AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino

AcquaPortal Forum Acquario Dolce e Acquario Marino (http://www.acquariofilia.biz/forum.php)
-   Fai da te marino (http://www.acquariofilia.biz/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Finito impianto elettrico... esiste un??? (http://www.acquariofilia.biz/showthread.php?t=168262)

bubba21 19-04-2009 11:36

Vinavil80, ma il salvavita scatta se hai perdite verso massa.. Se fai corti ti salta il magnetotermico.. Ma il differenziale non hai il tast di prova?!

Solo una cosa, la soglia di intervento è 0.03A o proprio 0.003A?

bubba21 19-04-2009 11:36

Vinavil80, ma il salvavita scatta se hai perdite verso massa.. Se fai corti ti salta il magnetotermico.. Ma il differenziale non hai il tast di prova?!

Solo una cosa, la soglia di intervento è 0.03A o proprio 0.003A?

Vinavil80 19-04-2009 11:56

mi e partita la tastiera la soglia e di 0.03A
Si il differenziale ha il test di prova ma a che serve?

Ma perchè non salta quello in quadro e mi salta quello di casa?

Vinavil80 19-04-2009 11:56

mi e partita la tastiera la soglia e di 0.03A
Si il differenziale ha il test di prova ma a che serve?

Ma perchè non salta quello in quadro e mi salta quello di casa?

bubba21 19-04-2009 12:32

Il test del differenziale serve per simulare la fase che va a massa, se schiacciando il test ti salta il differenziale allora vuol dire che lavora bene..

Ok per il 0.03 A ;-)

Ti salta quello in casa per un semplice motivo.. Nel quadro dell'acquario hai un termico per le prese da 16A, mentre nel quadro generale di casa ne hai uno da 10A, è ovvio che ti salta prima quello!

Un'impianto come quello che hai tu adesso non serve praticamente a niente, perchè ti salterà sempre quello di casa prima di quelli nel quadro..

Allora, a fare bene dovresti fare in modo che l'acquario sia isolato da tutti gli altri interruttori nel centralino, quindi invece di attaccarti sotto al termico da 10A, parti direttamente con i cavi che arrivano dal contatore, così farai lavorare solo i termici che hai per l'acquario, spero di essermi spiegato bene..

bubba21 19-04-2009 12:32

Il test del differenziale serve per simulare la fase che va a massa, se schiacciando il test ti salta il differenziale allora vuol dire che lavora bene..

Ok per il 0.03 A ;-)

Ti salta quello in casa per un semplice motivo.. Nel quadro dell'acquario hai un termico per le prese da 16A, mentre nel quadro generale di casa ne hai uno da 10A, è ovvio che ti salta prima quello!

Un'impianto come quello che hai tu adesso non serve praticamente a niente, perchè ti salterà sempre quello di casa prima di quelli nel quadro..

Allora, a fare bene dovresti fare in modo che l'acquario sia isolato da tutti gli altri interruttori nel centralino, quindi invece di attaccarti sotto al termico da 10A, parti direttamente con i cavi che arrivano dal contatore, così farai lavorare solo i termici che hai per l'acquario, spero di essermi spiegato bene..

davide56 19-04-2009 19:47

gli interruttori magnetotermici hanno una doppia protezione una magnetica e una termica.La prima interviene in caso di corto circuito e la seconda in caso di superamento della corrente di taratura dell'interruttore.In caso di corto circuito scatta prima l'interruttore che ha un potere di interruzzione più alto.Praticamente un interruttore da 10A con potere di rottura a 3000 scatta dopo un interruttore da 16A con potere di rottura a 6000.Per separare l'impianto della vasca da quello di casa bisogna avere una linea dedicata protetta con suo interruttore differenziale.Il mio consiglio è di usare come interuttore generale un differenziale puro accoppiato ad un magnetoternico.

davide56 19-04-2009 19:47

gli interruttori magnetotermici hanno una doppia protezione una magnetica e una termica.La prima interviene in caso di corto circuito e la seconda in caso di superamento della corrente di taratura dell'interruttore.In caso di corto circuito scatta prima l'interruttore che ha un potere di interruzzione più alto.Praticamente un interruttore da 10A con potere di rottura a 3000 scatta dopo un interruttore da 16A con potere di rottura a 6000.Per separare l'impianto della vasca da quello di casa bisogna avere una linea dedicata protetta con suo interruttore differenziale.Il mio consiglio è di usare come interuttore generale un differenziale puro accoppiato ad un magnetoternico.

davide56 19-04-2009 19:53

per la luce lunare dovresti controllare se i timer che hai adoperato hanno sia il contatto nc che quello no cosi risparmi anche il rele

davide56 19-04-2009 19:53

per la luce lunare dovresti controllare se i timer che hai adoperato hanno sia il contatto nc che quello no cosi risparmi anche il rele


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 16:23.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,08964 seconds with 13 queries