Ciao raga, ho bisogno di un aiutino tecnico: ho una plafo t5 4x24W, con 2 interruttori di cui ciascuno accende 2 neon.
La cosa strana è ke 2 neon corrispondenti ad 1 interruttore non si accendono, e non dipende da loro (non sono fulminati). Da cosa potrebbe dipendere? La plafo l'ho comprata già bella e fatta. |
sicuramente c'è qualche filo che nn fa contatto, se sei pratico puoi aprire la plafo e risolvere il problema da solo, nn è difficile, basta guardare la disposizione dei fili dell'altro interruttore, altrimenti fatti aiutare da qualcuno più pratico, mi raccomando qualsiasi cosa decidi di fare stacca sempre prima la spina!!!!
|
Ghgh, ottimo soprattutto l'ultimo consiglio #19
|
Raga i fili sembrano tutti collegati, ma ogni tanto 2 delle 4 luci che fanno capo ad 1 interruttore continuano a spegnersi!
Lo fanno non in maniera costante...non so, che cavolo può essere? |
probabilmente il ballast che come scalda si flippa.... :-))
|
In reatlà quando non si accende lo fa dall'inizio, al momento dell'inizio del fotoperiodo, quindi non credo sia dovuto al surriscaldamento.
Possibile sia l'usura??Eppure l'altro entra in funzione come un orologio svizzero senza problemi... |
Wmilan, sicuramente è il ballast, altro non può essere, fai una prova semplice, collega le due lampade che di solito non vanno, al ballast che funziona.
cosi capisci se il ballast è cotto ! |
Sì sì, le lampade funziano sull'altro ballast.Quindi lo devo cambiare?
Quanto costerebbe su per giu' un ballast?Lo trovo anche in negozi di illuminotecnica? |
si lo trovi, circa 20 euro
|
Raga ma come devo fare,bello e buono all'improvviso le luci non funzionanti prendono e si accendono!Eppure ho controllato i fili e gli attacchi per scongiurare un falso contatto.Non vorrei comprare 1 ballast per niente... #07
|
niente...ora si sono rispente.
|
da come la descrivi, potrebbe essere pure un falso contatto
|
Senti ma in questi casi a chi mi devo rivolgere?No perché a me i fili sembrano tutti ok,non so ... Mica devo chiamare 1 elettricista apposta? Ma i negozi di illuminotecnica riparano pure la roba? Non so, chiedo proprio 1 aiuto spassionato!
|
un qualcuno che ci capisce di elettronica/elettricità ti risolve sicuramente il problema.
|
Chiamato elettricista, ballast andato, costo 60 euri -20 Però per quanto costa una plafo nuova e per quanto l'ho pagata io (90euro) è l'unica alternativa.
Ma quanto può stare una vasca senza luce? |
poco.....
|
alcuni giorni, se le piante ed i pesci sono in salute, anche 4-5 giorni senza problemi
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:41. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl