antoeeli 26-07-2007 15:28

reizel c'è una cosa che mi torna poco, siamo sicuri chè il circuito di carica della batteria dell'ups riesce a ricaricare anche le batterie aggiunte? te lo chiedo perchè di solito i circuiti di carica sono dimensionati per buttar fuori delle correnti ben precise che variano a seconda della carica delle batterie ed aggiungere batterie in parallelo significa una corrente di carica almeno il doppio (dipende da quanto sono le batterie) di quella erogata normalmente...sono un po arrugginito con il discorso batterie ups etc ma mi pare di ricordare che è una cosa delicata

aengusilvagabondo 26-07-2007 17:50

antoeeli ,no quello sono sicuro che è giusto ,la batteria si sta ricaicando ,lo vedo dal software,ci mette un po di piu delle canoniche ore predisposte per una doppia batteria da 12v 7,5 Ampere pero si stanno ricaricando .
L ups in questione cmq è per una doppia batteria in serie infatti eroga oltre 24 v

Se è questo che volevi sapere ...correggimi se ho capito male :-)

ciao

Ferdy

reizel 27-07-2007 00:48

antoeeli, hai fatto una giusta osservazione, le batterie + "capienti" verranno ricaricate molto + lentamente visto che il circuito di ricarica e' dimensionato x batterie 5 volte + piccole, apparte questo nessun problema, aengusilvagabondo l'ha confermato ;-) anzi, riesci a fare uno screenshot del programma che monitora il tuo ups? volevo vedere se era simile a quello dell'apc #24
(io i prog di monitoraggio non li ho + instalati, li ho usati all'inizio solo per fare le prove...)
Ciao ;-)

aengusilvagabondo 27-07-2007 08:45

Reizel ,ora sono al lavoro quando rientro ti invio qualche cosa cmq:
Mi dice stato della batteria al 100% e se vado a mettere il tester sui morsetti a trovo questa volta 27,33 vol contro i 25 e qualche cosa della volta scorsa
Riguardo il tempo di backup continua a dirmi che ho 16 min e 40 sec come se vedesse le vecchie batterie.
Penso sia un problema di configurazione dello script del programma che tiene in memoria batterie standard
Ha tantissimi punti di monitoraggio e oggi provo a fare qualche screenshot
Una cosa che non capisco reizel ,cosa vuole dire tempo di shotdown? di default `al 30% della capacità posso solo incrementare ma non posso scendere sotto il 30.
Lo devo lasciare cosi?
ciao

Ferdy

SJoplin 27-07-2007 09:47

Quote:

Originariamente inviata da aengusilvagabondo
Una cosa che non capisco reizel ,cosa vuole dire tempo di shotdown? di default `al 30% della capacità posso solo incrementare ma non posso scendere sotto il 30.

Penso che sia riferito all'uso per il PC. Teoricamente quando la batteria raggiunge quel livello residuo di capacità manda un comando al computer per spegnersi, cioè per lo shutdown. Lo puoi ignorare, semprechè non si spenga pure l'UPS, dopo..

antoeeli 27-07-2007 10:08

allora vediamo se riesco a farvi capire per bene

Molti gruppi di continuità sono corredati dal circuito che carica le batterie. Tale circuito fornisce alle batterie una tensione sui 13,6 Volt per monoblocco (monoblocco = batteria) con un amperaggio che dev'essere limitato al 10 … 20% della capacità della batteria montata; per esempio, montando una serie di batterie da 150 Ah (Ampere ora) dovremmo ricaricarla con un amperaggio compreso tra 15 e 30 A, se invece avessimo due serie in parallelo dovremmo ricaricarle con una corrente compresa tra 30 e 60 A. I circuiti di ricarica sono progettati in modo tale da ridurre la corrente a valori di mantenimento quando rilevano che la batteria è carica.

In alcuni modelli di UPS la carica avviene in modo ancor più intelligente, regolando la tensione in base alla temperatura delle batterie, oppure sottoponendo le batterie a continui cicli di carica e di rilassamento. Tutto questo al fine di migliorare il rendimento e la durata degli accumulatori.

allora se il circuito di carica dell'ups da PC è dimensionato per la ricarica delle batterie di serie, non riuscirà mai a fornire la corrente necessaria per la corretta ricarica delle batterie supplementari, quindi potresti avere a lungo termine problemi di durata che di sicuro sarà minore e potresti compromettere anche gli accumulatori

SJoplin 27-07-2007 10:30

antoeeli, non posso che quotarti. in un altro post, nel marino, è stata una delle perplessità che ho espresso su questa modifica... però sto seguendo... nsisamai :-)

aengusilvagabondo 27-07-2007 10:54

Ripeto non me ne intendo tanto in materia cmq quando avro tutto a pieno carico ,simulero un arresto di corrente e vedo quanto tiene la carica ,poi rifaro caricare le batterie e verifichero il tutto .
Oggi cmq vi inviero un po di screenshot per quanto riguarda il software

ciao

Ferdy

aengusilvagabondo 27-07-2007 12:13

Reizel da quello che leggo sul sito :

MGE UPS SYSTEMS after the acquisition of APC by MGE's parent company

http://www.mgeups.com/indexint.htm

Quindi presumo che il mio software corrisponda piu o meno con il tuo

ciao

Ferdy

reizel 27-07-2007 19:05

sjoplin, antoeeli, capisco tutte le vostre perplessita', le avevo tutte prima di modificare il mio ups, lo sto usando da + di un anno cosi' e quando capita che salta la corrente mi regge tutto (capita sempre + spesso ora che ho 2 condizionatori) se la mancanza di corrente e' prolungata al ripristino impiega molto a ricaricare le batt ma lo so gia'...
aengusilvagabondo, quindi la mge e' stata acquisita dalla apc? saranno molto simili allora.
Fai pure una prova, se funziona come il mio la batteria scendera' di carica molto lentamente e l'autonomia stimata tendera' ad aumentare, non esagerare col carico, lascia il pc e monitor (200w circa) il tuo ti da anche la temperatura interna??
Ciao ;-)


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:46.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,09780 seconds with 13 queries