Scalaretto 27-06-2014 11:48

L'ho messa a metà vasca, ho visto che non cambia se la metti bassa piuttosto che alta e per non sbagliarmi l'ho messa a metà [emoji6]
Comunque hai il filtro interno con il riscaldatore?! Se così fosse non metterla vicino, perché verrebbe influenzata troppo dal riscaldatore la sonda.

ANDREA.79 27-06-2014 11:51

ho filtro esterno....

lato sx posteriore mandata,

lato dx posteriore ritorno/pescaggio

Scalaretto 27-06-2014 11:55

Mettilo nella parte posteriore sul vetro lungo a metà dai...

ANDREA.79 27-06-2014 11:56

Quote:

Originariamente inviata da scalaretto (Messaggio 1062437622)
mettilo nella parte posteriore sul vetro lungo a metà dai...


#70 #70 #70

Fra91 27-06-2014 15:20

io la metto a metà altezza dove mi capita, tanto in una vasca ben fatta c'è il giusto movimento d'acqua, quindi la temperatura dovrebbe essere costante ovunque.

ANDREA.79 28-06-2014 14:27

Sul mio trasformatore c'è una levetta co scritto polarità.
Da che parte bisogna impostarla?
http://img.tapatalk.com/d/14/06/28/7upu6esu.jpg

Fra91 28-06-2014 14:42

indifferente, tu taglia lo spinotto e collega tutti i neri e tutti i rossi,poi attachi la presa e vedi se parte. se parte va bene altrimenti sposta l'interruttore.

ANDREA.79 28-06-2014 14:50

Parte e va alla grande!!!!!
------------------------------------------------------------------------
Ora il problema è settarlo.....
F1 impostazione C°
F2 scarto attivazione ventole/riscaldatore
F3 ritardo attivazione ventole /riscaldatore
F4 settaggio temperatura

Ho il problema su F4:
Appena acceso stc 1000 rilevava 27C° mentre sugli altri 26,5.
Cerco di inserire il valore in F4 di 26.5 ma sul display arriva solo a 10 e -10 e si ferma......😕
Come si fa?

Ok ci ho messo un pò ma ho risolto:

Se in vasca un altro termometro che si ritiene preciso, segna per esempio 26,5 e la sonda 27, si imposta F4 per la differenza rilevata ovvero -0,5 😊😊😊👍👍👍

Scalaretto 28-06-2014 17:22

Foto foto pubblica...

Scalaretto 28-06-2014 19:21

Ma una cosa che ancora non ho ben capito avendo il riscaldatore solamente con la girella sopra per regalarlo senza gradi ma è comunque comandato dal stc1000 posso impostare la girella al massimo dei gradi?! Tanto non dovrebbe partire giusto?


Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17.

Powered by vBulletin versione 3.8.9
Copyright ©: 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana Team: AcquaPortal
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.2.5 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright Zero Pixel Srl

Page generated in 0,12171 seconds with 13 queries