serghio 18-01-2009 21:40

Problemi di peso
 
a breve dovrei cambiare casa e andrò a vivere al secondo piano di una casa non proprio recente (dovrebbe avere 40 anni se nn sbaglio). ormai la vasca l'ho fatta e non voglio tornare indietro! si parla però di circa 900 kg finita -20
indipendentemente dal dove posizionarla in casa (cosa che vedrò con un perito sicuramente) stavo pensando di utilizzare una soluzione: se mettessi 4 tiranti agli angoli della struttura in alluminio 5x5 ancorati al soffitto per alleggerire il peso sulla soletta... #13
so che esteticamente nn sarebbe il massimo, ma se nn dovessi avere altre alternative... piuttosto che cambiare vasca ancora prima di averla riempita la prima volta -20 -20 -20

aiutatemiiiii

serghio 18-01-2009 21:40

Problemi di peso
 
a breve dovrei cambiare casa e andrò a vivere al secondo piano di una casa non proprio recente (dovrebbe avere 40 anni se nn sbaglio). ormai la vasca l'ho fatta e non voglio tornare indietro! si parla però di circa 900 kg finita -20
indipendentemente dal dove posizionarla in casa (cosa che vedrò con un perito sicuramente) stavo pensando di utilizzare una soluzione: se mettessi 4 tiranti agli angoli della struttura in alluminio 5x5 ancorati al soffitto per alleggerire il peso sulla soletta... #13
so che esteticamente nn sarebbe il massimo, ma se nn dovessi avere altre alternative... piuttosto che cambiare vasca ancora prima di averla riempita la prima volta -20 -20 -20

aiutatemiiiii

IVANO 18-01-2009 22:24

serghio, sicruramente è un bel peso, se il perito è competente saprà dirti se reggerà o no.iolascerei perdere i tiranti, non credo possano fare gran cosa

IVANO 18-01-2009 22:24

serghio, sicruramente è un bel peso, se il perito è competente saprà dirti se reggerà o no.iolascerei perdere i tiranti, non credo possano fare gran cosa

serghio 19-01-2009 01:15

e non esiste qualche soluzione analoga?

serghio 19-01-2009 01:15

e non esiste qualche soluzione analoga?

Abra 19-01-2009 01:18

mettere delle puntrelle nel muro ;-) oppure delle mensole ovviamente rapportate al peso fissate al muro tramite tasselli a resina....questo dovrebbe diminuirti molto il peso che grava a terra.
chiedi al perito....

Abra 19-01-2009 01:18

mettere delle puntrelle nel muro ;-) oppure delle mensole ovviamente rapportate al peso fissate al muro tramite tasselli a resina....questo dovrebbe diminuirti molto il peso che grava a terra.
chiedi al perito....

serghio 19-01-2009 01:33

quindi anche tu mi sconsigli i tiranti... ma solo per un fattore estetico?

serghio 19-01-2009 01:33

quindi anche tu mi sconsigli i tiranti... ma solo per un fattore estetico?

***dani*** 19-01-2009 10:26

I tiranti da soli non bastano, nel senso che dovresti mettere qualcosa che "li tenda"... tra l'altro dubito che con dei semplici tappi, per quanto potenti, tu possa ottenere dei miglioramenti.

***dani*** 19-01-2009 10:26

I tiranti da soli non bastano, nel senso che dovresti mettere qualcosa che "li tenda"... tra l'altro dubito che con dei semplici tappi, per quanto potenti, tu possa ottenere dei miglioramenti.

michi2 19-01-2009 10:33

guarda, anni fa abbiamo messo una cisterna dell'acqua in soffitta per ovviare a problemi di pressione che c'erano all'epoca.. casa vecchia.. sui 60 anni abbondanti.. e la cisterna sarà stata boh da 1000 litri penso... è sicuramente più grande della mia vasca da 500... ed ha una base di circa 60#70cm... è stata fatta una soletta aggiuntiva in cemento armato, più grande della cisterna, fissata nel muro portante da un lato, e con 4 tiranti in tondino d'acciaio da una parte cementati nella soletta e dall'altra che infasciano le travi del tetto... con due tiranti regolabili al centro.. insomma un bel lavoro! tiene per tenere (se giri troppo i tiranti vedi la piattaforma che si alza dal pavimento preesistente!!!) ma direi che è un lavoor un po' esagerato da fare in salotto :)

michi2 19-01-2009 10:33

guarda, anni fa abbiamo messo una cisterna dell'acqua in soffitta per ovviare a problemi di pressione che c'erano all'epoca.. casa vecchia.. sui 60 anni abbondanti.. e la cisterna sarà stata boh da 1000 litri penso... è sicuramente più grande della mia vasca da 500... ed ha una base di circa 60#70cm... è stata fatta una soletta aggiuntiva in cemento armato, più grande della cisterna, fissata nel muro portante da un lato, e con 4 tiranti in tondino d'acciaio da una parte cementati nella soletta e dall'altra che infasciano le travi del tetto... con due tiranti regolabili al centro.. insomma un bel lavoro! tiene per tenere (se giri troppo i tiranti vedi la piattaforma che si alza dal pavimento preesistente!!!) ma direi che è un lavoor un po' esagerato da fare in salotto :)

Abra 19-01-2009 10:41

serghio, non ho scritto tiranti....ma mensole o puntrelle....da mettere nel muro primetrale....così scarichi una parte del peso adosso al muro portante ;-)

Abra 19-01-2009 10:41

serghio, non ho scritto tiranti....ma mensole o puntrelle....da mettere nel muro primetrale....così scarichi una parte del peso adosso al muro portante ;-)

serghio 19-01-2009 12:13

michi2, purtroppo un lavoro del genere (come dici tu) in salotto nn potrei farlo anche se così terrebbe di sicuro

***dani***, sicuramente dovrei trovare qualcosa che li tira e li mette in tensione e userei i tasselli chimici per il soffitto

Abracadabra, lo so che nn li hai menzionati, infatti ti chiedevo se escludessi la soluzione dei tiranti: in ogni caso dovrei metterlo su un muro portante? e se, per motivi di spazio, dovessi posizionarlo con il lato corto contro il muro portante, potrei usare da un lato le puntrelle e sull'altro i tiranti?

serghio 19-01-2009 12:13

michi2, purtroppo un lavoro del genere (come dici tu) in salotto nn potrei farlo anche se così terrebbe di sicuro

***dani***, sicuramente dovrei trovare qualcosa che li tira e li mette in tensione e userei i tasselli chimici per il soffitto

Abracadabra, lo so che nn li hai menzionati, infatti ti chiedevo se escludessi la soluzione dei tiranti: in ogni caso dovrei metterlo su un muro portante? e se, per motivi di spazio, dovessi posizionarlo con il lato corto contro il muro portante, potrei usare da un lato le puntrelle e sull'altro i tiranti?

michi2 19-01-2009 12:17

tasselli chimici? ummm secondo me è inutile.. con due tasselli, seppur chimici, non tieni niente... una cosa "decente" sarebbe aprire un po' di solaio, imbragare qualcosa di "portante" e richiudere il tutto :) tipo quando si monta un lampadario pesante e si affoga nel solaio un tondino di ferro da una decina di cm per scaricare meglio..

michi2 19-01-2009 12:17

tasselli chimici? ummm secondo me è inutile.. con due tasselli, seppur chimici, non tieni niente... una cosa "decente" sarebbe aprire un po' di solaio, imbragare qualcosa di "portante" e richiudere il tutto :) tipo quando si monta un lampadario pesante e si affoga nel solaio un tondino di ferro da una decina di cm per scaricare meglio..

Abra 19-01-2009 12:56

Quote:

Abracadabra, lo so che nn li hai menzionati, infatti ti chiedevo se escludessi la soluzione dei tiranti: in ogni caso dovrei metterlo su un muro portante? e se, per motivi di spazio, dovessi posizionarlo con il lato corto contro il muro portante, potrei usare da un lato le puntrelle e sull'altro i tiranti?
io i tiranti li escluderei a priori.....un tassello chimico se inglobato bene in un muro portante tiene una maria di peso....mi sembra che li usino anche in strutture ben più pesanti.....
ma visto che hai un tecnico a disposizione...chi meglio di lui ti può aiutare ;-)

Abra 19-01-2009 12:56

Quote:

Abracadabra, lo so che nn li hai menzionati, infatti ti chiedevo se escludessi la soluzione dei tiranti: in ogni caso dovrei metterlo su un muro portante? e se, per motivi di spazio, dovessi posizionarlo con il lato corto contro il muro portante, potrei usare da un lato le puntrelle e sull'altro i tiranti?
io i tiranti li escluderei a priori.....un tassello chimico se inglobato bene in un muro portante tiene una maria di peso....mi sembra che li usino anche in strutture ben più pesanti.....
ma visto che hai un tecnico a disposizione...chi meglio di lui ti può aiutare ;-)

serghio 19-01-2009 12:59

ok, grazie... purtroppo per ora il tecnico lo devo ancora trovare: se qualcuno ne conosce uno valdo nella periferia sud est di milano ne sarei felice.

grazie ancora

serghio 19-01-2009 12:59

ok, grazie... purtroppo per ora il tecnico lo devo ancora trovare: se qualcuno ne conosce uno valdo nella periferia sud est di milano ne sarei felice.

grazie ancora

clemente 19-01-2009 14:53

Il mio negoziante ha preso un nuovo negozio nel quale ha allestito oltre a tutte le batterie di vasche per i pesci anche una vasca 160x160x100 #23
Logicamente il costruttore ha dichiarato l'impossibilià del solaio reggere quel peso anche perchè è posizionato a centro stanza ed inoltre essendo un locale commerciale va messo in preventivo anche la possibilità che intorno alla vasca ci siano 10 clienti a guardala.Comunque il problema è stato risolto inrobustendo il solaio con lastre in carbonio ;-)

clemente 19-01-2009 14:53

Il mio negoziante ha preso un nuovo negozio nel quale ha allestito oltre a tutte le batterie di vasche per i pesci anche una vasca 160x160x100 #23
Logicamente il costruttore ha dichiarato l'impossibilià del solaio reggere quel peso anche perchè è posizionato a centro stanza ed inoltre essendo un locale commerciale va messo in preventivo anche la possibilità che intorno alla vasca ci siano 10 clienti a guardala.Comunque il problema è stato risolto inrobustendo il solaio con lastre in carbonio ;-)

serghio 19-01-2009 15:31

-05 -05 -05

in carbonio??? grandi quanto?? e soprattutto a che prezzo???

serghio 19-01-2009 15:31

-05 -05 -05

in carbonio??? grandi quanto?? e soprattutto a che prezzo???

illo 19-01-2009 16:09

... senza certamente entrare nel merito della soluzione adottata dal negoziante... vorrei cmq segnalare che i solai dei fabbricati industriali.. hanno una specifica di portata ben maggiore dei solai "omologati" per le abitazioni civili ... mi sembra di ricordare che abbiano 1 portata di circa 450 kg/mq. ... per non parlare dei fabbricati industriali ad "uso specifico".. (come i garage sopraelevati )... che arrivano a 7/800 kg/mq ... insomma.. purtoppo è inutile che "ci giriamo intorno" ... oltre i 200 kg. al mq. siamo "in difetto" ... OLTRETUTTO... se proprio vogliamo sottilizzare.. l'aumento di portata in 1 solaio... certamente prevede delle modifiche strutturali... che se NON calcolate e CERTIFICATE da persone competenti e titolate... possono essere + dannose che altro... resta inteso che in questo caso.. dette modifiche devono necessariamente essere comunicate e autorizzate dagli uffici competenti (Comune,Catasto,Genio Civile).... insomma... " 'na rogna "...

illo 19-01-2009 16:09

... senza certamente entrare nel merito della soluzione adottata dal negoziante... vorrei cmq segnalare che i solai dei fabbricati industriali.. hanno una specifica di portata ben maggiore dei solai "omologati" per le abitazioni civili ... mi sembra di ricordare che abbiano 1 portata di circa 450 kg/mq. ... per non parlare dei fabbricati industriali ad "uso specifico".. (come i garage sopraelevati )... che arrivano a 7/800 kg/mq ... insomma.. purtoppo è inutile che "ci giriamo intorno" ... oltre i 200 kg. al mq. siamo "in difetto" ... OLTRETUTTO... se proprio vogliamo sottilizzare.. l'aumento di portata in 1 solaio... certamente prevede delle modifiche strutturali... che se NON calcolate e CERTIFICATE da persone competenti e titolate... possono essere + dannose che altro... resta inteso che in questo caso.. dette modifiche devono necessariamente essere comunicate e autorizzate dagli uffici competenti (Comune,Catasto,Genio Civile).... insomma... " 'na rogna "...

serghio 19-01-2009 16:35

-04 #23 -04

serghio 19-01-2009 16:35

-04 #23 -04

clemente 19-01-2009 16:57

Sinceramente a che prezzo non lo so ma di sicuro è abbastanza costoso anche perchè dopo i lavoro hanno lasciato certificazione scritta. #24

clemente 19-01-2009 16:57

Sinceramente a che prezzo non lo so ma di sicuro è abbastanza costoso anche perchè dopo i lavoro hanno lasciato certificazione scritta. #24

serghio 19-01-2009 17:52

mmm, io credo che la soluzione della mensola ancorata al muro sia la più fattibile e la più sicura: ovviamente sempre sul muro portante. vi saprò dire cosa mi dirà il perito.

serghio 19-01-2009 17:52

mmm, io credo che la soluzione della mensola ancorata al muro sia la più fattibile e la più sicura: ovviamente sempre sul muro portante. vi saprò dire cosa mi dirà il perito.

***dani*** 19-01-2009 20:19

sicuramente la mensola... senza alcun dubbio...

***dani*** 19-01-2009 20:19

sicuramente la mensola... senza alcun dubbio...

serghio 20-01-2009 02:01

oggi ho pensato un po' come fare la mensola: se riesco inserisco un disegno...

serghio 20-01-2009 02:01

oggi ho pensato un po' come fare la mensola: se riesco inserisco un disegno...


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 15:51.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,10640 seconds with 13 queries