![]() |
Strani restart con il LIMULUS
Ciao a tutti, sono 10 giorni che sto diventando matto con il LIMULUS e sto coinvolgendo Cirrus (che oramai mi odia) !!!!
Provo a scrivere qui se qualcuno ha trovato il mio stesso problema e soprattutto se avete idee su come risolvere. Premesso che mi interfaccio con un PC hp con sole USB e Vista (ma i tentativi li ho fatti anche con un Compaq con RS232 e W2000), durante l'istallazione del fw sul modulo base (effettuata perchè durante il primo collegamento tra AS001 e PC gli orari erano differenti) ho ricevuto un warning update non verificato,verificare manualmente che non mi fa essere tranquillo su quanto c'è nell'AS001. Ad ogni modo è da domenica che nella fascia oraria 13.00 - 16.00 (ogni tanto finisce prima) che ho dei restart cioè si spengono tutte le luci della vasca (ho 4 coppie di T5 che, comandate da LIMULUS accendendosi dalle 11.00 alle 12.00 per spegnersi della 22.00 alle 23.00) 2-3 volte di seguito per poi ripetere questo dopo 15-20minuti. Ci sono i pesci che mi stanno maledicendo (o che penseranno di essere in un posto molto nuvoloso) ... oltre che i ballast e i T5 che non so quanto dureranno. Considerate che ho anche staccato le pompe dal sistema (che a parte le luci gestisce solo riscaldatore e tangenziale in base alla T), ma niente. Con i test eseguiti in questo periodo, si è rilevato che i restart sono del modulo power (il base non da nessun messaggio) Ho scollegato le pompe dal LIMULUS, lasciando inalterato il settaggio all'interno del programma per il ricircolo (sui contatti del power quindi c'era tensione ma nessun carico collegato) .... anche in questa modalità si avevano i restart del power (con annessi rumori di relè dell'AS016). A questo punto ho eliminato completamente la parte del ricircolo: impostazione dello spegnimento del Movimento, settaggio a 0 delle Uscite di Ricircolo 1 e Ricircolo 2 (ovviamente le pompe continuavano ad essere attestate direttamente alla 220V). In questa maniera non si è rilevato alcun restart !!!! Sinceramente prima del test avevo qualche dubbio tipo: caricamento del fw (ogni volta ricevevo un warning) distanza AS001 - AS016 per lunghezza bus DALI (ho preso un cavo differente da quello accluso nella confezione); alimentazione AS001 (l'alimentatore riporta 12V-1A ... sperando corrisponda a verità); posizionamento AS016 (grado di T, umidità presenti); assenza della massa nel circuito (potrebbe dar problemi ?) .... ma a valle di questo comportamento, non credo che questi possono essere le cause del problema. Avete idee su come posso procedere, quali ulteriori test fare o modifiche ? Grazie |
Strani restart con il LIMULUS
Ciao a tutti, sono 10 giorni che sto diventando matto con il LIMULUS e sto coinvolgendo Cirrus (che oramai mi odia) !!!!
Provo a scrivere qui se qualcuno ha trovato il mio stesso problema e soprattutto se avete idee su come risolvere. Premesso che mi interfaccio con un PC hp con sole USB e Vista (ma i tentativi li ho fatti anche con un Compaq con RS232 e W2000), durante l'istallazione del fw sul modulo base (effettuata perchè durante il primo collegamento tra AS001 e PC gli orari erano differenti) ho ricevuto un warning update non verificato,verificare manualmente che non mi fa essere tranquillo su quanto c'è nell'AS001. Ad ogni modo è da domenica che nella fascia oraria 13.00 - 16.00 (ogni tanto finisce prima) che ho dei restart cioè si spengono tutte le luci della vasca (ho 4 coppie di T5 che, comandate da LIMULUS accendendosi dalle 11.00 alle 12.00 per spegnersi della 22.00 alle 23.00) 2-3 volte di seguito per poi ripetere questo dopo 15-20minuti. Ci sono i pesci che mi stanno maledicendo (o che penseranno di essere in un posto molto nuvoloso) ... oltre che i ballast e i T5 che non so quanto dureranno. Considerate che ho anche staccato le pompe dal sistema (che a parte le luci gestisce solo riscaldatore e tangenziale in base alla T), ma niente. Con i test eseguiti in questo periodo, si è rilevato che i restart sono del modulo power (il base non da nessun messaggio) Ho scollegato le pompe dal LIMULUS, lasciando inalterato il settaggio all'interno del programma per il ricircolo (sui contatti del power quindi c'era tensione ma nessun carico collegato) .... anche in questa modalità si avevano i restart del power (con annessi rumori di relè dell'AS016). A questo punto ho eliminato completamente la parte del ricircolo: impostazione dello spegnimento del Movimento, settaggio a 0 delle Uscite di Ricircolo 1 e Ricircolo 2 (ovviamente le pompe continuavano ad essere attestate direttamente alla 220V). In questa maniera non si è rilevato alcun restart !!!! Sinceramente prima del test avevo qualche dubbio tipo: caricamento del fw (ogni volta ricevevo un warning) distanza AS001 - AS016 per lunghezza bus DALI (ho preso un cavo differente da quello accluso nella confezione); alimentazione AS001 (l'alimentatore riporta 12V-1A ... sperando corrisponda a verità); posizionamento AS016 (grado di T, umidità presenti); assenza della massa nel circuito (potrebbe dar problemi ?) .... ma a valle di questo comportamento, non credo che questi possono essere le cause del problema. Avete idee su come posso procedere, quali ulteriori test fare o modifiche ? Grazie |
CIao Massimigliano, io 2 anni fa avevo lo stesso problema, cioè restart in continuazione.Dopo parecchie prove ho capito che era un problema di calore, cioè l'unità power se rileva troppo calore si resetta.E' bastato mettere la power fuori dal mobile, in posizione verticale del dissipatore, quindi non posizionata in orizzontale e il problema è subito svanito.Praticamente la parte grigia del dissipatore deve essere rivolta verso l'alto.
Spero possa esserti d'aiuto, fami sapere |
CIao Massimigliano, io 2 anni fa avevo lo stesso problema, cioè restart in continuazione.Dopo parecchie prove ho capito che era un problema di calore, cioè l'unità power se rileva troppo calore si resetta.E' bastato mettere la power fuori dal mobile, in posizione verticale del dissipatore, quindi non posizionata in orizzontale e il problema è subito svanito.Praticamente la parte grigia del dissipatore deve essere rivolta verso l'alto.
Spero possa esserti d'aiuto, fami sapere |
Grazie per la risposta ... che dire proverò come proverò anche a ricaricare il fw (che sia da vista che da W2000 mio ha dato il warning update non verificato,verificare manualmente)
Il dubbio sulla temperatura l'ho avuto, ma allora non riesco a spiegarmi come mai fermando completamente l'opzione ricircolo, non si sono manifestati problemi !!!! |
Grazie per la risposta ... che dire proverò come proverò anche a ricaricare il fw (che sia da vista che da W2000 mio ha dato il warning update non verificato,verificare manualmente)
Il dubbio sulla temperatura l'ho avuto, ma allora non riesco a spiegarmi come mai fermando completamente l'opzione ricircolo, non si sono manifestati problemi !!!! |
A me l'errore verificare manualmente lo da spesso, e uso anche io Vista, ma lo da anche su XP, ma per adesso funziona tutto
|
A me l'errore verificare manualmente lo da spesso, e uso anche io Vista, ma lo da anche su XP, ma per adesso funziona tutto
|
Allora proverò per il calore quanto prima .... nel mio caso il power è messo nel coperchio con le luci (sopra una lastra di plexi) ... proverò a spostarlo nel mobile con la sump (affianco all'AS001)
|
Allora proverò per il calore quanto prima .... nel mio caso il power è messo nel coperchio con le luci (sopra una lastra di plexi) ... proverò a spostarlo nel mobile con la sump (affianco all'AS001)
|
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 20:16. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl