questo ups..solo x pc?
ciao..
la suocera mi ha "regalato" questo ups x il pc.. http://www.apc.com/resource/include/...e_sku=BE400-IT ma come l'ho visto la prima cosa è stata..e se ci attacco la vortech o la risalita? dura?:-)) |
Quote:
|
ho sostituito il link ke nn andava..
sapresti dirmi che tipo di onda ha? #12 |
Quote:
|
stando al grafico con 33w dell'aquabee ho 1 ora e mezza di autonomia..
ma..sta storia dell'onda che mi preoccupa..che succede se non è a onda sinusoidale? |
Quote:
|
nice..tnx =)
l'ho messo sotto carica..dice che gli servono 16 ore..domani mattina provo e posto..grazie |
provato..
allora.. l'aquabee non parte, sento che vibra..e infatti è in tensione..toccatina alla girante con pipetta e riparte alla grande..ma perchè non ce la fà da sola? :( questo problema è dato dal fatto che l'upos non è a onda sinusoidale? che peccato :( |
e infatti..come immaginavo..ci ho collegato un eheim compact 1000, ho staccato la spina e..riparte..premetto che fa 2/3 secondi di casino poi però riparte..
come maiiiiiiiiiiiiiiiii? |
Quote:
|
grazie :)
xmq sulla descrizione c'è: Tipo di forma d'onda Approsimazione a gradini ad una sinusoide tradotto? aggiungo allora.. la batteria è: Batteria al piombo ermetico esente da manutenzione con elettrolito sospeso stando al grafico con 23w della compact arrivo a circa 90 minuti di autonomia..ma tanto..se parte il salvavita..u_u cmq sia..la batteria al piombo è la classica batteria d'automobile? se ne mettessi una molto più grande..l'ups riuscirebbe a mantenerla in carica? |
Quote:
|
niente xD
vabè..importante che parte poi..già è tanto :P x la batteria invece..che mi dici smoderator?;-) |
Quote:
|
non sono espertissimo in queste cose #12 penso che siano delle comuni batterie...non ricordo bene ma questo tipo di batteria non sopporta bene di essere scaricata completamente e ricaricata,almeno a memoria,ma aspetta chi ne sà di più.
|
Quote:
Quote:
..waiting.. :-) |
Quote:
|
penso che la settimana che la vasca sarà sola rimetterò la compact 1000 x stare più tranquillo..
avreste un qualke link di combinatore telefonico da passarmi?..economico è.. |
Prova con le pompe che vanno in bassa tensione, magari anche se non è proprio una sinusoide l'alimentatore funziona lo stesso bene..
Le pompe attaccate direttamente all'ups evidentemente non vanno perchè verrà fuori un'onde che sarà tutto tranne che sinusoidale, con un oscilloscopio vedi subito che onda ti esce.. |
La batteria che monta il tuo UPS è una batteria di fascia economica, come giustamente dice Abra non ama essere scaricata del tutto e poi ricaricata. Precauzioni particolari nessuna, usa il tuo UPS come ti pare intanto anche se ti parte la batteria tra un'anno hai più convenienza a prendere un'ups dello stesso tipo nuovo che prendere la sola batteria.
Non ti fidare ad utilizzarlo come fonte primaria di energia perchè avendo un'onda quadra non è assolutamente detto che la pompa che adesso ti parte (magari facendo fatica) ti parta al momento del bisogno. (Provato scientificamente). Per quanto riguarda il combinatore tempo fa c'era qui sul forum un banner in cui si pubblicizzavano dei combinatori, per dio molto semplici, nella versione base componevano un solo numero e non credo che potessero lasciare messaggi ma non arrivavi a 100€. Se vuoi un combinatore più completo con la possibilità di mettere sensori di allagamento, registare messaggi, impostare il tempo d'intervento (ad esempio di farti chiamare dopo 1 ora che è andata via la corrente) li devi spendere molto di più e non te la cavi con meno di 300€, ancora di più se lo vuoi GSM. |
ma della batteria me ne frego..se funzionava la settimana che non ci sono ci attaccavo quella di un camion e stavo tranquillo ma a quanto pare..crocchie e non poco per partire..
riguardo ai combinatori ho trovato questo.. http://www.frigoalarm.com/info_acquarius.htm spero solo che la chiamata valga pure per l'estero.. ho prvato a chiamarli ma non rispondono..riprovo domani mattina.. |
dony3000
Ci sono decine di post sull'argomento UPS, l'unico di cui ti puoi fidare ciecamente è quello ad onda sinusoidale pura e non ricostruita, perchè le pompe in CA sono studiate proprio sul principio del campo magnetico generato dalla forma d'onda stessa, qualsiasi carico induttivo non sarebbe gestibile in sicurezza con un UPS del genere... UPS seri costano, ma ripagano alla fine nel momento del bisogno. Abra... evita certi commenti... gli Hz non c'entrano una mazza. :-D:-D Le batterie sono tutte uguali (al piombo) quelle d'auto se scaricate completamente dopo due volte si buttano, quelle ermetiche dopo 3 quelle di stazionamento dopo 4 quindi inutile spendere cifre assurde. Inoltre sarebbe buona regola cambiare le batterie ogni 3 max 4 anni e /o verificare periodicamente la capacità di scarica dell'ups per essere sicuri di avere sempre l'autonomia necessaria. |
ciao supercicci grazie della risposta..lo sò che è pieno di post ma..nessuno che parla del mio ups ;)
scusa ma..hai scritto: "Le batterie sono tutte uguali (al piombo) quelle d'auto se scaricate completamente dopo due volte si buttano, quelle ermetiche dopo 3 quelle di stazionamento dopo 4 quindi inutile spendere cifre assurde." e subito sotto "verificare periodicamente la capacità di scarica dell'ups"..quindi uno fa 2 prove e butta la batteria?#13 |
Quote:
Mai successo di rimanere con le luci accese dell'auto e magari la mattina dopo la macchina non parte? Ecco fallo due volte e butti la batteria. Quanto sopra non succede con l'ups perchè sospende la richiesta di e+nergia quando si accorge che la batteria è al limite. Comunque gli ups da pc non vanno bene per carichi induttivi (mi sembrava di averlo già detto) |
grazie ma..come ti ho già detto non conosco neanche la terminologia..
cmq ci ho collegato la vortech e sembra andar benissimo.. questo perchè? #13 |
Quote:
|
Quote:
e riprendendo anche la domanda sul combinatore telefonico..bè..con il progetto visto sul fai da te di ap penso proprio che..sarebbe stato impossibile..tanto che..ho acquistato l'aquarius..domani test intanto cerco di capire perchè la vortech và e quell'altre no #12..sempre se Supercicci nn si incazza -41 |
Quote:
Quote:
Quando su un UPS si legge "onda sinusoidale ricostruita" vuol dire che può non andare bene per carichi induttivi... tipico degli ups di basso costo, quali quelli per pc, in quanto questi hanno un bassissimo carico induttivo(i pc) e quindi sopportano bene segnali CA non propriamente sinuisoidali... Non così succede per pompe reattori(trasformatori per lampade) ecc. Soprattutto se i carichi sono elevati. Quindi per finire il consiglio per stare tranquilli è acquistare un UPS ad "onda sinusoidale pura" che minimo costano 4 volte di più di quelli da pc, perchè la parte elettronica (per ovvi motivi ) è molto più complessa. Poi ognuno spenda i soldi come gli pare #06 Quote:
Comunque vi invio questa e non vi potrò rispondere perchè vi saluto per una settimana.... Contento Abra? Non ti preoccupare però perchè regoliamo i conti a fine mese ... e pettinati..:-D:-D |
o Abra..detto tra noi..io..almeno io..non c'ho capito un *azzo :-D :-D :-D :-D :-D :-D
lo ringrazio per la disponibilità ma la mia domanda era..perchè la vortech se accende? ma lo sai ke ti dico? manco me frega più niente..basta ke si illumina -41 Quote:
adesso veramente ci vorrebbe lo scimmione del crodino per la scenetta che si cappotta dalle risate :-)) OT: stai spettinato? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:16. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl