Giangi1970 hai perfettamente ragione, ed io come penso altri ho fatto questo errore.
Il fatto è uno, collegandoci solo la pompa refugium da 10w, senza corrente dura 5 min se spengo e riaccendo ups sempre lasciando la corrente staccata, la pompa riparte per altri 5 min e così via l'ho fatto soltanto per 3 volte, quindi deduco che sia qualche software interno del ups. |
Ciao, ma non ha una qualche interfaccia (USB o seriale) da collegare al pc per poterlo gestire via software?
La maggior parte degli ups è così. |
Dr4...si si per carita'...
E' probabile che cisia qualcusa che lo blocca via software....ma comunque e' abbastanza limitato come durata.... |
Molti ups per pc nascono con tempi di funzionamento prestabiliti, che solitamente si aggirano intorno ai 20 minuti a prescindere dal carico collegato.
in quelli che non hanno questa predisposizione ciò che determina la durata è l'amperaggio delle batterie Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
Quindi se prendo un ups da pc e gli coillego 2 batterie da 40 amphere dovrebbero durare parecchio
|
Quote:
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk |
Quote:
Inoltre, sempre da specifiche della casa madre, la batteria e' da 8Ah 12V, quindi 96Wh, quindi le specifiche della casa madre sono pure prudenti. (oppure ti hanno rifiliato una batteria ciofeca). In teoria, considerando una efficienza dell80% nella conversione, una pompa da 10W dovresti poterla mandare per sette ore e mezzo. Purtroppo non e' possibile generalizzare se mettendo una batteria piu' grande si ricarica o no, perche' dipende da come e' implementato come hW e software il circuito di ricarica, e se viene controllata la scarica della batteria o ci sono dei timeout. In questo caso specifica 8 ore di ricarica per una batteria da 8Ah, quindi dovrebbe ricarica con circa 1A di corrente. Se non ci sono blocchi software dovresti riuscire a ricare una batteria da 20/25 Ah con una giornata (24h), ma batterie piu' grandi probabilmente non ce la farebbe. Prova a collegare l'UPS al PC; ed installare il software. MAgari c'e' qualche configurazione che puoi fare. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 18:38. |
Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by
Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl