi/muri portanti?

x la 1 non credo tu abbia bisogno di chiedere a tuo padre
x la 2 è facile
hai muri molto spessi (maggiori di 30 o 40 cm)? se si hai una casa in muratura!
se hai muri sottli (10 o 20 cm) prob hai una casa in c.a.
x la 3
i pilastri e le travi sono quasi sempre visibili
le travi che hai in alto (sotto il tuo soffitto)
sono presenti (uguali uguali) anche sotto

ma nn bisogna preoccuparsi troppo

i 200 o 300 kg/mq sono appunto al metro quadro
cioè
il solaio reggie se per ogni metro quadro ci sono 200 o 300 kg

es.

solaio da 200 kg/mq
stanza da 20 mq
posso caricare uniformemente il solaio
con un carico complessivo di 4000 kg

chiaro?

speedmax 02-01-2011 23:57

Salve, scusate se mi intrometto,
maremotus ha detto bene: il carico di un solaio è di 300kg per mq distribuito uniformemente, quindi su ogni mq posso mettere un massimo di 300kg per i vari mq della stanza; la regola vuole che i carichi maggiori siano appoggiati alle pareti, di solito costruite sulle travi (vedi armadi e vasche da bagno). Appunto una vasca da bagno piena pesa sicuramente più di 300kg, provate a farne la cubatura.
Per quanto riguarga il terremoto non temete, io abito a L'Aquila e posso assicurare che di edifici caduti ce ne sono stati molti ma non per il peso di un acquario. Un mio amico ha un acquario marino da 450litri al quarto piano, posto in un angolo della stanza; l'unico problema è evitare il possibile ribaltamento del mobile facendone uno più robusto ed assicurarlo al muro, con un incasso sul piano d'appoggio, in modo tale chel'acquario non scivoli su di esso, in caso di scossa come quella dell'Aquila è sicuramente impossibile far in modo che l'acqua non esca fuori, però sicuramente non andrà a terra in frantumi.


Max

vendita 03-01-2011 10:07

Ragazzi mi sembra che stiamo esagerando... Il limite di legge del carico statico di 200 Kg/mq lo si supera abbondantemente già con un acquario di 130 litri a conti fatti!
Secondo me la perizia serve a ben poco in quanto è già difficile trovare un ingegnere che metta una firma su di una costruzione di cui non conosce (nè la costruzione nè il vissuto) e poi fargli scrivere nero su bianco che puoi far gravare un peso maggiore del limite di legge (chissà poi se ti fa anche la perizia sul mobile dove poggierà la vasca ecc ecc)....
In secondo luogo anche se ci mette la firma, siamo sicuri di dormire ugualmente tranquilli di notte? e se crolla tutto cosa fai causa a chi ha messo la firma?!? questa è una mia opinione sia chiaro...
Secondo me le cose vanno fatte con un pò di criterio e cercando di minimizzare i fattori di rischio.
Scimmi di mare sai dirci le dimensioni corrette dell'acquario? lo spessore del vetro? Il peso del mobile e la tipologia del supporto?
Con queste informazioni di base puoi valutare più o meno il peso complessivo che graverà sul pavimento e farti un'idea iniziale.
Poi se puoi rispondere alle domande fatte prima (tipologia di costruzione e dove intendi mettere l'acquario se vicino ad un muro interno, perimetrale in mezzo alla stanza...)
Più info dai più e facile aiutarti...
Lascia stare gli esempi di acquari di 600 o 700 litri al settimo piano.. non sai di preciso come e dove sono esattamente messi, su cosa posano, come sono strutturati ecc ecc...

piloga 03-01-2011 11:00

Quote:

Originariamente inviata da vendita (Messaggio 3357369)
Ragazzi mi sembra che stiamo esagerando... Il limite di legge del carico statico di 200 Kg/mq lo si supera abbondantemente già con un acquario di 130 litri a conti fatti!
Secondo me la perizia serve a ben poco in quanto è già difficile trovare un ingegnere che metta una firma su di una costruzione di cui non conosce (nè la costruzione nè il vissuto) e poi fargli scrivere nero su bianco che puoi far gravare un peso maggiore del limite di legge (chissà poi se ti fa anche la perizia sul mobile dove poggierà la vasca ecc ecc)....
In secondo luogo anche se ci mette la firma, siamo sicuri di dormire ugualmente tranquilli di notte? e se crolla tutto cosa fai causa a chi ha messo la firma?!? questa è una mia opinione sia chiaro...
Secondo me le cose vanno fatte con un pò di criterio e cercando di minimizzare i fattori di rischio.
Scimmi di mare sai dirci le dimensioni corrette dell'acquario? lo spessore del vetro? Il peso del mobile e la tipologia del supporto?
Con queste informazioni di base puoi valutare più o meno il peso complessivo che graverà sul pavimento e farti un'idea iniziale.
Poi se puoi rispondere alle domande fatte prima (tipologia di costruzione e dove intendi mettere l'acquario se vicino ad un muro interno, perimetrale in mezzo alla stanza...)
Più info dai più e facile aiutarti...
Lascia stare gli esempi di acquari di 600 o 700 litri al settimo piano.. non sai di preciso come e dove sono esattamente messi, su cosa posano, come sono strutturati ecc ecc...

Non è proprio così: l'ingegnere/architetto che Ti fa un certificato di idoneità statica lo trovi tranquillamente (Ti dirà che il solaio è in grado di sopportare un determinato carico, sulla base del certificato di COLLAUDO STATICO che si trova c/o il genio civile e/o sulla base di prove di carico che Lui stesso farà.....è un certificato che gli ingegneri che si occupano di staticità fanno ordinariamente, se li paghi!).
Se hai questo tipo di certificato, ovviamente non diventi immune da cedimenti strutturali, ma cmq l'assicurazione pagherebbe i danni provocati e subiti (sempre che un'assicurazione "casa" ci sia....ma dovrebbe esserci) e, senza alcun ombra di dubbio, ci sarebbe la responsabilità del professionista che, firmando, si assume la responsabilità di ciò che dichiara!
Siccome non voglio ingenerare terrore in chichessia tengo a precisare che io, personalmente, vivendo al quinto piano in una casa in c.a., un acquario di 200 litri (lordi) lo metterei tranquillamente (senza alcuna certificazione), con tutti gli accorgimenti di cui si è parlato nei post precedenti.
Per litraggi superiori, invece, andrei a cercarmi uno "statico" per la certificazione di idoneità di cui sopra!

scimmia di mare 03-01-2011 13:53

salve a tutti ancora grazie per l'interessamento, allora maremotus le uniche risposte che ora ti posso dare sono che abito al 4 piano, adesso ti puo sembrare una domanda stupida ma come faccio a capire quanto sono spessi i muri? noi circa 5 anni fa abbiamo ristrutturato casa quindi ci sono anche nuovi muri come faccio a capire quali sono quelli originali e quanto sono spessi ?

per l'acquario ero intensionato ad acqistare un cayman 110 dimensioni: 110*45*58 sul sito dice che la capacità è 230l e probabilmente saranno 230l netti perchè facendo i calcoli viene circa 287 litri lordi; l'acquario asciutto pesa 48 kg e il mobile sempre della stessa marca pesa 40 kg.

che ne dite ? troppo pesante vero ? io punto ad un acquario che non necessiti assolutamente di una perizia, perchè già che ho 15 anni e mia madre mi dice che il tempo che perdo per l'acquario dovrei impiegarlo per studiare, se me ne esco che bisogna chiamare un ingegnere per fare la perizia per comprarmi un acquario mi butta fuori di casa :)
------------------------------------------------------------------------
sennò non sarebbe nemmeno male un juwel rio 180 per u ntrio di pesci rossi! dimensioni : 101*41*50; il sito dice 180litri e penso siano pure netti perchè facendo i calcoli risulta circa 207 litri! il sito non dice ne quanto pesa l'acquario ne quanto pesa il mobile, ma mettiamo che pesino quanto il cayman verrebbe 180litri+48+40=268. che dite ?

Patrick Egger 03-01-2011 14:12

Ciao.

La domanda della statica mi sono fatta la prima volta quando portai un acquario da 700l nel appartamento a casa.
Avendo un amico che fa lo "statico" di mestiere,mi ha detto che (almeno qua da noi in provincia) le case vengono collaudate fino a 300kg /metro quadro,però tengono tranquillamente molto di più.
Una cosa molto importante è il pavimento (se è un parquett di legno o piastrelle),l'acquario dev'essere "dritto" e il peso sarebbe meglio dividerlo su una superficie più grande possibile.Vuol dire che ho sempre lasciato via queste "gambe" stupide in plastica fornite dalla ditta e lascio solamente l'asse di legno.Cosi la superficie è più grande e c'è meno peso sul cm/q.
Quante persone tengono a casa una libreria e/o un pianoforte (che tra l'altro sta su tre gambe)? Hanno un bel peso.
Dipende sicuramente la casa,come e di che materiale è stata costruita e quanto vecchia è.Ma di solito un acquario di 300 - 400l non dovrebbe fare problemi.
Allora non si potrebbe neanche organizzare una festa ed invitare delle persone.Pensate tre donne con un peso di 70kg ognuna e diviso su due tacchi delle scarpe,che peso.....:-))

scimmia di mare 03-01-2011 15:07

il pavimento è in parquet #24
------------------------------------------------------------------------
scusa ma non ho capito cosa intendi #12

Quote:

Originariamente inviata da Patrick Egger (Messaggio 3357755)
Ciao.

Vuol dire che ho sempre lasciato via queste "gambe" stupide in plastica fornite dalla ditta e lascio solamente l'asse di legno.Cosi la superficie è più grande e c'è meno peso sul cm/q.

per il fatto delle donne in una festa, ho letto, sempre in questo forum, che ci sono pareri diversi, perchè l'acquario insiste per un tempo molto lungo, mesi e anche anni. inquesto caso i tacchi delle donne con donne comprese :-D stanno fermi per untempo minimo, e le cose sono diverse #28c sempre se ho capito bene dovrebbe essere così

maremotus 03-01-2011 17:31

Quote:

Originariamente inviata da scimmia di mare (Messaggio 3357729)
.....ma come faccio a capire quanto sono spessi i muri?

guarda il muro che c'è ne pressi di una porta
in quel modo riesci a vedere quanto è spesso
Quote:

Originariamente inviata da scimmia di mare (Messaggio 3357729)
..... noi circa 5 anni fa abbiamo ristrutturato casa quindi ci sono anche nuovi muri come faccio a capire quali sono quelli originali ?

i muri portanti restano tali anche dopo le ristrutturazioni

il tuo edificio è antico?
antico intendo del 600 700?
anche se fosse in muratura dell'800
se piazzi questi acquari con le cautele che ti abbiamo detto
non avrai alcun problema

stai sereno

vendita 03-01-2011 19:06

@Piloga concordo con quanto scrivi ma, anche se remota, devi considerare l'eventualità che esistano lavori effettuati dagli inquilini dell'edificio (specialmente quelli che abitano sotto).. dovresti essere sicuro che non abbiano fatto lavori di ristrutturazione "pesanti" e se li han fatti, sperare che abbiano anche fatto le opportune denuncie agli organi competenti...
Non sono pratico di queste attivita e non so se l'ingegnere valuta anche queste (remote) possibilità...

Poi penso che effettuare una prova statica in un appartamento abitato sia anche "complicato" specialmente per gli inquilini (immagina se i genitori devono spostare i mobili dalla stanza ecc ecc). :-)
Per gli acquari che Scimmia di mare è intenzionato a comprare penso (come scrivi tu) che la perizia sia superflua ;-)

Quoto i consigli di Maremotus e di Patrick.. valutare lo spessore dei muri non è un problema irrisolvibile e per quanto riguarda il parquet beh posso dirti che ho un Rio300 che con mobile e tutto il resto sfora i 450 Kg poggiato proprio sul parquet gallegiante con i dovuti accorgimenti: o come dice Patrick rimuovi i piedini o gambe dal mobile per far scariicare il peso su tutta la superficie della base (ma a questo punto perdi la possibilità di regolare eventuali pendenze) o cerchi in qualche altro modo di distribuire il peso per non segnare il parquet.. io ho messo un foglio spesso di plastica (puoi vedere questa foto che è proprio un particolare di un piedino della mia struttura).

Il parquet se galleggiante ha il "brutto vizio" di muoversi se sollecitato da pesi notevoli.. prova prima di tutto a valutare se è o meno questo il tuo caso e valuta anche se è presente un eventuale pendenza (aiutandoti con una bolla magari).

piloga 03-01-2011 21:04

Quote:

Originariamente inviata da vendita (Messaggio 3358297)
@Piloga concordo con quanto scrivi ma, anche se remota, devi considerare l'eventualità che esistano lavori effettuati dagli inquilini dell'edificio (specialmente quelli che abitano sotto).. dovresti essere sicuro che non abbiano fatto lavori di ristrutturazione "pesanti" e se li han fatti, sperare che abbiano anche fatto le opportune denuncie agli organi competenti...
Non sono pratico di queste attivita e non so se l'ingegnere valuta anche queste (remote) possibilità...

Poi penso che effettuare una prova statica in un appartamento abitato sia anche "complicato" specialmente per gli inquilini (immagina se i genitori devono spostare i mobili dalla stanza ecc ecc). :-)
Per gli acquari che Scimmia di mare è intenzionato a comprare penso (come scrivi tu) che la perizia sia superflua ;-)

Quoto i consigli di Maremotus e di Patrick.. valutare lo spessore dei muri non è un problema irrisolvibile e per quanto riguarda il parquet beh posso dirti che ho un Rio300 che con mobile e tutto il resto sfora i 450 Kg poggiato proprio sul parquet gallegiante con i dovuti accorgimenti: o come dice Patrick rimuovi i piedini o gambe dal mobile per far scariicare il peso su tutta la superficie della base (ma a questo punto perdi la possibilità di regolare eventuali pendenze) o cerchi in qualche altro modo di distribuire il peso per non segnare il parquet.. io ho messo un foglio spesso di plastica (puoi vedere questa foto che è proprio un particolare di un piedino della mia struttura).

Il parquet se galleggiante ha il "brutto vizio" di muoversi se sollecitato da pesi notevoli.. prova prima di tutto a valutare se è o meno questo il tuo caso e valuta anche se è presente un eventuale pendenza (aiutandoti con una bolla magari).

Spero di non aver fatto "terrorismo psicologico" nei confronti di un ragazzo ma, siccome ho dei figli e siccome per il lavoro che svolgo ricorro spesso ad ingegneri/architetti per richiedere dei certificati di idoneità statica, non invoglierei un giovane neofita a caricare solai con vasche che pesino (una volta allestite) + di 3 - 3,5 quintali!
Ne va della sicurezza di chi abita nel suo appartamento ma anche di chi abita nel palazzo!
Quindi: NON ALLESTIRE ACQUARI DI OLTRE 250 litri senza un certificato di idoneità statica.
Penso che con un 150 litri o meno si possa, comunque, fare una bellissima cosa.

vendita 03-01-2011 21:14

Penso che entrambe le scelte di Scimmia di mare rientrino nei parametri massimi consigliati da Piloga. Deve solo valutare il discorso "posizionamento"... :-)

scimmia di mare 04-01-2011 00:28

Allora ho trovato le risposte! Abito al quarto piano, l edificio è in cemento armato, il palazzo è relativamente recente costruito intorno al 1950, il pavimento è in parquet non so se galleggiante, l' acquario sarebbe posto in un angolo dove in un lato dell angolo c'è la trave nell altro lato sarebbe il muro che fa da separè col balcone dove è situaza anche una trave ! Meglio il cayman 110 o per non rischiare un rio 180 ?

scimmia di mare 04-01-2011 00:58

Quote:

Originariamente inviata da vendita (Messaggio 3358297)

@Piloga concordo con quanto scrivi ma, anche se remota, devi considerare l'eventualità che esistano lavori effettuati dagli inquilini dell'edificio (specialmente quelli che abitano sotto).. dovresti essere sicuro che non abbiano fatto lavori di ristrutturazione "pesanti" e se li han fatti, sperare che abbiano anche fatto le opportune denuncie agli organi competenti...
Non sono pratico di queste attivita e non so se l'ingegnere valuta anche queste (remote) possibilità...
.

ciao anche se avessero fatto lavori "pesanti" non cambierebbe la situazione perchè l'acquario verrebbe posto in un angolo dove le pareti sono quelle esterne del palazzo! quindi di sotto mpdifiche non ne hanno potute fare :D o sbaglio ? #13

freccia72 04-01-2011 01:11

e se hanno tagliato i pilastri e buttato giù il muro esterno ??? :-D:-D:-D
a me sembra che stiate esagerando un pochino, io mi preoccuperei se dovessi superare 400 lt. !!!

scimmia di mare 04-01-2011 01:47

ahahahahah, io comunque ho chiesto, perchè essendo ignorante della materia, volevo certezze! :-D:-D:-D:-D

Agro 04-01-2011 01:53

Comunque alla fine sarebbe bene privileggiare soluzioni che tendano a distribuire il peso del acquario.
Non è terrorismo, è sana consapevolezza di quello che si sta faccendo.

scimmia di mare 04-01-2011 02:30

in che modo ? che sia però pratico e non assolutamente antiestetico

vendita 04-01-2011 09:07

Sì in effetti stiamo esagerando... per un 200 / 250 litri io non mi preoccuperei oltretutto messo nella posizione dove lo vuoi mettere tu... da quanto dici sotto l'acquario avresti da un lato una trave e dall'altro hai il muro esterno (con in più i travetti del balcone che rinforzano ancora di più). Come detto anche da altri utenti stai tranquillo.

Agro sottolinea quello che ha scritto Patrick ovvero cercare di far scaricare il peso su una superficie maggiore piuttosto che solo sugli eventuali 6 o 8 piedini del mobile (sempre se presenti).
Meglio preferire un mobile con la base "piatta o liscia" di modo che la superficie a contatto tra il mobile e il pavimento sia maggiore possibile... pratico e antiestetico! :-)

Se hai già il mobile puoi postare delle foto della base così ti aiutiamo ;-)

buddha 04-01-2011 09:31

ragazzi io ho 450 litri più sump refu vaschetta cubetto fra due portanti al primo piano no problem...giuseppe hai sempre la mia ex vasca?

freccia72 04-01-2011 12:07

anche se il mobile ha i piedini, ti hanno dato già un'idea di come distribuire meglio il peso!
con un pezzo di plastica alta, messo per la lunghezza o la larghezza del mobile. Però a questo punto pensi sia meglio metterlo per la lunghezza, spartisci meglio il peso. E ti rimane sempre la possibilità di regolare il piano !:-)
Anche io, ripeto, ho un 405lt lordo, più allestimento, mobile con intelaiatura in ferro 40x40 ricoperto in legno, appoggiato sempre sul mobile altro acquario da 40lt lordi.
Avrò più di 500kg di peso, penso che non si poco e mi trovo al primo piano!
l'ho posizionato esattamente come lo vuoi mettere tu scimmia di mare! :-))

buddha 04-01-2011 14:40

sotto al mobile io misi del legno per distriuire il peso, un multistrato marino da 18 mm delle dimensioni delle vasca..

scimmia di mare 04-01-2011 15:59

grazie mille a tutti per il grande interessamento #27#27

comunque il mobile sarà quello originale della juwel per il rio 180...

tra comprare una lastra di platica/legno e levare i piedini del mobile, qualora ci fossero, penso proprio di levare i piedini -41

maremotus 04-01-2011 17:52

la mia modesta opinione di ingegnere meccanico (non edile/civile) è che
togliere i piedi di appoggio a favore di uno pessore sotto il mobile
è oltre che antiestetico
PERICOLOSO

i piedini servono per regolare il mobiletto e metterlo in "bolla"
cosa che non puoi + fare se li togli
in oltre i pavimenti non è detto che siano perfettamente piani
se hai un avvallamento o una piccola sporgenza
questa non potrà in alcun modo essere assorbita
salvo deformazioni del mobile
che possono comportare deformazioni della vasca (dunque probabile rottura)

in ogni caso
una tempesta in un bicchier d'acqua

ma quanto sei ansiso scimmia?

mettici il rio 180 (ma anche di +) e stai sereno
;-)

scimmia di mare 04-01-2011 20:54

scusami, come faccio a non essere ansioso se, prima dicete che il massimo a metro quadro e 300 kg, poi dite che è 200 kg, poi uno dice che si può star tranquilli fino a 150 kg..

Sai com'è, meglio prevenire che curare -35:-D

comunque, dici che anche con il rio 240 non avrei problemi ?

freccia72 04-01-2011 23:49

ma siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii metti il 240 !!!!!!!!!!! pensa che viene bello!
altra cosa scusa......io sotto l'intelaiatura ho messo tutta una cornice in legno, tra pavimento e ferro. Almeno se c'è una piccola deformazione, come dice l'ingegnere meccanico maremotus, il legno accompagna questa!:-))
altra cosa, non vi fidate mai cecamente di un ingegnere meccanico !!!!! :-D:-D:-D;-)


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 14:38.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,16075 seconds with 13 queries