quanto tempo impiega il refri per abbassarvi di un grado la
ciao a tutti oggi ho montato il refrigeratore l'acqua era ha 27 gradi ora dopo mezzora si è abbassata a 26 è normale che ci metta così tanto il mio acquario è di 135 litri lordi e il refrigeratore è il cl280 resun!!! come pompa monto una hydor 900 e il refrigeratore mi tratta 144 litri all'ora!!! le istruzioni dicono che ci vuole una pompa con portata tra i 900 e i 1800 l/h quindi penso che vada bene!!! senno ho anche uan hydor 1200 !!! che mi consigliate!!!???
|
..dipende dal delta che hai in casa...se il refri raffredda velocemente o meno...
..e comunque la portata reale della pompa che applichi al refri la devi misurare... ..i dati di targa dichiarati non hanno nulla a che vedere con la realta'... |
Quote:
|
probabilmente ho capito male, ma se il refri richiede un flusso da 900 a 1800 lt/h e invece ne mando solo 144 allora non va bene... o cambi pompa oppure riduci la prevalenza; ma il refri ti butta aria calda dalla parte posteriore?
|
..beh..in quelle condizioni penso che qualsiasi refri lavorerebbe alla grande...
..appena 144 l/h all'uscita del refri ? ...praticamente niente...e questo in generale... ..in particolare i Resun lavorano con volumi di acqua piu' alti di altri... ...e nemmeno di poco... ..cambia pompa...ma mettine una vera.... |
ricky88, e comunque non dovresti abbassare la temperatura della vasca di 1 grado... troppa escursione... meglio che intervenga più spesso per meno tempo e impostare un delta di 0,5 °C.
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
ho sotto mano il libbretto delle istruzioni ma non parla di questo delta!!!quindi secondo voi quanta acqua mi dovrebbe trattare effettivamente il mio refrigeratore?? nelle istruzioni c'è scritto che la pompa deve avere una portata tra i 800 e 18000 litri e la mia e da 1000 litri ma se misuro l'uscita del refrigeratore ho appena 144 litri !!!!
|
il mio refrigeratore mi butta l'aria calda verso il muro e ha più o meno 10 cm di spazio tra il refrigeratore e il muro può andare bene??? oppure devo mettere la parte dove butta aria verso l'esterno?? non è chiuso dentro il mobile il refrigeratore!!!
|
ricky88, più ha modo di allontanare da sè il calore prodotto più è efficente nella refrigerazione. ;-)
|
Quote:
|
se utilizzi il termostato del resun non hai modo di modificare l'isteresi che è fissa ed è di un grado, per cui, una volta fissata la soglia, es. 27°, il refri si accende quando la temp dell'acqua supera di un grado la soglia fissata( nel nostro esempio 28° ) e si spegne quando scende un grado sotto( quindi 26° ).
La portata indicata nelle istruzioni indica quanta acqua deve scorrere nel refri, quindi quanta te ne devi trovare in uscita, cioè i tuoi 144 lt/h che hai in uscita per cui la pompa che hai non va bene; la portata indicata sulla pompa è quella a prevalenza zero, cioè con entrata e uscita dell'acqua alla stessa altezza e senza perdite nei tubi dovute a gomiti o altro... se vuoi trovare una pompa che faccia al caso tuo, devi calcolare la prevalenza, aggiungerci qualcosa per tenere conto delle perdite di portata e poi cercare una pompa che alla tua prevalenza abbia una portata all'interno del flusso ideale richiesto dal refri. Se hai il refri vicino alla vasca e con poco sfogo dell'aria calda in uscita inneschi un circolo vizioso, il refri per raffreddare l'acqua butta aria calda che riscalda l'acqua della vasca... |
...c'è un po' di confusione....
... il DELTA è la differenza tra la temperatura dell'ambiente in cui si trova l'acquario e quella a cui vorresti fosse l'acqua della vasca... ...l'ISTERESI è la differenza tra l'ON e l'OFF del refri, o comunque di un qualsiasi termostato,.... ..generalmente i termostati inclusi negli apparecchi, siano essi termoriscaldatori o refrigeratori, sono a lamina bimetallica (quindi meccanici) ed hanno l'isteresi fissa e, purtroppo, di circa 2 °C od anche di piu'.... ...i termostati elettronici, invece, hanno, in buona percentuale, l'isteresi regolabile (oltre che una maggiore precisione)... ...io personalmente piloto il termo ed il refri con l'aquatronica (fino a due mesi fa facevo esattamente lo stesso con un termostato Eliwell) ed ho l'isteresi regolata a 0.2°C ...cioe' la variazione della temperatura della mia vasca è di massimo 2 decimi di grado rispetto ai 26 °c impostati... |
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Quote:
se la temperatura la lascio a 28 gradi e poi la faccio abbassare a 27 gradi che ne pensate i coralli possono risentire dei 28 gradi di temperatura?? |
Quote:
|
ricky88, ma il refri riversa in vasca o in sump? se realmente passano 144 lt/h dovrebbe raffreddare velocemente, infatti la pompa consigliata 1800lt è perchè il flusso veloce impiega + tempo a raffreddare l'acqua della vasca e così hai uno sbalzo di 1° nell'arco di + tempo...discorso un po' contorto...
Come diceva sopra wurdy sarebbe meglio collegarlo ad un termostato con isteresi 0,4- 0,5° se non è possibile a scapito della bolletta #23 io lo collegherei alla risalita |
Quote:
|
...io, data la configurazione , ho l'ingresso e l'uscita del refri in sump e la sonda nel pozzetto, quindi in vasca.....
..questa è la situazione ottimale per evitare che lo scarico del refri influenzi il termostato dello stesso sballando il tutto.... ...il problema dei cicli on/off ravvicinati è relativo dato che si parla di 400 litri di acqua con un'inerzia termica abbastanza pronunciata dato il delta non abbissale.... ...diciamo che la temperatura che perde in 20 minuti (od anche meno) la riguadagna in circa 1 ora (a luci accese).... |
Quote:
Io per la fretta con "delta" intendevo semplicemente "differenza". P.S. per lavoro, tra le varie cose mi occupo di termostati, pressostati ecc ecc :-)) #12 |
dopo aver messo la maxjet 1000 sono andato a misurare quanta acqua mi tratta il refrigaratore è con stupore 360 litri ancora molto pochi!! ma chi di voi ha mai misurato quanti litri tratta il suo refrigeratore??? io ho prevalenza di 0.5 metri ma i tubi dalla sump al refrigeratore sono più o meno 60cm!!! comuqne con temperatura di 27 gradi dentro casa e l'acqua a 27 gradi con luci accese il regrigeratore ha impiegato 1.5 ore per abbassare di un grado l'acqua mi sembra un tempo assurdo!!!che mi consigliate???
|
andrebbe verificata la curva di portata della mj per verificare a 0,5m qual'è la portata teorica, anche se ad occhio 360lt sembrano pochi... sei sicuro di calcolarla correttamente? io sinceramente non mi sono mai posto il problema di misurare il flusso in uscita perchè è collegato alla risalita per cui sono certo di essere in fascia protetta :-D ... certo che 1,5 ore per portare giù di un grado a delta T 0 sembra davvero troppo...
|
Che temperatura è l'acqua in uscita dal refrigeratore?
Potrebbe essere scarico |
Quote:
|
portalo dove ricaricano clima auto.
|
Mi sa che un controllo dal frigorista sia auspicabile.....
|
quanta differenza avete tra la temperatura dell'acqua in uscita dal refrigeratore e quella in entrata???
|
ricky88, se il libretto dellistruzini ti richede una portata di almeno 1000 l/h significa che in uscita dal refri devi avere quella portata indipendentemente dalla pompa che usi, per assurdo ti potrebbe servire anche una da 2000l/h importante che faccia passare almeno i litri richiesti
iousouna eheim compact 1000 da 23 watt contro la maxijet 1000 che mi sembra consumi 13 watt quindi ti ci vuole piu potenza #36# comunque se il refrieratore è scarico fallo caricare |
per vedere se il refrigeratore è carico ho scarico bisogna guardare la pressione che c'è all'interno dei tubi?? quanta pressione ci deve essere???
|
Con un flusso + basso della pompa dovresti avere all'uscita acqua + fredda ma non mi sembra il tuo caso.
|
Quote:
|
Ragazzi scusate ma voi che differenza di temperatura avete tra acqua in entrata e in uscita?a me l'uscita dal refri è circa 0,5 gradi in meno dell'entrata e il refrigeratore è nuovo montato da soli 7 giorni #24
|
...la differenza di temperatura tra in e out non è indicativa di nulla...
..dipende da tante cose... ..la temperatura ambiente... ...l'impostazione del termostato... ..la lunghezza dei tubi... ...il tipo di tubi... ..la temperatura in ingresso... ..la pompa montata... ...la posizione del refri.... ...la presenza di aria molto calda in uscita invece è un ottimo indizio di buon funzionamento... ..ma anche questo vale poco dato che anche un refri ben funzionante, se mal montato (vedi i fattori di sopra), potrebbe non far bene o peggio non riuscire affatto a fare il suo lavoro.... |
ragazzi c'è qualcuno che sà quanti grammi di gas c'è dentro quando è carico o quale pressione vi deve essere all'interno per essere carico???? mi raccomando stò parlando del cl-280
|
...domanda difficile...
|
Quote:
Se, come penso, stiamo parlando del mio ex 280 è stato ricaricato e non più usato per cui mi pare strano che sia scarico ( e se manda fuori aria calda difficilmente lo è), comunque il tecnico che me lo ricaricò disse che ci andavano 180 g. di gas. Non impostare la temperatura del ref. a 28° ti partirebbe a 29° |
Quote:
ceriantus sei sicuro che quando l'hai ricaricato sia stato scarico oppure era il motore che con comprimeva bene il gas??? e quindi non refrigerava!!! ciao ciao fammi sapere sono in ansia |
Ciao
Quando l'ho ricaricato era effettivamente mezzo scarico ed il tecnico mi disse, appunto, che c'erano andati 180 g. di gas. Comunque dovrebbe (anzi deve) freddare di più, a me con un flusso di 800 litri / h mi dava un delta tra entrata ed uscita di 0.8°. A sto punto mi viene il dubbio che lui si sia limitato ad aggiungere il gas senza scaricare prima il circuito (quindi ci sia dentro troppo gas) Prova a fartelo scaricare e ricaricare da capo (occhio che la valvola di ricarica è già montata) e fammi sapere il mio cell. lo hai ;-) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:52. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl