Symphori 13-08-2006 13:53

Quote:

Originariamente inviata da R@sco
ho visto che è na *******.... :-) ...in giornata lo faccio!!! ....... non so solo quele relè devo mettere...sul tuo sopra cosa c'è scritto?? 12V - DC???

si, usa il blu.

Supercicci 13-08-2006 14:06

R@sco, A1 e a2 sono i poli del 12 V collega intanto quelli e verifica che il rele scatti e poi collega 21 = c al negativo alimentazione... il 24 al negativo della pompa, in definitiva lo utilizzi come un interruttore monopolare anche se ha i doppi contatti.
devi usare il 12V DC

ciao
LUCA

Symphori 13-08-2006 14:11

Quote:

Originariamente inviata da Supercicci
R@sco, A1 e a2 sono i poli del 12 V collega intanto quelli e verifica che il rele scatti e poi collega 21 = c al negativo alimentazione... il 24 al negativo della pompa, in definitiva lo utilizzi come un interruttore monopolare anche se ha i doppi contatti.
devi usare il 12V DC

ciao
LUCA

11 e 14 è la stessa cosa.

R@sco 13-08-2006 14:22

cacchio, mi amnca solo la scatola ora!!!....porca zozza!!!!...

ho solamente una di quelle da incasso gialle!!!! #09

Supercicci 13-08-2006 14:29

Quote:

Originariamente inviata da Symphori
11 e 14 è la stessa cosa.

Infatti potrebbe ponticellarli per migliorare il contatto elettrico ho aggiunto solo un pò di descrizione in + :-D :-D

Symphori 13-08-2006 14:35

Quote:

Originariamente inviata da Supercicci
Quote:

Originariamente inviata da Symphori
11 e 14 è la stessa cosa.

Infatti potrebbe ponticellarli per migliorare il contatto elettrico ho aggiunto solo un pò di descrizione in + :-D :-D

giusta puntualizzazione lo schemino era troppo semplice :-)) :-))

JANUS 13-08-2006 22:32

scusate .. ma a cosa serve il relè ??
il galleggiante non fà già da interruttore ?
se sia il galleggiante che la pompa sono a 12 volts ..
secondo me il relè servirebbe se il galeggiante fosse a 12 v. (attiva la bobina del relè per chiudere il contatto del 220) e la pompa fosse a 220 v. !!
sbaglio qualcosa ?

Supercicci 14-08-2006 08:02

Symphori, :-D :-D

JANUS, diminuiresti di molto la vita dello switch del galleggiante, il relè in questo caso si prende carico della commutazione della corrente sulla pompa; le pompe normalmente vanno da 18w (circa) a 60w (e oltre) e dato che P(18)=V(12)*I(incognita) ne consegue che minimo I=18/12 =1.5 ampere.. 60/12=5 Ampere -05, il problema è che tutte le volte che la pompa viene azionata questa parte con il max sforzo e quindi al minimo assorbe anche di + nel momento della commutazione.

Adesso puoi capire la sollecitazione a cui il povero switch del galleggiante sarebbe sottoposto, #36# tieni conto che il danno deriva dal continuo sfiammeggiamento dei contatti di chiusura che alla fine verrebbero letteralmente cotti a causa dell'ossido che si formerebbe (maggior resistenza= maggior calore)

Il relè si prende carico di quest'onere e anch'esso viene violentemente sollecitato, ma se decentemente calcolato può durare per un bel pò... da questo il mio consiglio di ponticellare le uscite se abbiamo relè a + vie #17 #17

Spero di essere stato chiaro #24

p.s.
Ogni tanto verificate i vs. relais...(contatti troppo anneriti) eppoi ognuno si faccia i relais propri :-D :-D

ciao
LUCA

JANUS 14-08-2006 15:01

Quote:

Originariamente inviata da Supercicci
Symphori, :-D :-D

JANUS, diminuiresti di molto la vita dello switch del galleggiante, il relè in questo caso si prende carico della commutazione della corrente sulla pompa; le pompe normalmente vanno da 18w (circa) a 60w (e oltre) e dato che P(18)=V(12)*I(incognita) ne consegue che minimo I=18/12 =1.5 ampere.. 60/12=5 Ampere -05, il problema è che tutte le volte che la pompa viene azionata questa parte con il max sforzo e quindi al minimo assorbe anche di + nel momento della commutazione.

Adesso puoi capire la sollecitazione a cui il povero switch del galleggiante sarebbe sottoposto, #36# tieni conto che il danno deriva dal continuo sfiammeggiamento dei contatti di chiusura che alla fine verrebbero letteralmente cotti a causa dell'ossido che si formerebbe (maggior resistenza= maggior calore)

Il relè si prende carico di quest'onere e anch'esso viene violentemente sollecitato, ma se decentemente calcolato può durare per un bel pò... da questo il mio consiglio di ponticellare le uscite se abbiamo relè a + vie #17 #17

Spero di essere stato chiaro #24

p.s.
Ogni tanto verificate i vs. relais...(contatti troppo anneriti) eppoi ognuno si faccia i relais propri :-D :-D

ciao
LUCA

ah .. adesso ho capì !! :-)

ma che vorrebbe dire 'ponticellare le uscite se abbiamo relè a + vie ' ??

ah .. io ho usato direttamente un interruttore a pressione (tipo quelli con astina) collegato ad una pompa da 7 watt ..
dici che ci sono problemi (che il contatto si possa incollare?) ?
a dire il vero ne ho messo un'altro a monte collegato ad un altro galleggiante che blocca la linea se l'acqua in sump si alza troppo !!

Supercicci 14-08-2006 17:21

JANUS, ponticellare le uscite .. se abbiamo un relè con 6 piedini di uscita sarebbe equivalente ad un doppio deviatore quindi due ingressi, due NO (normalmente aperto) e due NC (normalmente Chiuso) si ponticellano fra loro gli ingressi e le uscite NO tutto quà nell'esempio di prima 21-11 e 24-14

pompa 7 watt I=7/12=0,58A non sono molti, non dovrebbe creare problemi, normalmente sugli switch c'è scritto la capacità max di corrente sopportabile.
Cmq vedi tu io non mi ritengo responsabile :-)) :-))
LUCA


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:24.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,09285 seconds with 13 queries