salva-vita (per me) killer per l'acquario?
Oggi c'è stato un temporale ed è scattato il salvavita... che ha staccato la corrente. Mi è venuto in mente... e se ero in vacanza?
Non parlo di mancanza di corrente (quella prima o poi torna) ma del salvavita che la stacca in caso di "presunto" pericolo.... Se disattivo il salvavita non ho piu corrente, quindi non saprei proprio come risolvere... |
salva-vita (per me) killer per l'acquario?
Oggi c'è stato un temporale ed è scattato il salvavita... che ha staccato la corrente. Mi è venuto in mente... e se ero in vacanza?
Non parlo di mancanza di corrente (quella prima o poi torna) ma del salvavita che la stacca in caso di "presunto" pericolo.... Se disattivo il salvavita non ho piu corrente, quindi non saprei proprio come risolvere... |
Interpella un elettricista e fai montare un salvavita a riarmo automatico al posto di quello normale che hai.
|
Interpella un elettricista e fai montare un salvavita a riarmo automatico al posto di quello normale che hai.
|
Quote:
se il temporale ti fa saltare anche l'interruttore enel a monte del salvavita...sei fott...o, a meno di non avere un vicino :-)) E poi costa 157,00 euro -04 -04 ...forse cè nè da meno??o son stato io pirla a comprare il primo trovato? #19 |
Quote:
se il temporale ti fa saltare anche l'interruttore enel a monte del salvavita...sei fott...o, a meno di non avere un vicino :-)) E poi costa 157,00 euro -04 -04 ...forse cè nè da meno??o son stato io pirla a comprare il primo trovato? #19 |
Re: salva-vita (per me) killer per l'acquario?
Quote:
anche io stò pensando a come risolvere il problema.. |
Re: salva-vita (per me) killer per l'acquario?
Quote:
anche io stò pensando a come risolvere il problema.. |
lunedì chiamo l'elettricista che mi ha fatot i lavori e sentiamo che dice...
|
lunedì chiamo l'elettricista che mi ha fatot i lavori e sentiamo che dice...
|
Quote:
|
Quote:
|
ancis50, le versioni senza autotest si trovano sui 100€.
Se per interruttore Enel intendi quello che stacca l'erogazione in caso di carico eccessivo, oltre i kW contrattuali, a me non è mai successo che intervenisse per cause atmosferiche (hai il contatore nuovo, quello cosiddetto elettronico?). Se l'Enel sospende l'erogazione mi parte in automatico un generatore a benzina e se scatta il salvavita, per cause accidentali, si riarma dopo tot secondi (si riarmerà, perchè non l'ho ancora installato) ;-) Jumpy70, se hai già un salvavita non credo ci siano difficoltà a sostituirlo con un autoriarmante, se sarà un 30mA come quello già installato, non c'è motivo che scatti più frequentemente. Interessante la faccenda del salvavita antiperturbazione, chi ha notizie si faccia avanti ;-) |
ancis50, le versioni senza autotest si trovano sui 100€.
Se per interruttore Enel intendi quello che stacca l'erogazione in caso di carico eccessivo, oltre i kW contrattuali, a me non è mai successo che intervenisse per cause atmosferiche (hai il contatore nuovo, quello cosiddetto elettronico?). Se l'Enel sospende l'erogazione mi parte in automatico un generatore a benzina e se scatta il salvavita, per cause accidentali, si riarma dopo tot secondi (si riarmerà, perchè non l'ho ancora installato) ;-) Jumpy70, se hai già un salvavita non credo ci siano difficoltà a sostituirlo con un autoriarmante, se sarà un 30mA come quello già installato, non c'è motivo che scatti più frequentemente. Interessante la faccenda del salvavita antiperturbazione, chi ha notizie si faccia avanti ;-) |
Quote:
il contatotre enel è quello elettronico...per correttezza devo dire che è saltato per temporale una sola volta...ma il fulmine era molto vicino..na botta #18 salvavita antiperturbazione seguo con interesse anch'io perchè ne avrei un'altro da piazzare al piano sopra |
Quote:
il contatotre enel è quello elettronico...per correttezza devo dire che è saltato per temporale una sola volta...ma il fulmine era molto vicino..na botta #18 salvavita antiperturbazione seguo con interesse anch'io perchè ne avrei un'altro da piazzare al piano sopra |
leonsai, dopo quasi 700 messaggi avresti dovuto imparare a postare nella sezione giusta, che certamente per questo problema non è "primo acquario" -28d# -28d# -28d#
sposto. |
leonsai, dopo quasi 700 messaggi avresti dovuto imparare a postare nella sezione giusta, che certamente per questo problema non è "primo acquario" -28d# -28d# -28d#
sposto. |
ancis50, no, quello con autotest esegue un test di autodiagnosi ogni settimana, in quello senza autotest si dovrebbe verificare manualmente il corretto funzionamento almeno una volta al mese, cosa che sarebbe anche da fare (ma nessuno fa) con i salvavita normali. Ovviamente quello con autotest costa di più ;-)
Ho cercato i salvavita antiperturbazione su internet e ve ne sono di diverse marche, ad es. ABB e Merlin Gerin. Se ho capito qualcosa hanno un tempo di intervento leggermente più lungo (il che mi piace poco) e/o circuiteria che immunizza maggiormente da disturbi a monte rispetto a quelli a valle (questo mi piace di più). |
ancis50, no, quello con autotest esegue un test di autodiagnosi ogni settimana, in quello senza autotest si dovrebbe verificare manualmente il corretto funzionamento almeno una volta al mese, cosa che sarebbe anche da fare (ma nessuno fa) con i salvavita normali. Ovviamente quello con autotest costa di più ;-)
Ho cercato i salvavita antiperturbazione su internet e ve ne sono di diverse marche, ad es. ABB e Merlin Gerin. Se ho capito qualcosa hanno un tempo di intervento leggermente più lungo (il che mi piace poco) e/o circuiteria che immunizza maggiormente da disturbi a monte rispetto a quelli a valle (questo mi piace di più). |
Quote:
|
Quote:
|
http://www.electroportal.net/vis_res...artcorso&id=43
http://www.elektro.it/differenziali/...nziali_02.html 8.2 Sovratensioni di origine atmosferica o di manovra Altre cause di intervento inopportuno possono dipendere da sovratensioni atmosferiche o di manovra. In particolare quelle di origine atmosferica, soprattutto quelle dovute alla fulminazione diretta o indiretta delle linee aeree di alimentazione dell'impianto, sono le più insidiose. La sovratensione, caricando le capacità verso terra dell'impianto oppure provocando una scarica in aria, può determinare una corrente verso terra in grado di far intervenire il dispositivo differenziale. Tale fenomeno può essere particolarmente seccante nelle zone soggette a frequenti temporali. Gli interruttori ritardati di tipo S sono normalmente insensibili a tali fenomeni transitori e più adatti a resistere alle sovratensioni rispetto a quelli di uso generale. Elektro.it Occhio però, l'impianto va fatto in cascata, quindi non si può sostituirlo a quello che avete già a monte dell'impianto (vicino al contatore dell'enel), bisogna inserirlo PRIMA. Così il selettivo si occupa delle sovratensioni atmosferiche (e dei giochetti dell'enel, quando fanno manutenzioni alle cabine o variazioni sulle reti di distribuzione), mentre l'altro continua a proteggervi dalle folgorazioni accidentali. I differenziali "salvavita" sono solo quelli fino a 30mA, da 300 in su ci si comincia a far male seriamente in caso di folgorazione (tant'è che nei bagni o nelle lavanderie, data la presenza di acqua, si montano da 10mA, consigliato quindi anche x il circuito dell'acquario). Una scossa di 1 secondo può già risultare mortale se non c'è almeno un 30mA ad intervenire, guardate la tabella. http://www.elektro.it/differenziali/...diff_curve.gif |
http://www.electroportal.net/vis_res...artcorso&id=43
http://www.elektro.it/differenziali/...nziali_02.html 8.2 Sovratensioni di origine atmosferica o di manovra Altre cause di intervento inopportuno possono dipendere da sovratensioni atmosferiche o di manovra. In particolare quelle di origine atmosferica, soprattutto quelle dovute alla fulminazione diretta o indiretta delle linee aeree di alimentazione dell'impianto, sono le più insidiose. La sovratensione, caricando le capacità verso terra dell'impianto oppure provocando una scarica in aria, può determinare una corrente verso terra in grado di far intervenire il dispositivo differenziale. Tale fenomeno può essere particolarmente seccante nelle zone soggette a frequenti temporali. Gli interruttori ritardati di tipo S sono normalmente insensibili a tali fenomeni transitori e più adatti a resistere alle sovratensioni rispetto a quelli di uso generale. Elektro.it Occhio però, l'impianto va fatto in cascata, quindi non si può sostituirlo a quello che avete già a monte dell'impianto (vicino al contatore dell'enel), bisogna inserirlo PRIMA. Così il selettivo si occupa delle sovratensioni atmosferiche (e dei giochetti dell'enel, quando fanno manutenzioni alle cabine o variazioni sulle reti di distribuzione), mentre l'altro continua a proteggervi dalle folgorazioni accidentali. I differenziali "salvavita" sono solo quelli fino a 30mA, da 300 in su ci si comincia a far male seriamente in caso di folgorazione (tant'è che nei bagni o nelle lavanderie, data la presenza di acqua, si montano da 10mA, consigliato quindi anche x il circuito dell'acquario). Una scossa di 1 secondo può già risultare mortale se non c'è almeno un 30mA ad intervenire, guardate la tabella. http://www.elektro.it/differenziali/...diff_curve.gif |
Interessante! #25
Una domanda: vorrei montare un UPS (gruppo di continuità) per collegargli i filtri in caso di mancata erogazione di energia elettrica ma ricordo di avere letto che quelli destinati ai PC non vanno bene... Perchè? Qualche modello da consigliarmi da parte di utenti che ne sono già provvisti? #24 |
Interessante! #25
Una domanda: vorrei montare un UPS (gruppo di continuità) per collegargli i filtri in caso di mancata erogazione di energia elettrica ma ricordo di avere letto che quelli destinati ai PC non vanno bene... Perchè? Qualche modello da consigliarmi da parte di utenti che ne sono già provvisti? #24 |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Siano lodati gli UPS #19 |
Quote:
Siano lodati gli UPS #19 |
Riamanaimo nel tema del topic, grazie.
Degli UPS si è già parlato su diversi topic,consiglio a chi necessita di informazioni di usare il cerca, grazie. |
Riamanaimo nel tema del topic, grazie.
Degli UPS si è già parlato su diversi topic,consiglio a chi necessita di informazioni di usare il cerca, grazie. |
Ma cosa state dicendo è totalmente illegale mettere qualcosa di privato prima del contatore enel, rischiate una bella denuncia e anche una bella multa
E inoltre se il contatore enel scatta per un fulmine vuol dire che lo fa per una forte sovratensione e voi mettereste una cosa che impedisca al contatore di saltare?così questa tensione ve la trovereste in giro per l'impianto di casa Ottima idea se volete riscaldare un pò l'ambiente con del fuoco... |
Ma cosa state dicendo è totalmente illegale mettere qualcosa di privato prima del contatore enel, rischiate una bella denuncia e anche una bella multa
E inoltre se il contatore enel scatta per un fulmine vuol dire che lo fa per una forte sovratensione e voi mettereste una cosa che impedisca al contatore di saltare?così questa tensione ve la trovereste in giro per l'impianto di casa Ottima idea se volete riscaldare un pò l'ambiente con del fuoco... |
ghizmo82, uhm... qui si parla di salvavita, che addirittura credo sia obbligatorio per avere l'impianto elettrico a norma... mica si vuole impedire al contatore enel di staccare, il salvavita è tutt'altra roba, quello stacca la corrente in caso di dispersioni (proprio per salvarti la vita), se stacca ci sono quelli che ridanno corrente automaticamente, ma in tutto questo il contatore enel non c'entra molto, quello è a monte del circuito... quello stacca cmq se deve staccare e per riattaccarlo devi cmq usare il ditino sulla levetta... se invece ti riferivi agli ups, sono solo dei gruppi di continuità praticamente, delle batterie nulla di più.... #24 #24 #24
|
ghizmo82, uhm... qui si parla di salvavita, che addirittura credo sia obbligatorio per avere l'impianto elettrico a norma... mica si vuole impedire al contatore enel di staccare, il salvavita è tutt'altra roba, quello stacca la corrente in caso di dispersioni (proprio per salvarti la vita), se stacca ci sono quelli che ridanno corrente automaticamente, ma in tutto questo il contatore enel non c'entra molto, quello è a monte del circuito... quello stacca cmq se deve staccare e per riattaccarlo devi cmq usare il ditino sulla levetta... se invece ti riferivi agli ups, sono solo dei gruppi di continuità praticamente, delle batterie nulla di più.... #24 #24 #24
|
Quote:
Il differenziale selettivo va messo prima del salvavita che c'è vicino al contatore dell'enel, ma assolutamente non prima del contatore stesso. contatore--->differenziale selettivo--->salvavita 30mA--->salvavita 10mA--->acquario |
Quote:
Il differenziale selettivo va messo prima del salvavita che c'è vicino al contatore dell'enel, ma assolutamente non prima del contatore stesso. contatore--->differenziale selettivo--->salvavita 30mA--->salvavita 10mA--->acquario |
Quote:
|
Quote:
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:13. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl